Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
Bonjour à tous,

Charente, il y a confusion entre la protection 2 A. destinée à protéger la bobine du contacteur jour/nuit, et le circuit puissance conditionné par la résistance du chauffe-eau. Il faut relever sur la plaque la puissance exprimée en Watts : par exemple 1500 Watts pour un chauffe-eau de 150 litres. Le disjoncteur sera un 16 A. et le câble d'alimentation 2.5 mm2. le disjoncteur sera raccordé sur les bornes 1 et 3 du contacteur, les fils sortant de 2 et 4 iront alimenter le cumulus.

Pour le raccordement du circuit commande ou bobine du contacteur, il faudra raccorder le neutre sortant du 2A. sur A1, la phase ira sur le contact sec du compteur, et reviendra en A2 de la bobine. Ainsi lors du passage en HC (heures creuses) le contacteur collera, permettant le passage du courant vers le cumulus.

Cordialement,

Marc.
Bonjour,

Mon branchement ressemble à ce qui est indiqué ci dessus, et il a été effectué par un électricien. Or, régulièrement, le ballon fait disjoncter :
soit le tableau sur lequel il est branché,
soit le tableau à l'étage en dessous auquel est raccordé le tableau de 1er,
soit le général,
voire 2 ou 3 à la fois.
Nous sommes surs que c'est le ballon qui est responsable des coupures.
Parfois, nous arrivons à le remettre en route, mais souvent après plusieurs essais et coupures.
On nous parle d'un pb de thermostat, mais je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas la protection 20 A qui saute, mais le disjoncteur général.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
L'électricien nous dit que ça ne vient pas du circuit, le plombier n'a pas l'air sur de l'origine (nous avons une résistance stéatique !)

Des idées pour que nous puissions compter sur de l'eau chaude ?
Merci
BAFPHM