hangar et prise terre
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

hangar et prise terre



  1. #1
    bobos

    hangar et prise terre


    ------

    Bonsoir,
    Pour un hangar neuf (L 14m x l 9m x H 8m) en structure metallique, faut-il relier à la terre tous et les poteaux et faire le tour du batiment ou relier simplement un poteau. Quelle est la norme en terme de liaison équipotentielle sur ce genre de structure ? ( une habitation sera accolée)
    Merci

    -----

  2. #2
    bobos

    Re : hangar et prise terre

    erreur dimension c'est L 20m x l 14m

  3. #3
    Cram 64

    Re : hangar et prise terre

    Bonjour à toutes et à tous,

    Voici ce que dit Promotelec sur le sujet :

    http://www.promotelec.com/installati...on-du-nouveau/

    Une boucle en fond de fouille )en [25] mm2 est en principe obligatoire, les poteaux seront également mis à la terre d'un seul côté.

    Cordialement,

    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 11/07/2011 à 12h25. Motif: Ajouté 25 mm2
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  4. #4
    f6bes

    Re : hangar et prise terre

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message

    Une boucle en fond de fouille en mm2 est en principe obligatoire, les poteaux seront également mis à la terre d'un seul côté.
    Bjr à toi,
    mm2 certes ...........mais .......25 !
    Cordialement

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    bobos

    Re : hangar et prise terre

    Bonjour,
    Faire une boucle en fond de fouille tout le tour du batiment et raccorder un poteau sur deux. Cela me semble correct ?
    Il me faut ainsi au moins 80 mètres (20+20+14+14) de cablette de terre 25mm² pour faire le tour + la tranchée étant donné que les plots béton sont réalisé.
    Qu'en pensez-vous ?
    Merci

  7. #6
    Cram 64

    Re : hangar et prise terre

    Re,

    Amical salut f6bes, disparition involontaire du pavé numérique et pas de relecture ! tu as raison la section est de 25 mm2.

    Faire une boucle en fond de fouille tout le tour du batiment et raccorder un poteau sur deux. Cela me semble correct ?
    Il me faut ainsi au moins 80 mètres (20+20+14+14) de cablette de terre 25mm² pour faire le tour + la tranchée étant donné que les plots béton sont réalisé.
    Il me semble préférable de faire une terre de qualité inférieure à 100 Ohms et de préférence inférieure à 50 Ohms en plantant des piquets de terre si possible à proximité du milieu de la longueur de bâtiment afin de limiter la longueur de cuivre.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

Discussions similaires

  1. Prise de terre proche d'une prise de terre du neutre EDF
    Par Pseudohydnum dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/08/2011, 13h39
  2. Prise de terre ou non ?
    Par Entoni dans le forum Électronique
    Réponses: 12
    Dernier message: 26/12/2008, 10h03
  3. prise de terre?
    Par invite5a4f1f43 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 08/02/2008, 23h11
  4. Prise de terre
    Par invite4d4eadbb dans le forum Électronique
    Réponses: 12
    Dernier message: 12/11/2007, 17h33
  5. Monter sur une reglette a néon une prise normal (ou prise terre)...
    Par invite8f2c02d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 15/10/2006, 21h12
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...