    Bonjour à Tous

    Que pensez vous d'un devis qui propose
    - Tranchée dans les espaces verts (pelouse) pour la réprise de deux lignes de bornes d'éclairages hors service 50 m
    - Câble 3 x 1.5 mm² 50 m
    - Tube ICT 20 50 m ?

    -----
    Cordialement.

  2. #2
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Conduit ICT enterré en tranchée

    Bonsoir

    Je trouve que de l'ICTA de 20 pour un câble R2V 3G1,5² n'est pas des plus adapté si vous voulez pouvoir changer de câble ultérieurement
    Du 25 au minimum me semblerait plus pertinent.
    Sur 50m de la gaine TPC de 40 serait l'idéal

    @+
    Carminas

  3. #3
    behache

    Re : Conduit ICT enterré en tranchée

    Bonsoir Carminas

    Je pensais que l'ICT. était interdit pour un usage de fourreau enterré
    Il y a deux tronçons mais même dans ces conditions et une taille 25 je doute que le remplacement du câble soit possible le jour où...
    La gaine TPC est elle beaucoup plus chère ?
    Il n'y a pas de grillage avertisseur dans le devis.
    Quelle est la profondeur mini d'enfouissement de la gaine et celle du grillage.

    Par avance merci.
    Cordialement.

  4. #4
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Conduit ICT enterré en tranchée

    Extrait du guide Promotelec sur la pose en enterré :

    "Lorsqu'un conduit de diamètre inférieur à 40mm doit être utilisé, des système de conduit de type ICTA et ICTL peuvent être utilisés pour assurer la protection requise"

    Vous avez raison j'ai oublié le grillage avertisseur.

    La gaine doit être enfouie de 50cm (85cm si passage de voiture)
    Le grillage avertisseur doit être 20cm au dessus de la gaine.

    @+
    Carminas

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    behache

    Re : Conduit ICT enterré en tranchée

    Bonjour et Merci Carminas

    Je vais donc conseiller un ICT 25 et exiger un grillage avertisseur.

    PS pour la modération La discussion peut être passé à l'état [Résolu]
    Dernière modification par behache ; 21/10/2012 à 07h16.
    Cordialement.

Discussions similaires

  1. Gaine ICT de 25 : passer 5 fils ?
    Par aligator427... dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 5
    Dernier message: 10/09/2011, 20h50
  2. tranchée téléphone
    Par nono1979 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 4
    Dernier message: 12/01/2011, 11h50
  3. Tranchée route EDF , FT
    Par miki74 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 17/05/2009, 14h17
  4. Sous-sol enterré ou semi-enterré?
    Par Sarri dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 7
    Dernier message: 05/05/2008, 12h47
  5. Choix emplacement douche et tranchée filtrante
    Par carioline dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 24/01/2007, 13h43
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...