[Thermique] probleme régulation plancher rif 5000
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

probleme régulation plancher rif 5000



  1. #1
    inviteb8576eb4

    probleme régulation plancher rif 5000


    ------

    Bonjour,
    je posséde une chaudiere frisquet 23kw avec une regulation rif 5000, qui alimente un plancher chauffant type alphacant. je n' arrive plus (apres un retour de vacance passage en hors gele) à obtenir la temperature
    voulu (19°) apres 30heures de remise en marche, la température atteint les 17.5°... J' ai regardé mes départs et arrivés de plancher, et je suis a 35° en départ, et 21° en retour, et ce qui me semble etrange, c'est que le circulateur (intégré à la chaudiere) se met en route par séquence de quleque minute, puis s' arrete...
    Quelqu' un peut il me venir en aide!
    Merci des tuyaux

    -----

  2. #2
    FRISQUETDEP

    Re : probleme régulation plancher rif 5000

    Bonjour,
    L'écart de température départ/retour est trop important!
    Y-à-t'il un filtre ou un pot à boue sur le plancher? Un filtre bouché peut être la cause de ce désagrément.
    Si le circulateur tourne par intermitance il est probable que la chaudère monte asez vite en température ce qui expliquerai la thèse du filtre.
    Est-ce que la température départ maxi sur la RIF n'a pas été modifiée?
    Normalement, sur le départ plancher, votre installateur à posé une sécurité départ chauffage ( type aquastat à bulbe par exemple) qui limite la température à 50°.
    N'est-elle pas déréglée?
    Bon courage et @+

  3. #3
    inviteb8576eb4

    Re : probleme régulation plancher rif 5000

    Je ne pense pas avoir de filtre car entre les depart arrivé de chaudiere et le plancher flottant il n' y a rien. (a moins que le filtre soit dans la chaudiere????)
    Par contre l'installateur a effectivement placé une sécurité sur le tuyau d'entrée pour éviter de monter trop vite en temperatuere.... il m' as également mis un produit anti boue par les radiateur du haut.....de plus ca ne fait meme pas un an que l'installation est en place, donc je pense que la formation de boue n' as pas eu le temps de ce faire..... reste donc la sonde ou peut etre un probleme de régulation????
    Merci

  4. #4
    FRISQUETDEP

    Re : probleme régulation plancher rif 5000

    Les filtre ou pot à boue se trouve généralement sur le collecteur P.C.B.T.
    Si filtre, il y à, il est très possible qu'il soit obstrué par des impurtés dues à l'installation (brasure, chanvre, résidus dans les radiateurs ou dans le P.E.R du plancher) qui doit être rincée soigneusement avant mise en service pour, justement, éviter ce phénomème.
    Est-ce-que la vanne de mélange s'ouvre correctement?
    C'est cet écart de temp départ/retour qui me fait penser à un problème de circulation!
    Courage, tenez moi au courant

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    inviteb8576eb4

    Re : probleme régulation plancher rif 5000

    Merci pour les info...je pense que la circulation ce fait correctement car lorsque le circulateur fonctionne, les flotteurs en sortie de plancher sont levés... il me semble par contre que la circulation dans le plancher ne dure pas asse longtemps, ce qui expliquerai la difference de temperature entre/sortie.. le fluide n' ayant pas asse de temps pour arrivé à la sortie....
    je me suis apercu, qu' en sortie de chaudiere, il y a des pique de temperatures important qui doivent actionner la sécurité (cliquetie suspect lors de la monté du boitier...)en stoppant la circulation (hypothese, je ne suis pas specialiste....) pouvez vous m' indiquer le cycle normale de monter en temperature de la chaudiere pour l' alimentation d'un plancher.. y a t il des sequences avec piques de temperatures et arret de circulation, ou la temperature reste elle constante avec circulation constante? si ces piques sont anormaux, le probleme viendrai de la chaudiere ou de la regul....en mode manuel le probleme est le meme...
    Autre question , le produit anti boue injecté à l' étage par les radiateur va t il faire sont effet dans le plancher chauffant, car il me semble que les deux circuit sont séparé....

    Merci de votre aide

  7. #6
    FRISQUETDEP

    Re : probleme régulation plancher rif 5000

    Bonjour
    Donc à priori il s'agit d'un problème de régul.
    C'est le système de régul qui contrôle la température vers les emeteurs.
    Il faut contôler que lorsque tous les leds orange sont allumés, le circulateur plancher (interne à la chaudière) tourne ou est à l'arrêt.
    Contrôler, également si la vanne de mélange n'est pas restée ouverte ( problème de moteur ou de vanne) car c'est elle par le biais de la RIF qui envoie l'eau +ou- chaude dans l'install.
    Enfin, le produit injecté va traiter l'ensemble car mème si les circuits vous semblent séparés, l'eau est quand mème chauffée par la mème chaudière donc l'eau des radiateurs y passe.
    Courage et bonne fête.

  8. #7
    inviteb8576eb4

    Re : probleme régulation plancher rif 5000

    bonjour et bonne année
    j'ai vérifié, et la circulation dans le plancher ne ce fait pas toujours lorsque les leds sont allumé... en ce moment deux led sont allumées sur la chaudiere, et le circulateur ne fonctionne pas.... ce qui me fait craindre une note sallé au niveau de la consomation (il y a tjs au moin une led allumé.)))))
    J'ai également relevé les débits en sortie de plancher (relevé des flotteurs) et ils sont tous à 2 ou 2.5l/min.
    Bref,ne trouvant pas la cause, je vais faire appel à un dépanneur la semaine prochaine en esperant qu il trouve la source du probleme......
    Merci pour vos infos.

  9. #8
    inviteb8576eb4

    Re : probleme régulation plancher rif 5000

    Bonjour,
    Le depanneur est passé, et la panne venait de la sécurité en entrée de plancher qui était réglée sur 35°, d' ou les séquence par pallier de chauff......elle est maintenant réglé sur 50° et effectivement la temperature de sortie commence à monter....
    Bref plus de peut que de mal
    Merci encore pour vos conseils.
    Salutations et bonne année
    OJ

Discussions similaires

  1. [Thermique] Pb Régulation Frisquet + RIF 2000 + plancher chauffant
    Par invite8e1ab861 dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 08/05/2008, 17h44
  2. [Thermique] Questions diverses sur hydroconfort 80/450 et RIF 5000 : résolu
    Par invite868e1f43 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 03/04/2008, 14h14
  3. [Thermique] Brochage connecteur RIF 5000 sur Hydromotrix Frisquet
    Par invite9850d8a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 23/11/2007, 14h40
  4. [Thermique] chaudiere frisquet hydro en condensation avec rif 5000
    Par inviteeb6c5663 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 18/11/2007, 18h35
  5. [Thermique] prb chaudiere frisquet prestige + rif 5000
    Par invite54928e4c dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/02/2007, 11h27
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...