[Blanc] Protection bien calibrée
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 13 sur 13

Protection bien calibrée



  1. #1
    bricoldebutan

    Protection bien calibrée


    ------

    Bonjour,

    J' aimerais comprendre ( ou recalculer) les critères qu' il faut retenir pour choisir les calibres du fusible et du disjoncteur dans chaque cas
    Je compare deux installations de frigo-congèlateurs équivallents: conso annoncée (dans notice de l' un d'entre eux) 525kwh/an et par ailleurs inscription sur étiquette interne 220v/0.6A.
    L' un, dans maison individuelle installation années 1980 est protégé par fusible 10A (cela parait beaucoup par rapport aux 0.6A est- ce lié aux intensités de démarrage? et à combien peuvent elles être estimées) .
    L' autre, dans appartement immeuble des années 1960 (un tableau plus récent a été ajouté équipé en disjoncteurs) présente une protection par disjoncteur lui aussi calibré en 10A: or ne préconise t-on pas lors de rénovation de remplacer les fusibles de 10A par des disjoncteurs de 16A?, de même que les préconistions pour protection des congélateurs sont d' installer un disjoncteur de 20A? Merci de prendre par la main bricoldebutan.

    -----

  2. #2
    invitec15cbc81

    Re : Protection bien calibrée

    non fusibles ou disjoncteur s est pareil , c est la section du fil qui commande,ligne en 1.5mm2 propection en 10a ,ligne en 2.5mm2 :16a ou 20a ext....
    si lon détail la plus part des appareils sont dans le meme cas que le congélateur ,vis a vis des normes le congél doit etre en ligne direct 16a ou
    20a mais le consuel ne le controle pas pour une raison trés simple ,lors d un changement d occupant l agencement change et le congél se retrouve ailleurs donc aucun intérré d avoir une ligne dédié en plus failbe consomation donc peu de risque

  3. #3
    invite2ce979e1

    Re : Protection bien calibrée

    Bonjour,
    2 choses dans votre question:
    L'installation electrique est soumise à une norme nommée NF C15.100. Cette norme s'arrête aux circuits terminaux, lampes, prises de courant,....etc...
    Le rôle des fusibles ou des disjoncteurs est de protéger la ligne et non l'appareil raccordé à celle-çi.
    La norme:
    Ligne prises en 2.5 mm²= Fusible 16A ou disjonteur 16A.
    Ligne dédiée, chauffe-eau, lave-linge, lave-vaisselle = Disjonteur 20A.
    Ligne lumière en 1.5 mm²= Fusible 10A ou disjonteur 10 ou 16A.
    Pour résumer, la protection protège la ligne et non l'appareil.

  4. #4
    richard 31
    Modérateur

    Re : Protection bien calibrée

    bonjour,

    J' aimerais comprendre ( ou recalculer) les critères qu' il faut retenir pour choisir les calibres du fusible et du disjoncteur dans chaque cas
    les critères retenus pour un habitat sont plus simple que vous ne le citez ,
    -1-ligne éclairage (votre frigo en est exclu)protection 10 A
    -2-ligne prises (votre frigo y est compris) protection 16 A
    -3- ligne forte puissance (type plaques electriques, cuisinière du même type) protection 32A
    -4- ensuite viennent en amont des protections différentielles de type 30 MA classe A pour l'électroménager
    classe AC pour le reste
    le frigo ayant pour le compresseur sa propre protection via un klixon calibré en ampérage et en température,
    donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour lui,
    mes collègues ayant détaillé les autres caractéristiques
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitec15cbc81

    Re : Protection bien calibrée

    Ligne lumière en 1.5 mm²= Fusible 10A ou disjonteur 10 ou 16A.



    pour ma part le consuel ne m a jamais autorisé une ligne 1.5 protégé en 16a

  7. #6
    invite2ce979e1

    Re : Protection bien calibrée

    Exact pour le circuit lumière. Mais 5 PC sur un circuit 1.5 mm² autorisé avec un disjonteur 16 A, fusible interdit.

  8. #7
    bricoldebutan

    Re : Protection bien calibrée

    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    Bonjour,
    2 choses dans votre question:
    L'installation electrique est soumise à une norme nommée NF C15.100. Cette norme s'arrête aux circuits terminaux, lampes, prises de courant,....etc...
    Le rôle des fusibles ou des disjoncteurs est de protéger la ligne et non l'appareil raccordé à celle-çi.
    La norme:
    Ligne prises en 2.5 mm²= Fusible 16A ou disjonteur 16A.
    Ligne dédiée, chauffe-eau, lave-linge, lave-vaisselle = Disjonteur 20A.
    Ligne lumière en 1.5 mm²= Fusible 10A ou disjonteur 10 ou 16A.
    Pour résumer, la protection protège la ligne et non l'appareil.
    Merci,
    Dans le cas de la maison, elle possède une ligne dédiée en 2.5mm2 pour le frigo-congèlateur, cette ligne est protégée et ce depuis 1980 par un fusible de 10A.
    Je compte rénover le tableau électrique ( remplacement des fusibles par des disjoncteurs).
    Puis je mettre un disjoncteur de 10A ( au lieu des 16A pour du 2.5mm2)? ainsi la ligne continuerait à être protégée à 10A comme c' était le cas jusqu'ici ?

  9. #8
    invite2ce979e1

    Re : Protection bien calibrée

    Pas de problème avec un calibre inférieur.

  10. #9
    richard 31
    Modérateur

    Re : Protection bien calibrée

    re,
    perso même si en conformité cela n'est pas de très bon aloi,
    un appareil cela se remplace ,
    et si un jour c'est un autre produit qui y sera raccordé,
    style four faudra a nouveau le remplacer??
    pourquoi réduire inutilement le seuil de protection?
    je l'ai cité plus haut le frigo est lui même protégé efficacement par le klixon,
    en sus 10A par principe: c'est ligne éclairage,
    juste risquer une confusion par la suite
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  11. #10
    invite2ce979e1

    Re : Protection bien calibrée

    Pas grave Richard, comme c'est une ligne dédiée, elle doit être clairement identifiée sur le tableau, comme les autres circuits d'ailleurs.
    Et si un jour un four vient remplacer le frigo, le problème de disjonction sera vite identifié.

  12. #11
    richard 31
    Modérateur

    Re : Protection bien calibrée

    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    Pas grave Richard, comme c'est une ligne dédiée, elle doit être clairement identifiée sur le tableau, comme les autres circuits d'ailleurs.
    Et si un jour un four vient remplacer le frigo, le problème de disjonction sera vite identifié.
    re,
    tu crois??
    imagine un nouvel occupant qui débarque local vidé du matos,
    y raccorde un four et pige pas trop que ce soit le frigo qui placé ailleurs en soit théoriquement la cause car disjoncteur inscrit "frigo"
    cherche l'erreur
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  13. #12
    invite2ce979e1

    Re : Protection bien calibrée

    Re pas grave Richard, il fera vite le rapprochement avec le 10A qui disjoncte quand il allume son four.

  14. #13
    bricoldebutan

    Re : Protection bien calibrée

    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    Re pas grave Richard, il fera vite le rapprochement avec le 10A qui disjoncte quand il allume son four.
    Merci,
    j' avais décroché hier soir pour des pb autres qu' électricité et je vois que Richard 31 et vous Depannix, avez répondu à ma question.

Discussions similaires

  1. Bien dormir (ou plutôt bien se réveiller) ...
    Par invite0f31cf4c dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 7
    Dernier message: 12/01/2007, 22h27
  2. chaudière a granulée bien ou pas bien
    Par invite7a5aa074 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 05/01/2007, 15h58
  3. boussole calibrée pour l'hémisphere nord ???
    Par .:Spip:. dans le forum Physique
    Réponses: 5
    Dernier message: 04/07/2006, 16h38
  4. Windows XP SP2... Bien ou po bien...?
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/09/2004, 21h45
  5. Mise en veille, bien ou pas bien ?
    Par invite6cf75a28 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 9
    Dernier message: 01/09/2004, 23h48
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...