Je dois branché un extracteur D'air monophasé 230 V, la puissance 80 W et ma question est ce que je peus mettre un disjoncteur 16 A +30 milli sans endomager l'appareil au niveau de l'amperage ?
merci d'avance
-----
03/08/2008, 17h32
#2
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
73
Messages
38 857
Re : Extracteur d'Air Help
ça dépend de la section des fils , une protection à 16 ampère demande un liaison à forte section soit 2,5² minimum (de mémoire) , sinon, en cas de CC, la ligne prend feu dans faire disjoncter !
voir les normes d'installations électriques sur les ouvrages ad-hoc.
03/08/2008, 17h38
#3
invited57cb371
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : Extracteur d'Air Help
Salut et merci pour ta reponses
ma section et bien sur en 2.5 carré, sinon c'est bon ? un disjoncteur 16 A +30 ma ?
03/08/2008, 17h39
#4
goel22
Date d'inscription
mars 2005
Âge
72
Messages
1 565
Re : Extracteur d'Air Help
Bonjour,
Un disjoncteur est là pour protéger les fils d'alimentation, il n'a aucune influence sur l'appareil branché sur ces fils.
Donc pas de problème pour l'extracteur.
Par contre un disjoncteur 16 A implique des fils d'une section d'au moins 2,5 mm carrés.
Vous comptez le brancher comment ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/08/2008, 17h45
#5
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Re : Extracteur d'Air Help
Bonjour à tous,
Scar_du_93 la puissance absorbée de ton extracteur est de l'ordre de 0.35 A. Si tu crée une ligne spécialisée, je te conseilles d'installer un coupe-circuit équipé d'un fusible de 2 A. le prix d'un disjoncteur de 2A. est dissuasif. Il faudra te prendre en aval d'un ID 0.030A (interrupteur différentiel 30 mA.) Si tu te raccordes sur une ligne existante, mets la protection 2 A. à proximité de l'extracteur.
Cordialement,
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
03/08/2008, 17h46
#6
invited57cb371
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : Extracteur d'Air Help
salut Goel22
jai un extracteur D'air qui a ete installé sur un bureau (dans un faux plafond ) donc il repartis l'air sur plusieurs bureau avec des gaines souples, mais le probleme c'est qu'on ma tirer un cable 3G2.5 de l'armoire vers un regulateur ensuite tu regulateur vers l'extracteur , quand jai vu sur la plaque de l'appareil la consommation 80 watt sur l'appareil et que je met un disjoncteur 16 A +30 ma je me suis mefier un peu
Donc jai je pourrais mettre sans abimer la machine ?
03/08/2008, 17h54
#7
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Re : Extracteur d'Air Help
Re,
Tu poses un disjoncteur courbe C de 2 A. Prends le type de disjoncteur existant dans l'armoire si tu es dans l'industrie il est possible que ce soit des disjoncteurs bi-polaires et non des Uni+N.
Tu as raison tu ne protégera pas ton moteur.
Marc.
Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.
03/08/2008, 17h56
#8
invited57cb371
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4
Re : Extracteur d'Air Help
ok je verrais dans l'armoire mais c'est une creation javais vu 2 disjoncteur 20 A