[Thermique] mitigeur salle de bain non thermostatique
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

mitigeur salle de bain non thermostatique



  1. #1
    invite2253735c

    mitigeur salle de bain non thermostatique


    ------

    Bonjour.
    Le réglage de la température de l'eau se fait sur à peine 1 mm.Alors on a de l'eau tres chaude ou froide en un pouillème de tour.Tres désagréable voire inutilisable pour la douche.L'installation n'est pas récente et j'ignore si le précédent propriétaire se servait de la douche.
    Pas de réglage en vue sur le bloc mitigeur.

    -----

  2. #2
    invite2298a0e7

    Re : mitigeur salle de bain non thermostatique

    bonjour

    ce qu'il faudrait savoir c'est quel type d'appareil vous fournit l'eau chaude sanitaire (chaudiere instantanée ou accumulée ,chauffe eau ou chauffe bains gaz , chauffe eau electrique....)
    et surtout si le phenomène est le mème sur tous vos points d'eau chaude
    sans plus de renseignement pas facile de vous aider

  3. #3
    parcro

    Re : mitigeur salle de bain non thermostatique

    Avé

    des photos peuvent aider les spécialistes....
    Amicalement.

    DD

    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)

  4. #4
    invite2253735c

    Re : mitigeur salle de bain non thermostatique

    Bonsoir.
    Je ne pense pas qu'une photo amenerait qqchose.C'est un melangeur tout simple:sorties douche et bain.L'eau chaude vient d'une chaudière à gaz.Il y a deux autres salles d'eau qui n'ont aucun problème.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invite8b73a16f

    Re : mitigeur salle de bain non thermostatique

    Citation Envoyé par rabalou Voir le message
    Il y a deux autres salles d'eau qui n'ont aucun problème.
    Bonsoir,
    alors le problème viens soit de l'entrée du mélangeur bouché ou de la pomme de douche/tuyau de douche, bouché/obstrué par du calcaire/des crasses.
    Démontes la pomme de douche et passes-là au vinaigre pour commencer, si ça ne va pas c'est démontage du mélangeur.
    Je suppose qu'il n'y a pas de robinet d'arrêt mal ouvert?
    Bonne recherche

  7. #6
    invite2253735c

    Re : mitigeur salle de bain non thermostatique

    Bonjour.
    J'ai démonté le mitigeur.Apparemment rien à signaler.Qu'y-t-il à démonter et comment dans ce genre de mitigeur "Grohe"?
    Images attachées Images attachées  

  8. #7
    parcro

    Re : mitigeur salle de bain non thermostatique

    Amicalement.

    DD

    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)

  9. #8
    parcro

    Amicalement.

    DD

    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)

  10. #9
    invite2253735c

    Re : mitigeur salle de bain non thermostatique

    Merci pour cette doc.Une petite question sur le matériel présenté.Est-ce que la cartouche, n°46588 sur la vue 32229001, a des vertus régulatrices?

  11. #10
    invite2253735c

    Re : mitigeur salle de bain non thermostatique

    Bonjour.
    Apres réglage selon le schéma:douche confortable...
    Merci à tous.EB

Discussions similaires

  1. évacuation trop haute pour lavabo de salle de salle de bain
    Par invite7c07aef9 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 7
    Dernier message: 25/03/2016, 21h57
  2. [Thermique] Mitigeur thermostatique général.
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 13/02/2009, 08h34
  3. [Thermique] mitigeur thermostatique
    Par invite9e49ea2e dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 16/04/2008, 16h30
  4. [Thermique] Bouton du mitigeur thermostatique
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 10/02/2008, 21h43
  5. [Thermique] Panne mitigeur thermostatique
    Par christophe 62 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/01/2008, 18h49
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...