Bonjour,
Ma chaudière Mira C Green a été installée il y a un peu moins de deux ans et est récemment tombée en panne de détection de flamme. La carte électronique était en panne et a été changée. Depuis, ma chaudière remarche, mais elle n'obéit plus au thermostat d'ambiance (un petit Tybox tout simple à contact sec) et elle fonctionne en permanence même quand le TA commande la coupure. J'ai vérifié le bon fonctionnement du TA à l'ohmmètre: il commute bien quand on change la consigne de température. J'ai aussi vérifié la tension sur les deux fils du TA en provenance de la chaudière en l'absence de commutation: je trouve environ 11 V continu. Les paramètres de régulation 421 et 521 sont tous les deux sur "1" (thermostat on/off).
Voyez-vous un autre paramètre qui manquerait dans la configuration et qui empêcherait la chaudière "d'obéir" au thermostat d'ambiance ? Ou une autre cause peut-être ?
Merci d'avance pour vos avis !
--
JPI
-----