[Thermique] identifier une chaudière ?
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 15 sur 15

identifier une chaudière ?



  1. #1
    ibtihel

    identifier une chaudière ?


    ------

    bonsoir
    je sollicite votre aide pour connaitre le modèle de la saunier duval en pj ?
    Nom : PB181107.jpg
Affichages : 94
Taille : 145,5 Ko
    j'ai un pb d'allumage sur cette dernière
    schéma si possible de ce modèle ?
    merci

    -----
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  2. #2
    Cram 64

    Re : identifier une chaudière ?

    Bonjour à toutes et à tous,

    Amical salut ibtihel, il doit s'agir d'une chaudière Théma 23 E ou Théma F 23 E :

    Nom : Ch. Théma 23 ..PNG
Affichages : 88
Taille : 135,4 Ko

    cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  3. #3
    ibtihel

    Re : identifier une chaudière ?

    bonjour marc
    merci pour l'infos ,d’après le lien suivant il s'agit de la thema-c-23-e
    http://www.toutypasse.com/annonce/la...c-23-e-1514272
    pourquoi je n'ai pas d'allumage au niveau électrode ? quelle sécu empêche cela ?

    PS : pression eau 1,5 bars , la pompe tourne dés la mise sous tension .

    merci

    cordialement,
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  4. #4
    Cram 64

    Re : identifier une chaudière ?

    Bonjour à toutes et à tous,

    Vérifie que le contact manque d'eau est bien fermé.

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    ibtihel

    Re : identifier une chaudière ?

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message

    Vérifie que le contact manque d'eau est bien fermé.
    il se trouve à droite sous la pompe ?

    merci
    @+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  7. #6
    Cram 64

    Re : identifier une chaudière ?

    Re,

    Oui sur le côté en bas à gauche.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  8. #7
    ibtihel

    Re : identifier une chaudière ?

    bonjour
    pression 1,5 bar au mano , contact sécu manque d'eau fermé ,mais led VERTE qui clignote (alarm manque d'eau) !!!?? ....
    Qu'en dites vous ,1 pb au niveau du PCB ?
    merci
    cordialement
    @+
    Dernière modification par ibtihel ; 26/11/2013 à 15h31.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  9. #8
    Cram 64

    Re : identifier une chaudière ?

    Bonjour à toutes et à tous,

    As-tu contrôlé ton relais K5 entre 2.04 et 2.05 ?

    Cordialement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  10. #9
    ibtihel

    Re : identifier une chaudière ?

    Re
    en fait c'est entre 6.6 et 6.8 sur le pcb (voir pj ) ,il ya bien un Contact fermé sur le pcb
    Nom : schéma.JPG
Affichages : 67
Taille : 113,2 Ko
    @+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  11. #10
    Cram 64

    Re : identifier une chaudière ?

    Re,

    Que se passe-t-il côté circuit imprimé ? je suppose que cela attaque un relais.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  12. #11
    ibtihel

    Re : identifier une chaudière ?

    ce K5 fermé => il ya uniquement le relais REL1 (pour pompe) qui colle => pompe en ON
    merci
    @+
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  13. #12
    Cram 64

    Re : identifier une chaudière ?

    Re,

    D'accord, en ouvrant le contact manque d'eau rien ne change ? Et là tu entres dans le micro-processeur, je ne peux plus t'aider.

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  14. #13
    ibtihel

    Re : identifier une chaudière ?

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    D'accord, en ouvrant le contact manque d'eau rien ne change ?
    pompe en OFF

    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Et là tu entres dans le micro-processeur, je ne peux plus t'aider.
    merci quand même ...
    je pense aussi qu'il ya un pb au niveau du pcb .. en attendent d'autre avis
    merci
    cordialement
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  15. #14
    ibtihel

    Re : identifier une chaudière ?

    bonsoir
    autre choses ,quel est le role des 6 microswitch sur le PCB (je ne pige pas bien ce tableau) ??
    les miens sont tous sur OFF .... est ce que ,çà peut provoquer ce pb d'allumage ?
    merci
    cordialement
    Nom : switch.JPG
Affichages : 49
Taille : 70,0 Ko
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD

  16. #15
    Cram 64

    Re : identifier une chaudière ?

    Bonjour à toutes et à tous,

    Non, les switches servent à limiter la température dans le cas d'un plancher chauffant présence d'une sonde extérieure d'un TA etc, ils n'interviennent pas sur le fonctionnement brûleur.

    Amicalement,

    Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

Discussions similaires

  1. Réponses: 4
    Dernier message: 21/11/2012, 21h38
  2. Œuf à identifier
    Par invitedefaf1e2 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 1
    Dernier message: 03/08/2011, 23h43
  3. [Thermique] aidez moi a identifier cette chaudiere ELM
    Par jc92 dans le forum Dépannage
    Réponses: 5
    Dernier message: 22/03/2010, 18h14
  4. [Thermique] Thermostat de chaudière à gaz que je ne sais pas identifier ! [résolu]
    Par invite84f940c2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 18/10/2009, 22h27
  5. Identifier un ion H+
    Par invitebb29a9a2 dans le forum Chimie
    Réponses: 6
    Dernier message: 31/01/2009, 10h18
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...