[Thermique] Veilleuse chaudière à gaz.
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Veilleuse chaudière à gaz.



  1. #1
    begue

    Veilleuse chaudière à gaz.


    ------

    Bonjour,

    J’ai une chaudière à gaz, CELTIC RSc de Chaffoteaux et Maury qui a 10 ans ou plus.

    La veilleuse s’éteint une fois par jour, en moyenne.

    Quelle peut en être la cause ?

    Merci par avance de vos commentaires.

    -----
    Merci à celles et ceux qui propagent la science sur Internet.

  2. #2
    thierry m

    Re : Veilleuse chaudière à gaz.

    Citation Envoyé par begue Voir le message
    Bonjour,

    J’ai une chaudière à gaz, CELTIC RSc de Chaffoteaux et Maury qui a 10 ans ou plus.

    La veilleuse s’éteint une fois par jour, en moyenne.

    Quelle peut en être la cause ?

    Merci par avance de vos commentaires.
    BONSOIR BEGUE,
    Si c'est bien une RSC, sur ce model il ya un clapet gaz.
    Vérifiez déja sur position arret si le bruleur s'arrete bien.
    Si il ne s'éteind pas,il est possible que le clapet gaz soit hs,ou le plateau de la valve thermostatique qui est cassé.
    Ensuite cela peut provenir du thermocouple ou de la sécurité de surchauffe.
    Mais il serait bien de préciser dans quelle position la chaudiere se met en sécurité (été ou hiver) pendant un puisage ou en chauffage?
    thierry M

  3. #3
    begue

    Re : Veilleuse chaudière à gaz.

    Merci pour la réponse.

    En fait:
    Essai 1
    La chaudière est sur stop (entre été et hiver)
    J’appuie sur le ‘shunt’ du thermocouple.
    J’appuie sur le piezzo, la veilleuse s’allume immédiatement.
    Sans relâcher le ‘shunt’ la veilleuse peut rester allumée plusieurs minutes.

    Essai 2
    La chaudière est sur été.
    J’appuie sur le ‘shunt’ du thermocouple.
    J’appuie sur le piezzo la veilleuse, s’allume immédiatement.
    Sans relâcher le ‘shunt’ et après une minute
    Je puise de l’eau chaude, la rampe de la chaudière ne s’allume pas.

    Encore merci Thierry M.
    Merci à celles et ceux qui propagent la science sur Internet.

  4. #4
    thierry m

    Re : Veilleuse chaudière à gaz.

    Citation Envoyé par begue Voir le message
    Merci pour la réponse.

    En fait:
    Essai 1
    La chaudière est sur stop (entre été et hiver)
    J’appuie sur le ‘shunt’ du thermocouple.
    J’appuie sur le piezzo, la veilleuse s’allume immédiatement.
    Sans relâcher le ‘shunt’ la veilleuse peut rester allumée plusieurs minutes.

    Essai 2
    La chaudière est sur été.
    J’appuie sur le ‘shunt’ du thermocouple.
    J’appuie sur le piezzo la veilleuse, s’allume immédiatement.
    Sans relâcher le ‘shunt’ et après une minute
    Je puise de l’eau chaude, la rampe de la chaudière ne s’allume pas.

    Encore merci Thierry M.
    BONSOIR BEGUE,
    Qu'appelez vous "shunt" ? le bouton poussoir d'armement gaz.Parce que si vous restez appuyé le bruleur ne peut pas s'allumé! il faut donc le relacher.
    Si la veilleuse ne tiens pas,controler son limiteur de température (surchauffe ,placé en dérivation avec le thermocouple.
    Ou le thermocouple lui meme,ou en dernier point:son electro aimant.
    thierry M

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. [Thermique] Veilleuse Chaudière Gaz
    Par Polandré dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 02/05/2008, 22h38
  2. [Thermique] veilleuse s'èteint sur chaudiere gaz
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2007, 11h13
  3. [Thermique] Extinction veilleuse chaudière gaz et peinture ...
    Par gienas dans le forum Dépannage
    Réponses: 13
    Dernier message: 22/02/2007, 16h29
  4. veilleuse chauffage gaz s'éteint
    Par invite9e71d9e8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 12/12/2005, 20h21
  5. Veilleuse chauffage d'appoint au gaz
    Par momo54 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 29/10/2005, 16h18
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...