Repartition disjoncteurs tableau.



  1. #1
    jcfaggia

    Repartition disjoncteurs tableau.


    ------

    Bonjour,

    Je termine une installation d’une petite maison. J’ai juste besoin d’une précision pour être sûr d’avoir tout compris avant passage consuel.
    J’ai une rangée dans mon tableau avec 6 départs protégés chacun par un disjoncteur. Il y a :
    -1 disjoncteur 32 A
    -4 disjoncteurs 20 A
    -1 disjoncteur 10A
    Soit un total de 122 A

    Si je mets un différentiel de 63 A pour protéger tout ça, je pense être dans les normes
    J’ai cru comprendre que le coefficient multiplicateur à appliquer est de 0,5. Est il applicables dans tous les cas ?

    Je peux aussi diviser les cicuits et mettre 2 disjoncteurs de 40 A, ça doit passer.
    J’ai bien épluché la norme NF C 15-100 et c’est ce que j’ai compris.

    Question subsidiaire :

    Quelle est la différence entre l’appellation "A*" et "AC" pour les interrupteurs différentiels ? Dans quel cas faut-il . utiliser l’un où l’autre ?

    Merci à celui qui éclairera ma lanterne
    Bonne soirée.
    JCF

    -----

  2. #2
    Carminas
    Animateur Bricolage et décoration

    Re : Repartition disjoncteurs tableau.

    Bonjour

    Dans quel contexte faites vous passer le consuel ? Je doute que 6 circuits suffisent pour un logement respectant la norme en vigueur.

    Mais pour répondre à votre question :
    - si vous êtes dans le cadre d’une mise en sécurité, un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type À en tête de l’installation suffit.
    - sinon, il vous faudra a minima 2 interrupteurs différentiels 30mA.

    Avec un 63A, pas de règle sur le cumul des calibres vu qu’EDF ne vous délivre pas plus de 60A.
    Avec un 40A, il faut appliquer la règle sur le cumul des calibres et un coefficient de 1 pour le chauffage électrique, l’ECS et lIRVE et de 0,5 pour les autres circuits.

    Un type A est un type AC qui protège en plus contre les fuites de courant continu.

    Les circuits plaques, lave-linge et IRVE doivent être sous un type A
    Les autres types de circuits peuvent être sous un type À où un type AC.
    Dernière modification par Carminas ; 08/06/2018 à 22h09.
    Carminas

  3. #3
    jcfaggia

    Re : Repartition disjoncteurs tableau.

    Merci pour les précisions, c’est clair. En fait j’ai d’autres rangées pour le reste de l’installation, ces précisions me serviront pour tout.
    Merci encore et bonne journée.
    JCF

Discussions similaires

  1. répartition tableau éléctrique
    Par angy01 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 4
    Dernier message: 06/02/2018, 19h44
  2. Remplacer fusibles par disjoncteurs sur ancien tableau électrique de 1979
    Par ecolami dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 7
    Dernier message: 05/11/2015, 08h31
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 24/11/2010, 20h52
  4. Tableau de répartition : liaison !
    Par invite3f7ed535 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 9
    Dernier message: 25/07/2009, 09h15
  5. [Divers] electricité différentes marques de disjoncteurs dans tableau
    Par invite1c6cdc08 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 13/10/2008, 20h03
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...