puissance groupe electrogene
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

puissance groupe electrogene



  1. #1
    Caledonie2017

    puissance groupe electrogene


    ------

    Bonjour

    Quel groupe choisir pour alimenter 4 gonfleurs de 1100 w chacun

    Ils démarrent les uns après les autres et ensuite fonctionnent ensemble pendant environ 1 heure

    -----

  2. #2
    KARBUR

    Re : puissance groupe electrogene

    Bonjour bah 1100w X 4 = 4400 w un peu plus par sécurite

  3. #3
    f6bes

    Re : puissance groupe electrogene

    Bjr Calédonie2017,
    Ca va donc faire un groupe assez conséquent.Pas loin d'une vingtaine d'ampéres si en monophasé.
    Mais si on en savait un peu plus sur ces "gonfleurs", ça ne serait que mieux (lien, caractéristiques , notice....)
    bonne journée

  4. #4
    yvan30

    Re : puissance groupe electrogene

    Bonsoir
    3300W pour les 3 gonfleurs en marche plus 1 gonfleur en démarrage qui va consommer, pendant 2 à 4 secondes, 5 fois sa puissance nominale soir 5500W. Un groupe de 8800 Watts en pointe est nécessaire pour un démarrage en douceur pour le moteur du groupe, mais au prix d'un à-coup sur le moteur du groupe avec 6600VA mini cela peu passer, mais cela reste à vérifier.
    5 fois c'est un mini pour un moteur triphasé, pour un moteur de réfrigérateur c'est plutôt 10 fois.
    Le bruit de mon groupe de 2500VA change au démarrage de mon frigo de 200W

    Pour te convaincre de l'appel de puissance au démarrage du gonfleur, faire un essai de démarrage d'un seul gonfleur alimenté par un groupe de 2500 à 3000 VA.

    Pour les moteurs des gonfleurs on parle de Watt, mais les groupes produisent des VA ce qui est différent à cause du "cosinus phi" des moteurs des gonfleurs.
    Regarde sur la plaque signalétique des moteurs il doit y avoir la puissance, la tension et le courant. En multipliant la tension par le courant on obtient la puissance en VA.
    Si tes gonfleurs font 1300 VA (cos phi de 0.85) pour un démarrage en douceur le groupe devra faire 10 000 VA en pointe (10 kVA une belle bête)
    Il faut nous en dire un peu plus.
    On améliore le cos phi avec des condensateurs ce qui permet de réduire un peu la puissance du groupe.
    Dernière modification par yvan30 ; 19/09/2017 à 16h47.

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. Quelle puissance pour un groupe electrogène ?
    Par dofag dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 14/04/2015, 07h42
  2. Groupe Electrogène ou Convertisseur 12volt - quelle puissance?
    Par invitee03f9587 dans le forum Technologies
    Réponses: 2
    Dernier message: 04/11/2010, 14h49
  3. calcul de puissance nécessaire groupe électrogène
    Par edouardh dans le forum Technologies
    Réponses: 5
    Dernier message: 07/06/2010, 22h07
  4. puissance groupe electrogene
    Par invite513eb619 dans le forum Technologies
    Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2008, 22h44
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...