Je vais avoir un climatiseur Delonghi PLS 130 AR, qui est aussi un modèle "split," comportant la mention "pret à poser" si je ne me trompe pas ce sont des emboues qui permettent d'installer soit meme une clim sans problèmes.
Ma question est
Quel diametre de trou est necessaire (en gros quel diametre de scie à Trepan dois je acheter ?) pour etre sure de n avoir aucun problemes ?
On m'a dit que les clim "pret a poser" comportait des connecteurs plus large que le tuyau, par contre, je n'arrive pas a avoir d'informations sur le diamètre
merci
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage boubou666,
Je viens d'ouvrir un nouveau fil, celui sur lequel tu avais posté étant ancien.
protéger les liaisons, en utilisant du scotch large, afin de ne pas abîmer l'isolant n'oublie pas de passer le tube de condensats de l'unité intérieure, si il doit suivre le même chemin, ainsi que le ou les câbles de liaison et d'alimentation si il y a lieu.
Les liaisons doivent être en 1/4 et 3/8 " maxi 1/2 " ce qui correspond en gros de 20 à 30 mm.