[Thermique] isotwin condense f30e defaut f26
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 12 sur 12

isotwin condense f30e defaut f26



  1. #1
    invitea8df3e13

    isotwin condense f30e defaut f26


    ------

    bjr a tous pourrais je svp savoire a quoi correspond le code f26 et comment y remedier cordialement merci

    -----

  2. #2
    joh93
    Invité

    Re : isotwin condense f30e defaut f26

    Bonjour, ecart de temperature trop elevé entre depart et retour chauffage.
    Pas de circulation?

  3. #3
    invitea8df3e13

    Re : isotwin condense f30e defaut f26

    merci de votre reponse et quel es la soultion merci bien de votre reponse

  4. #4
    skiwix

    Re : isotwin condense f30e defaut f26

    bonjour

    en chauffage ca le fait aussi ou que en eau chaude?
    si c est les 2 a voir la pompe
    si c est en eau chaude/rechauffage ballon a voir echangeur sanitaire
    pour commencer
    cdt

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    invitea8df3e13

    Re : isotwin condense f30e defaut f26

    bsr merci pour les info sa ne le fait que pour le chauffage

  7. #6
    invitea8df3e13

    Re : isotwin condense f30e defaut f26

    l echangeur est souvent boucher salutation

  8. #7
    joh93
    Invité

    Re : isotwin condense f30e defaut f26

    Bonsoir, il faut verifier filtre chauffage et s'assurer que l'installation n'est pas bouché.

  9. #8
    invitea8df3e13

    Re : isotwin condense f30e defaut f26

    bjr merci pour mais ou se trouve le filtre chauffage

  10. #9
    invitea8df3e13

    Re : isotwin condense f30e defaut f26

    bsr j ai verifier le filtre chauffage c est ok j ai detartre le echangeur c est ok mais le defaut f26 persiste tjr merci de votre aide qui est tres precieuse cordialement

  11. #10
    invitea8df3e13

    Re : isotwin condense f30e defaut f26

    rebonsoire y a t il une ame charitable qui pourrait m eclairer cordialement et merci d avance

  12. #11
    joh93
    Invité

    Re : isotwin condense f30e defaut f26

    Ont t'as deja repondu, pas de circulation.
    Donc si c'est qu'en chauffage il faut verifier ton filtre retour, la pompe chauffage et sinon de fortes chance que le probleme se situe sur l'installation et non sur la chaudiere.

  13. #12
    skylab21

    Re : isotwin condense f30e defaut f26

    bonjour ,oui le filtre devrai être nettoyer une fois par ans , moi perso cela et fait tous les ans en été plus facile que faire cela en pleine hiver, il y a un manque d’entretien de votre part
    cordialement jean-claude

Discussions similaires

  1. [Thermique] Chaudiere SAUNIER DUVAL ISOTWIN F30E : défaut FO5 !
    Par invite38ba33d7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 6
    Dernier message: 31/01/2011, 10h29
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isosplit F30E : défaut 10 ?
    Par invite7402b6eb dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 27/01/2010, 23h04
  3. [Thermique] chaudiere saunier duval ISOSPLIT F30E en defaut pression (21)
    Par invite7f00e4ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 29/05/2008, 13h00
  4. [Thermique] Saunier Duval Isotwin condens F30E code anomalie 13 F
    Par EDSETTON dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 06/01/2008, 00h36
  5. [Thermique] isosplit f30e défaut 5
    Par invite7e937132 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 22/12/2007, 22h34
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...