electricité
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

electricité



  1. #1
    michael19873

    electricité


    ------

    bonjour je doit tiré une ligne suplementaire du tableau electrique pour une machine a laver et un petit frigo de 90L puissance 3200w (l'ensemble) pouvez vous me dire si avec 1 dijoncteur de 20 amperes sa suffira? merci.

    -----

  2. #2
    trebor

    Re : electricité

    Bonjour à tous et bienvenu sur le forum Michael,

    Oui, un disjoncteur de 20 Ampères ou 16 A ( pour une ligne séparée ) mais ce disjoncteur doit être relié sur la sortie d'un disjoncteur différentiel de 30 mA ( qui normalement doit être présent dans ton tableau à fusibles ).

    Si tu-as de la place, tire deux câbles de type XVB 3 G de section 2,5 mm², une ligne pour la M à L et l'autre pour le frigo pour lui un disjoncteur de 10 A étant suffisant.
    Pour le frigo, il n'est pas obligatoire qu'il soit relié au disjoncteur différentiel de 30 mA.

    C'est mieux que la M à L soit sur une ligne propre et idem pour le sèche linge avec chacun leur disjoncteur de 16 A.
    Type de câble à utiliser qui peut être encastré telle quelle dans le mur, sol ou plafond : https://d1nzucmsqkz040.cloudfront.ne...0Wx170H.jpg?15

    Mais voyons d'autres avis.

    Bonne journée
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  3. #3
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : electricité

    Bonjour

    Si on veut respecter la norme.

    C'est obligatoire que le lave-linge soit sur un circuit spécialisé (2,5²) protégé par un disjoncteur 20A maxi (cela peut être 16A).
    Donc il faut tirer 2 circuits, un pour le LL, l'autre pour le frigo

    Tous les circuits d'une habitation doivent être en aval d'un différentiel 30mA
    - Pour le lave-linge il faut un interrupteur différentiel 30mA type A
    - Pour le frigo il faut un interrupteur différentiel 30mA type AC ou type A

    Si vous repartez d'un différentiel 30mA existant, il faut s'assurer qu'il n'est pas trop chargé, en particulier pour y ajouter le lave-linge qui est un gros consommateur.

    @+
    Carminas

  4. #4
    trebor

    Re : electricité

    Bonjour Carminas,

    Tout à fait d'accord avec toi, sauf pour le frigo, chez nous en Belgique le différentiel de 30 mA n'est pas obligatoire, cette ligne étant reliée sur le différentiel générale de 300 mA.
    Le 30 mA étant pour la salle de bain la M à L, sèche linge, lave vaisselle.
    NB : Pour la Belgique voir la page 9 et 10 : http://www.vincotte.be/data/PDF/Inst...on_2013_FR.pdf
    Les normes sont différentes d'un pays à l'autre.

    Pour les disjoncteurs différentiels ils sont en général de 40 A de capacité maximum pour une habitation, donc à ne pas dépasser, autrement il faut en rajouter un.

    Bonne journée à tous
    Dernière modification par trebor ; 07/11/2014 à 07h37.
    Faire tout pour la paix afin que demain soit meilleur pour tous

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Lonelyfox

    Re : electricité

    Reste à savoir où Michael habite une fois. En france ou en belgique?
    Sûr qu'il faut appliquer la réglementation.
    En cas de pépin, c'est ce qui va être vérifié je pense.

Discussions similaires

  1. Electricité
    Par aniss8 dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 13/03/2014, 06h27
  2. Electricité
    Par invite3cc2bc82 dans le forum Physique
    Réponses: 4
    Dernier message: 22/05/2012, 15h36
  3. Electricité et transports d'électricité, questions générale.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 30/06/2010, 12h14
  4. Electricité
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Réponses: 4
    Dernier message: 05/09/2009, 21h36
  5. Exo d'electricité
    Par invite01b26842 dans le forum Physique
    Réponses: 6
    Dernier message: 23/11/2007, 08h01
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...