[Blanc] branchement plaque induction
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

branchement plaque induction



  1. #1
    ph07

    branchement plaque induction


    ------

    bonjour a tous,j'ai fait l'acquisition d'une plaque induction qui peut débiter plus de 7000w
    pour le cablage ils conseillent du 4mm2 en 220v classique trois brins(j'ai pris du 6mm2)
    en principe il faudrait un fusible 32A!!!
    je pense que 16 ou 20 devrait suffire?
    si ça tire trop,ça disjonctera???
    je me pose une question:comment se fait il que les fils qui relient le mur au tableau ne fassent pas eux aussi 4,voir6mm2 s'ils sont protégés par un fusible 32A???
    le vendeur m'a dit que cela n'avait pas d'importance s'ils faisaient 2,5mm2?
    qui sait?
    merci
    Phil

    -----

  2. #2
    richard 31
    Modérateur

    Re : branchement plaque induction

    bonsoir,
    le raccordement s'effectue en 6mm2 cela sur toute la longueur de la ligne et via un fusible 32a,
    prenez un palan a charge de 10t,
    placez un fil de fer de 6mm2 en bout de chaine et dite moi si vous souleverez 10t de charge,
    c'est cela que votre vendeur aurait du avoir en tête,
    comme quoi un vendeur reste un vendeur, la technique est loin d'être sa tasse de thé,
    donc méfiance
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  3. #3
    ph07

    Re : branchement plaque induction

    merci Richard;et si ma ligne est en 2,5mm2,quel sera le fusible max acceptable?(16A?) et est ce que ça disjonctera si on tire trop dessus?
    il est en effet peu probable qu'on utilise les trois feux a fond simultanement!

  4. #4
    richard 31
    Modérateur

    Re : branchement plaque induction

    re,
    non évitez de faire un tel montage,
    une plaque induction ne fonctionne pas sur un mode classique , un seul inducteur est a même d'atteindre a lui seul 16a, de fait les constructeurs emploient un mode séquentiel pour ne pas dépasser la dite valeur, cela par paire suffit d'avoir l'utilité (fréquente) d'utiliser 1 zone de chaque coté pour grimper a 30a ,
    donc la ligne 32a s'impose, si pas dispo,
    il faut la construire,
    si vous ne voulez pas vous retrouver avec un échauffement des conducteurs
    ceci en mode caché par les gaines encastrées dans le mur,
    et provoquer un incendie électrique que vous ne détecteriez que trop tard
    le constructeur se dégageant de toute responsabilité car la puissance globale est bien figurée sur la dite plaque (7000W)
    votre assurance itou
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. [Blanc] P.B de branchement plaque induction
    Par invite5c77906c dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 03/04/2008, 15h40
  2. plaque induction
    Par invite755e48e9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 27/11/2007, 15h18
  3. [Blanc] branchement de plaque à induction
    Par invite4b9cd61e dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 04/03/2007, 10h45
  4. Plaque à induction
    Par invite8303a92e dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 24/10/2006, 10h59
  5. Plaque à induction
    Par zoup1 dans le forum Physique
    Réponses: 4
    Dernier message: 09/12/2004, 16h39
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...