[Divers] Moteur Came bx 74 : programmer fermeture automatique ? [résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 17 sur 17

Moteur Came bx 74 : programmer fermeture automatique ? [résolu]



  1. #1
    invite0c52e366

    Moteur Came bx 74 : programmer fermeture automatique ? [résolu]


    ------

    bonjour a tous,
    suite installation portail coulissant avec moteur came bx 74, je n'arrive pas a programmer en fermeture automatique, dip sxitch 10, position 1 on, de plus mes cellules font un petit clac mais ne bloque pas le portail
    voici mes branchement, shunter 1/2, 2/c1, 2/c3, 2/7, cellules sur 10/2/c1


    merci de votre aide

    -----

  2. #2
    havane

    Re : moteur came bx 74

    bonsoir!enlevez le pont entre les borne 2 et C1,et 2 et 7!et ne laissez que le contact de la cellule sur les borne 2 et 7

  3. #3
    invite0c52e366

    Re : moteur came bx 74

    bonsoir,
    vous etes sur, quand j'enleve 2/c1 ma carte clignote
    il a fallu que je shunte pour qu'elle ne clignote plus
    bon, je reéssaye demain matin

    merci

  4. #4
    golfo57

    Re : moteur came bx 74

    Bonsoir à toi,
    Citation Envoyé par boumebouz
    voici mes branchement, shunter 1/2, 2/c1, 2/c3, 2/7, cellules sur 10/2/c1
    Il y a un bug dans ce que tu dis là. Tu ne peux pas avoir un shunt sur 2-C1 et également les photos cellules de type DIR. C'est l'un ou l'autre. Si photo cellules branchées 10-2-C1, alors dip switch7= Off, 8 et 9 = On.
    Si tu n'as rien à brancher sur 2-7, tu shuntes.
    Pour la fermeture automatique, 1= On. @+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    havane

    Re : moteur came bx 74

    re!Golfo57,pourquoi shunter les bornes 2 et 7,puisque c'est un contact normalement ouvert!(ouverture avec bouton)!

  7. #6
    havane

    Re : moteur came bx 74

    puisque vous avez la cellule branchée sur les bornes 2 et C1,il faut laisser le dip 9 sur Off(reouverture en phase de fermeture activée)!

  8. #7
    havane

    Re : moteur came bx 74

    desolé!sur la reponse 2,je voulais dire ,de brancher la cellule sur 2 et C1!ensuite mettre le dip5 sur ON!

  9. #8
    golfo57

    Re : moteur came bx 74

    Salut Havane,
    Citation Envoyé par toi
    Golfo57,pourquoi shunter les bornes 2 et 7,puisque c'est un contact normalement ouvert!(ouverture avec bouton
    et vain dieu, où avais-je la tête, t'as raison, impardonnable @+

  10. #9
    golfo57

    Re : moteur came bx 74

    Bonjour à tous,
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Salut Havane, et vain dieu, où avais-je la tête, t'as raison, impardonnable @+
    Oui, j'ai plus réfléchi car:
    Citation Envoyé par havane
    et ne laissez que le contact de la cellule sur les borne 2 et 7
    Qui n'a rien à foutre sur ces bornes @+

  11. #10
    golfo57

    Re : moteur came bx 74

    Re,
    puisque vous avez la cellule branchée sur les bornes 2 et C1,il faut laisser le dip 9 sur Off(reouverture en phase de fermeture activée)!
    Je ne comprends pas, on doit avoir des notices différentes
    Je look ici. @+

  12. #11
    invite0c52e366

    Re : moteur came bx 74

    bonjours les gars,
    merci pour toutes ces infos, j'essaye ce matin et vous tiens au jus

    a+

  13. #12
    invite0c52e366

    Re : moteur came bx 74

    ok, ca fonctionne tres bien , vous etes des pros mieux que le service client de CAME, au top
    par contre peut on activer une fonction pour un arret du portail si il y a un obstacle sans contact avec les photocellule

    merci

  14. #13
    havane

    Re : moteur came bx 74

    bonjour !et salut Golfo.si le Dip9=on,c'est quand on ne branche pas les cellules et les bornes 2 et C1 sont shuntées!mais si les cellules sont branchées,le Dip9 doit etre sur on OFF!pour arreter le portail,si il y a un obstacle,il faut imperativement une cellule!

  15. #14
    invite0c52e366

    Re : moteur came bx 74

    ok merci, tout est ok maintenant, un grand merci a vous deux

    a+

  16. #15
    golfo57

    Re : moteur came bx 74

    Re,
    boumebouz, content pour toi que tout fonctionne
    @ havane. Je ne suis pas d'accord avec toi en ce qui concerne le dip switch 9 qui est la fonction "stop total" quand une sécurité est branchée sur 2 et 1. Pour 2-C1= dip switch 7. Ou alors comme je l'ai déjà dit, on ne doit pas avoir les mêmes notices @+

  17. #16
    havane

    Re : moteur came bx 74

    re,Golfo!mille excuses,tu as raison!je me suis trompé de notice!

  18. #17
    golfo57

    Re : moteur came bx 74

    No problème havane. @+

Discussions similaires

  1. Réponses: 6
    Dernier message: 17/02/2010, 12h20
  2. mecanisme d'ouverture\fermeture d'une porte automatique
    Par invitec940e0df dans le forum Technologies
    Réponses: 10
    Dernier message: 28/05/2008, 20h13
  3. Ouverture/fermeture automatique de volets roulants
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/11/2007, 15h18
  4. porte à ouverture et fermeture automatique
    Par adrien dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/10/2007, 17h18
  5. Projet de fermeture automatique
    Par invite55430726 dans le forum Électronique
    Réponses: 11
    Dernier message: 29/05/2007, 09h14
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...