panne d'allumage chaudière à condensation Delta 35 chaffoteaux et maury
Bonjour,
Je dispose d'une chaudière à condensation chaffoteaux et maury qui date de fin 2009.
C'est un modèle delta 35.
Depuis un mois, elle se coupe. En activant le reset, elle tente de se réallumer mais en vain. Quoique 1 x sur 10, elle se déclenche quand même et fonctionne pendant quelques heures puis se recoupe. Nous parvenons à la redémarrer après 24 à 48 heures etc...
L'installateur est déjà venu 3 fois et le fournisseur également 3 fois. Ont été remplacés, la bougie d'allumage, la sonde d'ionisation, la carte, le bloc gaz... mais en vain. Le fournisseur revient mercredi mais nous n'y croyons plus.
Tout conseil ou suggestion de solution est la bienvenue. Serait ce lié au gaz? à l'air? à l'électricité?
Nous avons eu un petit écoulement. Personnellement, je pencherais vers un problème lié à la condensation dès lors qu'il faut 24 h pour qu'elle redémarre...
SOS
Luc
Re : panne d'allumage chaudière à condensation Delta 35 chaffoteaux et maury
Bonjour, quel modele exact de chaudiere? (delta35 n'est pas le type de la chaudiere)
Quel code ou message d'erreur apparait sur le devant de la chaudiere?
31/12/2012 - 21h34
didinameye
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
3
Re : panne d'allumage chaudière à condensation Delta 35 chaffoteaux et maury
Bonjour,
Modèle : eurocondens delta 35 chaudière murale gaz à condensation double service ;
panne signalée : A03 = mise en sécurité par défaut d'allumage puis puis E04 = tentative de réallumage puis A03
Bien à vous,
Luc
03/01/2013 - 19h28
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
Re : panne d'allumage chaudière à condensation Delta 35 chaffoteaux et maury
Bonsoir, a verifier la polarité, les pressions gaz statiques/dynamiques et le co mini/maxi.
En gros des choses que tu ne peux faire sans matos.
Verifier aussi le syphon de condensat pour s'assurer que le bruleur ne se remplisse pas d'eau apres quelques heures de chauffe.
03/01/2013 - 22h00
didinameye
Date d'inscription
décembre 2012
Messages
3
Re : panne d'allumage chaudière à condensation Delta 35 chaffoteaux et maury
Bonsoir,
Merci pour vos suggestions.
La polarité a été vérifiée ainsi que le siphon. A priori, le CO aussi. Je ferai toutes ces suggestions au technicien de chez chaf qui revient lundi (sixième visite en un mois...).
L'espoir fait vivre, heureusement.
Luc