Bonjour, cliquez-ici pour vous inscrire et participer au forum.
  • Login:



Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Pompe relevage fosse septique

  1. tiwy5

    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    27

    Red face Pompe relevage fosse septique

    Bonjour
    Ma pompe de fosse septique ne fonctionne plus.
    Elle est raccordée dans un boitier qui a pris l'eau cet hiver dans lequel sont connectés le contacteur de niveau ( il fonctionne ), un condensateur ( je l'ai changé ).
    Reste à tester la pompe (4 fils), une terre + 3 fils
    La pompe est une pompe monophasée de type :
    Salmson svo/sca 205/206.
    Comment puis je tester electriquement ma pompe disposant d'un multimètre .
    Merci d'avance
    Michel
     


    • Publicité



  2. richard 31

    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 951

    Re : Pompe relevage fosse septique

    bonjour,
    simple, les trois fils sont en liaison via les enroulements du moteur suffit donc d'effectuer la mesure entre chacun d'eux pour savoir s'il y a coupure, en calibre ohms
    cordialement
    richard31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
     

  3. tiwy5

    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    27

    Re : Pompe relevage fosse septique

    Bonsoir Richard
    merci de votre réponse rapide et voici ce que donne mes mesures.
    2 des mesures en calibre max 20 megohms me donnent 16 megohms tout en variant à la hausse jusqu'à dépasser le calibre max de mon multimetre soit 20 megohms
    la 3 ème mesure donne entre 16 et 17 ohms oui oui ohms
    ça me semble bizarre
    Problème de mesure ?
    merci d'avance
    Michel
     

  4. ghepetto

    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    52
    Messages
    570

    Wink Re : Pompe relevage fosse septique

    Bonjour a tous .Moi ce qui me gêne se sont les 20 megohms ce qui signifirait un enroulement coupé.
     

  5. hamid46

    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    52
    Messages
    94

    Re : Pompe relevage fosse septique

    vous avez 3fils mettre l'ohmetre 200ohm puis

    mesurez 2à2 suivant la puissance de la pompe vous allez trouver une valeut telativement faible 10ohms à peu pres si tout va bien vous avez un probleme de commande du contacteur (comme le detecteur de niveau
     


    • Publicité



  6. richard 31

    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 951

    Re : Pompe relevage fosse septique

    re,
    vu les valeurs affichées ceci donnerait : moteur hs, mais a recontroler en calibre ohms
    cordialement
    richard31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)
     

  7. tiwy5

    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    27

    Re : Pompe relevage fosse septique

    Bonsoir
    merci pour vos réponse dès lundi je refais mes mesures et vous tiens au courant
    à+
    cordialement
    michel
     


    • Publicité




Poursuivez votre recherche :




Sur le même thème :




 

Discussions similaires

  1. Fosse septique
    Par bubo57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 9
    Dernier message: 30/09/2008, 16h42
  2. Fosse septique
    Par fm72 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 12
    Dernier message: 28/02/2007, 11h26
  3. Probème de fosse septique
    Par Frede1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 1
    Dernier message: 14/01/2007, 11h12
  4. Fosse septique
    Par sebastien vives dans le forum Chimie
    Réponses: 6
    Dernier message: 05/12/2006, 20h01
  5. fosse septique
    Par jackfromtoulon dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 8
    Dernier message: 14/11/2006, 17h27


Les tags pour cette discussion