[Thermique] Emplacement fiche sur carte mère Saunier Duval ThémaFast C30e ! [résolu]
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

Emplacement fiche sur carte mère Saunier Duval ThémaFast C30e ! [résolu]



  1. #1
    Raiback

    Emplacement fiche sur carte mère Saunier Duval ThémaFast C30e ! [résolu]


    ------

    Bonsoir,

    On changeant le fusible de la carte mère de ma chaudière Saunier Duval ThémaFast C30e, on ouvrant la carte mère, une fiche s'est débranchée, je les remis à un emplacement, tous fonctionne normalement, mais la j'ai des doutes, est ce le bon endroit (position 2) ?ou 1 ou 3 ?
    Merci
    IMG_3168.JPG
    Copie de IMG_3168.JPG

    -----
    Images attachées Images attachées  
    Dernière modification par Raiback ; 01/11/2012 à 18h22.

  2. #2
    skiwix

    Re : Emplacement fiche sur carte mere Saunier Duval ThémaFast C30e

    ca me semble bizare en effet!!!je peux pas te dire

  3. #3
    titus52

    Re : Emplacement fiche sur carte mere Saunier Duval ThémaFast C30e

    si tu as un thermostat d'ambiance branche ta fiche sur le 1 ou c'est marqué TA et 230V

  4. #4
    joh93
    Invité

    Re : Emplacement fiche sur carte mere Saunier Duval ThémaFast C30e

    Bonsoir, c'est la fiche de la resistance de la micro accumulation et elle n'est pas correctement branchée!!
    Il faut la remonter d'un cran de maniere a etre uniquement dans la zone blanche indiquée "µa".
    EXT c'est pour l'extracteur sur une chaudiere a ventouse.
    TA 230V il ne faut rien brancher ici!

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Raiback

    Re : Emplacement fiche sur carte mere Saunier Duval ThémaFast C30e

    OK, merci, j'ai déplacé la fiche de la position 1 vers la position 2.
    Cette photo représente le dessous de la carte mère.
    Copie de IMG_3713.JPG
    CARTE MERE.JPG
    Dernière modification par Raiback ; 05/11/2012 à 21h58.

  7. #6
    NoCif

    Re : Emplacement fiche sur carte mere Saunier Duval ThémaFast C30e

    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Bonsoir, c'est la fiche de la resistance de la micro accumulation et elle n'est pas correctement branchée!!
    Il faut la remonter d'un cran de maniere a etre uniquement dans la zone blanche indiquée "µa".
    EXT c'est pour l'extracteur sur une chaudiere a ventouse.
    TA 230V il ne faut rien brancher ici!
    +1 tout est dit

  8. #7
    Raiback

    Re : Emplacement fiche sur carte mere Saunier Duval ThémaFast C30e

    Merci à tous

Discussions similaires

  1. [Thermique] Fusible carte mere Saunier Duval ThémaFast C30e
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 01/11/2012, 18h04
  2. [Thermique] Saunier Duval ThémaFast C30e [résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 29/10/2012, 22h50
  3. [Thermique] Problème de chaufage avec Saunier Duval Théma Fast C30e [résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Réponses: 38
    Dernier message: 28/10/2012, 18h07
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 03/12/2011, 15h22
  5. fiche carte mere
    Par hamelec dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 5
    Dernier message: 04/10/2006, 09h59
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...