branchement lave linge et sèche linge ... sur 1 prise
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

branchement lave linge et sèche linge ... sur 1 prise



  1. #1
    guigui1610

    branchement lave linge et sèche linge ... sur 1 prise


    ------

    bonjour,
    j'ai un lave linge qui est connecté depuis 2 ans sur un circuit électrique qui contient aussi des luminaires et quelques autres prise de courant.
    Etant donné que je n'ai jamais eu de soucis, je ne voyais pas l'intérêt d'installer un circuit dédié. Je viens d'acheter un sèche linge. comme je ne suis pas complètement irresponsable, je ne vais pas utiliser les 2 appareils sur la même prise en même temps. Par contre que pensez vous si je mets une multi prise et si je les programme pour fonctionner l'un après l'autre ?? pour moi cela fera comme si il n'y avait qu'un appareil (vu qu'il ne fonctionne pas en même temps) et vu que je n'ai jamais eu de soucis quand je n'avais que la machine à laver, je me dis qu'il n'y a pas de risques mais j'ai quand même un petit doute ... alors qu'en dites vous ?
    merci d'avance

    -----

  2. #2
    behache

    Exclamation Ne continuez pas ainsi

    Citation Envoyé par guigui1610 Voir le message
    ..vu que je n'ai jamais eu de soucis quand je n'avais que la machine à laver, je me dis qu'il n'y a pas de risques mais j'ai quand même un petit doute ... alors qu'en dites vous ?
    Je ne peux que vous déconseiller de continuer ainsi, même avec votre seul LL

    Il faut savoir que les les prises dites 16/20A +T ont été appelées à l'origine PC (Prises Confort) 16 A mais qu'en même temps, les circuits dédiés aux LL (Lave-linge) étaient en 4 mm² avec de vraies prises 20 A beaucoup plus grosses (broches diam. 6 mm)

    Aussi certains fabricants livraient des machines conformes avec câble d'alim en 3 x 4 mm² + grosse prise 20 A.
    D'autres, ont trainé les pieds et continué à fournir des machines avec des prises confort 16 A câble 3 x 2.5 mm² finalement conforme à la puissance des LL (3000 W en chauffage + 200 ou 300 W moteur[x 3 à chaque démarrage] soit en moyenne <16 A /220 V de l'époque)
    Finalement les second l'ont emporté, sans doute en justifiant qu'ils ne dépassaient pas les 16 A fatidiques mais aussi parce que les acheteurs boudaient les prises 20A dont ils ne savaient que faire (les socles 20 A+T n'ayant pas eut le temps d'être installés).

    Ceci bien " compris " une prise 2P+T 16/20A ne devrait être utilisée à pleine puissance que sur un circuit spécialisé parce que sur un circuit de prises standard il peut y avoir 16 repiquages (2 x 8 prises) et qu'elle même est limite. Pour vous en convaincre tâtez le câble à proximité de la prise durant une phase de " chauffage "
    Les normes ne le disent pas explicitement, mais explicitement elles continuent à imposer depuis 50 ans environ un circuit spécialisé pour les LL.

    En conclusions :
    A la rigueur oui pour une prise multiple sur un circuit spécialisé LL à condition d'utiliser successivement le LL puis le SL et après vérification que la dite prise ne chauffe pas (limitez votre confiance sur ces articles, en général de pacotille)

    Ne continuez pas à tirer sur votre ligne de PC banalisée.
    -Rappelez vous : peut-être 14 repiquages (14 bornes contenant deux fils côte-côte) depuis le disjoncteur, êtes vous sûr que tous soient encore correctement serrés ? les fils n'ont-ils pas été trop serrés à l'origine et aucun d'entr'eux n'est-il en partie coupé ?
    - Faîtes là contrôler, après deux ans d'usage ce ne sera pas un luxe
    Cordialement.

  3. #3
    Alzen McCAW

    Re : Ne continuez pas ainsi

    Salut,
    Citation Envoyé par behache Voir le message
    ...
    +++++1 sur tout

    Quand on voit le nombre de maison qui brulent alors que les occupant n'ont rien fait de spécial ; ...à part une ou deux "machines" de plus, car c'était leur tour de laver les maillots de l'équipe,...
    «..._ on comprend pas, l'installation à 25 ans et on avait jamais eu aucun problèmes...»
    Attention, vivre c'est mortel...

  4. #4
    jpg29

    Re : branchement lave linge et sèche linge ... sur 1 prise

    Bonjour à tous,

    +++++2 sur tout,

    Behache a déjà tout dit

    Et pour rester "simple" multiprise, programmateur, puissance lave linge, puissance sèche linge = risque

    Cordialement,
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    gienas
    Modérateur

    Re : branchement lave linge et sèche linge ... sur 1 prise

    Bonjour à tous

    Je plussoie également aux arguments de mes prédécesseurs.

    Et j'ajoute

    Citation Envoyé par guigui1610 Voir le message
    ... un circuit électrique qui contient aussi des luminaires et quelques autres prise de courant ...
    Je ne comprends pas "très bien" ces réserves.

    1- si ce sont des luminaires branchés sur des prises de courant, inutile de dire que ce sont des luminaires, ce sont des prises.

    2- si ce sont des luminaires fixes, câblés en "dur" dans l'installation, c'est hors norme, interdit et dangereux.

  7. #6
    guigui1610

    Re : branchement lave linge et sèche linge ... sur 1 prise

    merci pour vos réponses !!! je crois que je vais acheter quelques disjoncteurs...

  8. #7
    gienas
    Modérateur

    Re : branchement lave linge et sèche linge ... sur 1 prise

    Citation Envoyé par guigui1610 Voir le message
    ... je crois que je vais acheter quelques disjoncteurs...
    Tu ne dois cependant pas oublier qu'un disjoncteur protège la ligne et pas ce qui est branché au bout.

    Que le nombre "d'éléments" branchés sur une ligne est limité.

    Que le disjoncteur se place en tête de ligne.

    Que la nature des éléments branchés sur cette ligne ne doit pas être hétéroclite. (pas de mélange prises/éclairage)

    Que la section doit être constante.

  9. #8
    guigui1610

    Re : branchement lave linge et sèche linge ... sur 1 prise

    merci pour les infos (j'en connaissais quelques unes)

    par contre peux tu préciser

    Tu ne dois cependant pas oublier qu'un disjoncteur protège la ligne et pas ce qui est branché au bout.
    lorsque j'ai acheté ma maison, l'installation électrique n'était et n'est toujours pas au normes. A t on le droit de vendre un bien immobilier même si les normes électriques ne sont pas respectées ??
    Dernière modification par gienas ; 09/10/2011 à 18h42. Motif: Réparé quote fermante.

  10. #9
    gienas
    Modérateur

    Re : branchement lave linge et sèche linge ... sur 1 prise

    Citation Envoyé par guigui1610 Voir le message
    ... A t on le droit de vendre un bien immobilier même si les normes électriques ne sont pas respectées ?
    Bien sûr.

    Tu as dû avoir un état (en fait différents diagnostics) mentionnant le respect ou non des normes, et ou la présence/absence de polluants). C'est l'acheteur qui décide ou non d'acheter, en connaissance de cause.


    Edit: je remarque que tu attends une autre précision, concernant les lignes.

    Le disjoncteur est calibré pour ne pas incendier la maison par un échauffement excessif des fils branchés en aval. Bien entendu, en cas de court circuit, il va couper. Mais, si le fil a une section insuffisante pour le "trop fort" calibre du disjoncteur, ce fil devient dangereux. C'est pour éviter ce risque, que la norme impose des calibres de protection dépendant des sections de fils.
    Dernière modification par gienas ; 09/10/2011 à 18h53.

  11. #10
    guigui1610

    Re : branchement lave linge et sèche linge ... sur 1 prise

    ok merci bien

Discussions similaires

  1. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par tautaur dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 30/10/2008, 21h17
  2. [Blanc] Votre avis sur lave linge et seche linge indesit ESL70CS et wixl125s
    Par raff174 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 14/02/2008, 16h09
  3. [Blanc] problème de prise d'eau sur lave linge EG 7591
    Par inviteb9e4ce50 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 04/12/2007, 10h37
  4. [Blanc] Combo lave-linge/sèche-linge ne sèche pas
    Par invite9e4de07b dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 12/11/2007, 16h46
  5. mon lave linge seche linge ne seche pas (indesit wd106)
    Par inviteda2412d2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 23/11/2005, 10h52
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...