Bonjour
Si vous vous raccordez au disjoncteur, c'est en dessous qu'il faut le faire et pas au dessus
Il y en a d'autre plus à droite sur un disj 20A
@+
Carminas
Comme on vous l'a déjà dit.
Quel que soit le matériel que vous achèterez, cela ne sera pas possible sans tirer de fils supplémentaire
Si vous regardez les schémas que je vous ai mis en réponse #37, vous constaterez que les petits voyant nécessitent des fils d'alimentation dédiés (1 ou 2 suivant type de montage)
Donc si ces fils ne sont pas déjà présents au poussoir, ce ne sera pas possible sans retirer de fils.
@+
Carminas
Carminas
Hello à tous et Hello Carminas,
Cher Carminas,
Merci tout d'abord, de me tutoyer. Nous sortons tous de l'ÉNA, non ?????
C'est fait.Si vous vous raccordez au disjoncteur, c'est en dessous qu'il faut le faire et pas au dessus
Justement, parlons-en.Si vous regardez les schémas que je vous ai mis en réponse #37, vous constaterez que les petits voyant nécessitent des fils d'alimentation dédiés (1 ou 2 suivant type de montage)
Pour le branchement du télérupteur bipolaire Schneider 160407, j'avais mis en message 11, ce lien:
http://www2.schneider-electric.com/r...%201%20fil.pdf
Aujourd'hui, j'en ai trouvé un autre qui m'a l'air beaucoup plus en corrélation avec la procédure de branchement sur le tableau.
Le voici:
http://www2.schneider-electric.com/r...202%20fils.pdf
Je comprends mieux maintenant, l'existence de ce que j'ai appelé "Fil bleu: pont fil bleu entre la borne A2 du télérupteur et le neutre du disjoncteur"
Donc, il faut que je réalise un montage en 4 fils, car le poussoir est relié à la phase. C'est bien ça ?
Et ensuite, et pour faire au plus simple: Legrand 0802 62 ou Céliane 067034 ?
Effectivement, tu as raison et j'ai trouvé le modèle sur un autre forum:A noter que même en situation définitive un dispositif de coupure (interrupteur sectionneur, pas ce que vous avez mis) peut être pertinent pour ce tableau.
http://communaute.leroymerlin.fr/t5/...ur/td-p/131775
Réponse de .......................... Carminas en personne en juin 2009 (4 ans jour pour jour) !!!
Donc pour nous, installation EDF ( 9 KvA - 45A), ce sera un interrupteur sectionneur 63A
Celui-ci est correct ?
http://www.laboutiquedetoni.com/disj...u-2-x-63a.html
Merci encore et A +
Sica
Re
Je comprends mieux maintenant, l'existence de ce que j'ai appelé "Fil bleu: pont fil bleu entre la borne A2 du télérupteur et le neutre du disjoncteur"
Donc, il faut que je réalise un montage en 4 fils, car le poussoir est relié à la phase. C'est bien ça ?
Et ensuite, et pour faire au plus simple: Legrand 0802 62 ou Céliane 067034 ?
Oui c'est bien ca , si le télérupteur est bien câblé comme sur le schéma
Ok pour l'interrupteur 63A
Pour la terrasse , ca avance et les photos seront faîtes quand tout sera terminé et d'ailleurs j'y retourne car je profite qu'il fait sec
A+
Hello à tous,
Ce week-end, grand moment de solitude, avec ce bouton poussoir, son cher voyant, le télérupteur, le disjoncteur et le fil supplémentaire !!
Mais pourquoi, me suis-je mise dans cette galère ????
Et c'est parti:
- Impression du plan électrique de Behache en post 27
- Coupure du compteur
- Démontage de tous les fils sur tous les composants, en ayant pris soin, de faire un plan mémo du branchement d'origine.
- Remontage de tous les fils en suivant scrupuleusement le plan, donc sans vouloir faire la blonde !!
- J'avais un peu "les teuteuches", mais le fil supplémentaire a été tiré en 2-3 minutes
- Belle prise de tête, phénoménale d'ailleurs !! pour réaliser "l'impossible" montage décrit par Behache en posts 39 et 46.
Pourquoi ? Et bien parce que le voyant s'imbrique parfaitement (clic) dans le poussoir.
Et, il a fallu jouer les "McGyver" au cutter, "Dremel" et fer à souder, pour le passage de ce "p'tit fil à la noix" (bilan 1 voyant HS !!).
Roulement de tambour, je rebranche le compteur.
- Etrangement, le voyant lumineux est éteint....
- J'actionne le poussoir, il s'allume ainsi que la lumière couloir
- Nouvelle pression, TOUT s'éteint !!
- Je rêve non ??? Nouvelle pression et re, et re, et re, et re, et Euréka... ça fonctionne !!!
- Gros cri de Tarzan dans la maison
- Nettoyage et rangement des outils
- 3 heures 1/2 de taf !! et 65 messages pour résoudre ce "léger problème de branchement".
Merci à tous pour vos messages et, plus spécialement à Behache qui m'a "forcé gentiement la main" pour réaliser ce branchement.
Mais plus jamais ça !!
A celui ou celle qui voudrait réaliser la même chose , un conseil.
Prenez bien soin d'investir dans du matériel conforme à votre besoin, plutôt que de vous lancer dans une telle aventure !!
Mais, je sais, vous allez me dire qu'il n'y en aura pas beaucoup de volontaires pour être autant "à la masse" que moi !!
MerKi encore et A +
Sica
Bonjour Sica
Merci pour ce retour et pour ta persévérance .
J'avoue que je voyais mal la bidouille sur le BP
A+
Bonjour à toutes et à tous,
Respectueux hommages Sica, tu l'as bien gagné ton bâton de Maréchal ! félicitations pour votre pugnacité (association du loustic).
Amicalement, Marc.
Bonjour à Tous
Aussi passionnant qu'Alexandre Dumas ou Maurice Herzog
J'en suis encore tout "impressionné "Comme quoi ce qui paraissait " la Mer à boire ..."- Coupure du compteur
- Démontage de tous les fils sur tous les composants, en ayant pris soin, de faire un plan mémo du branchement d'origine.
- Remontage de tous les fils en suivant scrupuleusement le plan, donc sans vouloir faire la blonde !!
- J'avais un peu "les teuteuches", mais le fil supplémentaire a été tiré en 2-3 minutesTétais prévenue et si un homme prévenu en vaut deux, une femme prévenue, égale de l'homme, en vaut deux aussi !!!- Belle prise de tête, phénoménale d'ailleurs !! pour réaliser "l'impossible" montage décrit par Behache en posts 39 et 46.Normal, tu avais préféré faire l'ascension par la face nord, plutôt que de racheterPourquoi ? Et bien parce que le voyant s'imbrique parfaitement (clic) dans le poussoir.C'est ça la loterie, une chance sur deux, enfin pas tout à fait, si tu avais oublié d'éteindre la lumière avant de couper au compteur, cela aurait démarré "allumé " mais avec la même angoisse, va t il s'éteindre ???à la noix" (bilan 1 voyant HS !!).
Roulement de tambour, je rebranche le compteur.
- Etrangement, le voyant lumineux est éteint....- J'actionne le poussoir, il s'allume ainsi que la lumière couloir
- Nouvelle pression, TOUT s'éteint !!- Je rêve non ??? Nouvelle pression et re, et re, et re, et re, et Euréka... ça fonctionne !!!c'est Toi qui l'as fait !, quelle Fierté, même pas eu à acheter le plastron lumineux au prix d'une applique (bas de gamme )ni de bassiner le vendeur de la GSB pour lui faire comprendre ce que l'on veut et qu'avec ce machin cela ne peut fonctionner- Gros cri de Tarzan dans la maisonBen oui une dremel même behache n'en a pas- Nettoyage et rangement des outilsJe ne t'ai pas forcé à faire ce branchement je t'ai incitée à ne pas faire plus compliqué (4fils)- 3 heures 1/2 de taf !! et 65 messages pour résoudre ce "léger problème de branchement".
Merci à tous pour vos messages et, plus spécialement à Behache qui m'a "forcé gentiement la main" pour réaliser ce branchement.
Mais plus jamais ça !!
Pour le BP tu as choisi le "Do it yourself " et tu as réussiFaudrait pas exagerer toi, tu n'y as pas laissé tes doigts ni tes orteils... Qu'est ce j'entends " Pas possible "
A celui ou celle qui voudrait réaliser la même chose , un conseil.
Prenez bien soin d'investir dans du matériel conforme à votre besoin, plutôt que de vous lancer dans une telle aventure !!
Mais si tu t'y était prise comme un pied c'est ce qui te serait arrivé
Peut être mais tu as une telle équipe de supporters !!!
Mais, je sais, vous allez me dire qu'il n'y en aura pas beaucoup de volontaires pour être autant "à la masse" que moi !!Peut être " Vingt après "
MerKi encore et A +
Sica
Cordialement.
Hello à tous,
Tu sais quoi ? A un moment donné, j'ai failli l'exploser !! Comme ceci:TDR 125 - J'avoue que je voyais mal la bidouille sur le BP
Que NENNI, Mon Loustic n'a aucunement livré bataille sur ce coup. D'ailleurs, pour lui, ce problème lui apparaissait secondaire....Marc - Sica, tu l'as bien gagné ton bâton de Maréchal ! félicitations pour votre pugnacité (association du loustic).
C'est cela oui... C'est toujours plus facile d'envoyer les autres aux charbonsBehache - T'étais prévenue et si un homme prévenu en vaut deux, une femme prévenue, égale de l'homme, en vaut deux aussi
Gonflé en plus !! Où as-tu lu que je ne voulais pas racheter ?Normal, tu avais préféré faire l'ascension par la face nord, plutôt que de racheter
Alors là, pour le coup, je crois rêver ....Faudrait pas exagérer toi, tu n'y as pas laissé tes doigts ni tes orteils... Qu'est ce j'entends " Pas possible "
Mais si tu t'y était prise comme un pied c'est ce qui te serait arrivé
Tatata, désolée, mais c'est tout de suite......Peut être " Vingt après "
Avec tous les topics ouverts, y'a du taf à donf !!
Merci encore à vous tous
A + Sica
Bien Le Bonjour,
Depuis le temps, je vais remettre ce tableau en conformité !!
Taleau secondaire alimenté par fil 6² - Abonnement EDF 9Kw - 45A (230V MONO)
Donc, et sauf erreur, il nous faut un interrupteur sectionneur de tête 63A.
Mais quand je fais des recherches, je tombe sur un produit mais en ....400V.
- Par exemple, dans la gamme LEGRAND:
http://ecatalogue.legrand.fr/406441-...ete-dx-is.html
Est-ce à dire que 400V est la tension maxi autorisée et que, par voie de conséquence, ce produit fonctionnera sans problème sous 230V ?
Je pense que oui, mais plutôt que faire des sottises, je préfère demander et surtout comprendre.
Merci - Sica
Dernière modification par Sica ; 09/02/2017 à 14h35.
Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
Bonjour Sica et à tout le Groupe,
Ah! Je comprends maintenant ton post sur ce fil > http://forums.futura-sciences.com/br...l-moeller.html...
J'me suis : toujours au courant et bien branchée, la petite bretonne... Pas de risque de châtaigne...
Faut dire, chaude la discussion (j'ai survolé et même un peu plané comme disait Plastoc Bertrand...)
A+
Bonsoir à TousEffectivement, tu ne te trompes pas !
Tableau secondaire alimenté par fil 6² - Abonnement EDF 9Kw - 45A (230V MONO)
Donc, et sauf erreur, il nous faut un interrupteur sectionneur de tête 63A.
Mais quand je fais des recherches, je tombe sur un produit mais en ....400V.
- Par exemple, dans la gamme LEGRAND:
http://ecatalogue.legrand.fr/406441-...ete-dx-is.html
Est-ce à dire que 400V est la tension maxi autorisée et que, par voie de conséquence, ce produit fonctionnera sans problème sous 230V ?
Dernière modification par behache ; 09/02/2017 à 20h11.
Cordialement.
Bonsoir Sica
A noter que si le tableau est dans le même batiment que le tableau principal et communique par l'intérieur l'interrupteur sectionneur n'est pas obligatoire, sauf s'il correspond à un logement indépendant.
Mais dans tous les cas, c'est une bonne précaution
Carminas
Bien Le Bonjour,
Merci Behache d'avoir conforter ma déduction, mais t'étais pas obligé de me caillasser
Ok, et c'est là que je m'aperçois que j'ai encore quelques lacunes en élec !!
- Le câble 6² alimentant ce tableau est branché sur un disjoncteur 20A
- L'interrupteur sectionneur de tête de 63A n'est donc pas obligatoire, mais conseillé, ce que je conçois.
Question:
- Si je souhaite, pour une raison ou une autre (ex: travaux), couper l'alimentation générale de ce tableau, le fait de mettre le disjoncteur 20A sur "off" OU couper l'interrupteur sectionneur 63A se traduit-il par le même effet escompté ?
Je pense que oui, mais bon
Merci - Sica
Dernière modification par Sica ; 10/02/2017 à 13h55.
Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
Bonjour Sica
Oui cela a le même effet.
La seule différence c'est qu'on ne le fait pas du même endroit
A noter que s'il y a un disjoncteur 20A au départ, un interrupteur sectionneur 20A suffirait (ou a minima 40A si on veut un 2 modules)
Pour la notion de non obligatoire tout dépend du contexte.
En effet, la notion de logement indépendant est apparue dans la dernière version de la norme (amendement A5) :
"Dans le cas de locaux d'habitation indépendants, contenant des PIECES PRINCIPALES ou des LOCAUX D'HABITATION A OCCUPATION TEMPORAIRE ET SAISONNIERE, un dispositif de coupure additionnel à action directe et assurant la fonction de sectionnement doit être placé dans les-dits locaux. Ce dispositif coupe l'alimentation électrique de ces locaux"
Dernière modification par Carminas ; 10/02/2017 à 16h50.
Carminas
Bonjour Carminas,
OK - Merci
OK, donc dans ce genre suffirait: https://www.elecdirect.fr/autre/inte...0a-406432.htmlA noter que s'il y a un disjoncteur 20A au départ, un interrupteur sectionneur 20A suffirait (ou a minima 40A si on veut un 2 modules)
- Donc, l'interrupteur sectionneur 63A est pour le tableau principal car il fait 9Kw - 45A
- Et le 2° tableau secondaire, que nous avons dans la dépendance, qui lui aussi est alimenté par un câble 6² avec arrivée sur un disjoncteur 20A, ne demande également qu'un interrupteur sectionneur 20A
Par contre, et pour aller plus loin dans la réflexion, si un jour nous souhaitons brancher une cuisinière à induction dans cette dépendance, il nous faudra réaliser un branchement tel que tu le conseilles en Post # 5 sur ce fil:
http://forums.futura-sciences.com/br...cteur-32a.html
Ou il y aurait-il une autre alternative ?
Merci - Sica
Dernière modification par Sica ; 10/02/2017 à 17h30.
Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
Electriquement il suffirait.
Mais pour une coupure d'urgence je le trouve peu visible.
C'est pourquoi je préfère les modèles avec 2 modules :
PICT7922.jpg
A noter que s'il n'y a qu'un seul interrupteur différentiel 30mA dans le tableau divisionnaire, il peut jouer le rôle de coupure d'urgence
Si tu voulais mettre une plaque à induction, je ferai quelque chose dans ce genre (mais je n'ai qu'un vue partielle de ton installation) :
Provisoire.jpg
Carminas
Re,
Ok Carminas - Grand Merci
Effectivement, il faut que je réalise une vue d'ensemble avec les 3 tableaux, auquel cas j'ouvrirai une autre discussion pour plus de clarté.
Bon week-end
Bien à Toi
Sica