[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma 24 : raccorder un TA ?
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 10 sur 10

Chaudière Saunier Duval Théma 24 : raccorder un TA ?



  1. #1
    jeanmick

    Chaudière Saunier Duval Théma 24 : raccorder un TA ?


    ------

    bonjour, je veux installer un TA (thermostat d'ambiance) sur ma chaudière F24E. pouvez vous me confirmer qu'il faut le mettre sur connecteur en haut à droite (surligné en jaune) ?
    Nom : carte F24E.jpg
Affichages : 901
Taille : 77,8 Ko

    -----

  2. #2
    jeanmick

    Re : saunier duval - chaudière f24e - panne carte éléctronique

    je voulais dire à gauche !

  3. #3
    Cram 64

    Re : saunier duval - chaudière f24e - panne carte éléctronique

    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage jeanmick,

    C'est bien ce connecteur qu'il faut utiliser en enlevant le pont. Il faudra utiliser un TA à contact sec, la tension étant 24 V :

    Nom : Chaud. Théma 24 ract TA..PNG
Affichages : 782
Taille : 130,8 Ko

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  4. #4
    tropfacile

    Re : Chaudière Saunier Duval Théma 24 : raccorder un TA ?

    bonsoir tout le monde
    je confirme j'ai une saunier duval théma 24 E
    LE TA
    se connecte bien ici
    cdt

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    choker

    Re : Chaudière Saunier Duval Théma 24 : raccorder un TA ?

    Citation Envoyé par tropfacile Voir le message
    bonsoir tout le monde
    je confirme j'ai une saunier duval théma 24 E
    LE TA
    se connecte bien ici
    cdt
    super génial l'humilité quand tu nous tiens?????
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."

  7. #6
    tropfacile

    Re : Chaudière Saunier Duval Théma 24 : raccorder un TA ?

    bonsoir à tous
    bonsoir choker
    je confirme simplement que c'est bien là
    et pour Jeanmick cela lui fait deux avis identiques ce qui est rassurant avant de brancher le TA
    ET JEANMICK au pire attend demain je t'envoie une photo de ma carte de chaudiere avec le TA branché à son emplacement cette fois ci plus aucun doute sur le branchement

    cdt

  8. #7
    choker

    Re : Chaudière Saunier Duval Théma 24 : raccorder un TA ?

    Citation Envoyé par tropfacile Voir le message
    bonsoir à tous
    bonsoir choker
    je confirme simplement que c'est bien là
    et pour Jeanmick cela lui fait deux avis identiques ce qui est rassurant avant de brancher le TA
    ET JEANMICK au pire attend demain je t'envoie une photo de ma carte de chaudiere avec le TA branché à son emplacement cette fois ci plus aucun doute sur le branchement

    cdt
    bonjour tout le monde,bonjour trop facile
    Est ce que les explications et le shema de MARC ne sont pas clairs?bon dimanche
    "L'art est beau quand la main, la tête et le coeur travaillent ensemble."

  9. #8
    tropfacile

    Re : Chaudière Saunier Duval Théma 24 : raccorder un TA ?

    bonsoir tout le monde
    bonsoir Choker
    le schema et clair
    je voulais simplement asuré l'avis de Marc c'est tout
    tout le monde peut se trompé
    je ne connais pas de personne parfaite
    cdt

  10. #9
    jeanmick

    Re : Chaudière Saunier Duval Théma 24 : raccorder un TA ?

    bonsoir,
    merci a tous, il y a encore l’autocollant 24 V sur la mienne, et j'enlèverai bien le pontage. je n'ai pas encore acheté le TA, je vérifiai la faisabilité avant, je vais pouvoir le commander maintenant. vous avez des suggestions ou remarques pour le choix du TA ? je pensais rester dans la même marque avec l'EXACONTROLE 7. y a t il des génériques ?
    cordialement

  11. #10
    Cram 64

    Re : Chaudière Saunier Duval Théma 24 : raccorder un TA ?

    Bonjour à toutes et à tous,

    La publicité et le dénigrement sont bannis du forum, choisis un TA à contact sec, si tu veux un TA sans fil, veille à ce que le récepteur soit alimenté séparément puissance 230 V commande par le contact sec lequel recevra 24 V dans ce cas.

    le TA alimenté par pile, choisis un différentiel réglable +/- 0.5 +C. tu as l'embarras du choix.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

Discussions similaires

  1. [Thermique] Raccorder un TA sur Saunier Duval Théma C25E [résolu]
    Par inviteb9479f6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 12/10/2012, 13h27
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : carte principale ?ncipale saunier duval
    Par invite28e67235 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 03/12/2011, 15h22
  3. Chaudiere gaz Saunier Duval série 223 : comment raccorder le TA ? [résolu]
    Par invite825c7cf4 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 10/11/2010, 18h57
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 223V : raccorder un TA ! [résolu]
    Par maze echo dans le forum Dépannage
    Réponses: 9
    Dernier message: 18/10/2009, 11h06
  5. [Blanc] Chaudière Saunier Duval SD223C : raccorder un TA.
    Par didierszczepanski dans le forum Dépannage
    Réponses: 4
    Dernier message: 27/03/2009, 19h55
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...