[Blanc] besoin aide pour raccorder plaque vitro
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

besoin aide pour raccorder plaque vitro



  1. #1
    desireles

    besoin aide pour raccorder plaque vitro


    ------

    bonjour , je viens d'acquérir une plaque vitroceramique et en ouvrant le boitier pour raccorder le cable ele ctrique , je suis perdu , comment procéder svp .

    voici le lien de l article : http://www.vandenborre.be/fr/taque-e...et-651-bn-17-r

    Nom : IMG_0741.jpg
Affichages : 35
Taille : 224,9 Ko

    j'ai une prise de courant au mur traditionnelle 220 v

    merci à vous de m aider

    -----

  2. #2
    richard 31
    Modérateur

    Re : besoin aide pour raccorder plaque vitro

    bonjour,
    sur la photo l'on voit 3 plots libres qui sont en fait les plots 1/2/3 qu'il faut relier entre eux via 2 cavaliers qui sont regroupés sur les plots 4/5 a droite de la photo ,
    en réalité il y a 3 cavaliers a cet emplacement vous en laissez un en place ,
    et mettez le fil du cordon alim bleu avec
    les 2 autres cavaliers vont donc relier 1/2/3 et vous y placez le fil marron dessus reste le vert/jaune que vous placez sur la cosse de terre
    le cordon doit être en 6² et la protection de la prise est de 32A
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  3. #3
    desireles

    Re : besoin aide pour raccorder plaque vitro

    merci richard de vous porter sur mon problème , voici le branchement fait , qu est ce qui ne va pas ?

    IMG_0742.JPG
    IMG_0743.JPG

    merci

  4. #4
    richard 31
    Modérateur

    Re : besoin aide pour raccorder plaque vitro

    re,
    tout est bon a condition que la protection au tableau est bien en position normale
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Cram 64

    Re : besoin aide pour raccorder plaque vitro

    Bonjour,

    SAlut amical Richard, il y a bien un problème post 1 desireles écrit :

    j'ai une prise de courant au mur traditionnelle 220 v
    j'ai une prise de courant au mur traditionnelle 220 v
    soit une prise 16 A confirmé par la photo 2 du post 3 où l'on voit le câble de raccordement 6 mm² et de l'autre côté du domino du 2.5 mm² maximum.

    Il ne faut pas raccorder la plaque sur cette prise la puissance totale est de 7.2 kW soit 31.3 A.

    Cordialement Marc.
    Le football, c'est comme les échecs...mais sans les dés. Lukas PODOLSKI, un expert, The Guardian.

  7. #6
    richard 31
    Modérateur

    Re : besoin aide pour raccorder plaque vitro

    re,
    merci marc tu as tout a fait raison ,
    cela m'avait échappé ,
    le raccordement mural de cet appareil doit s'effectuer sur une prise spécifique qui comporte en principe au lieu d'une prise murale femelle un capot de plus grande dimension cachant un domino avec des fils en 6² lui même protégé par un coupe circuit de 30A
    cordialement
    richard 31

    la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net)

Discussions similaires

  1. Besoin d'aide pour restaurer une plaque de connexion de moteurs
    Par guimbarde dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/11/2014, 11h45
  2. Besoin d'aide pour raccorder un appareil un secteur.
    Par sachem dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 11/08/2013, 19h41
  3. Besoin d'aide pour le branchement d'une vitro Ikea [résolu]
    Par invite603fb914 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 3
    Dernier message: 01/07/2010, 21h04
  4. [Thermique] Besoin d'aide électricité pour raccorder un radiateur à accumulation.
    Par invite54f5263a dans le forum Dépannage
    Réponses: 8
    Dernier message: 29/10/2008, 13h09
  5. [Divers] Besoin d'aide pour raccorder une balnéo
    Par inviteffb3df5b dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 25/09/2007, 21h18
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...