  1. #31
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C


    ------

    je rajoute le schéma technique avec la CTN en 36 en haut à gaucheNom : IMG_20141210_001902.jpg
Affichages : 93
Taille : 349,0 Ko
    après je me plante peut être (ou sans doute) d'hypothèse
    j'ai un BTS mais pas de chauffagiste

    en tout cas, jamais de plantage, aucun message d'erreur et aucun arrêt "de sécurité"

    suffit d'un rien je pense

    merci en tout cas, je file, bonne nuit!

    -----
    Dernière modification par Rono_92 ; 09/12/2014 à 23h23.

  2. #32
    IH326

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    http://lechauffage.free.fr/cariboost...nt_megalis.pdf

    Voir page 37, paragraphe 6.2.5.

    Je pense que c'est la.

  3. #33
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    oui justement c'est cette manip que j'ai faite
    que je sois à 45 ou 88 c'est pareil
    là j'ai remis sur 88

  4. #34
    célplombier

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Bjr,, soit la manip est mal faite (avec tout mon respect, bien sûr) ou mal comprise, il se peut que le selecteur ait été mis en position E voir page 35, sinon le truc actionné par le selecteur est mort...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  5. #35
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    bjr célplombier

    la manip de la page 35 avait déjà été faite quand j'ai amménagé

    le sélecteur pourrait donc fonctionner pour aller dans les menus
    mais pourrait ne pas fonctionner pour la chaleur car la transmission est différente?

  6. #36
    passelaigue

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    bonjour,
    voir page 37/38/39 pour supprimer le delta t de 30°
    cdlt

  7. #37
    célplombier

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Bsoir, oui ok tu as raison, à priori si il répond pour une action il est censé répondre pour l'autre (pour RONO) et pour Passelaigue je regarde aussi ce que tu mentionnes.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  8. #38
    célplombier

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Re, a mon avis vu le truc qui gêne il serait utile de joindre les services techniques du fabricant, ton intervenant doit avoir les coordonnées du SAV pour leur téléphoner en face de la chaudière et chercher avec eux, je crois que c'est mieux.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  9. #39
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    bonsoir à tous

    il est passé (m'a pas laissé de mot ), a visiblement changé la sonde (car il en a laissé une avec un blister ouvert)

    ET C'EST TOUJOURS PAREIL j'en perds mon latin, mon grec...

  10. #40
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    je vous ai fait une photo de ce qu'il a changé
    embellie tout de même, plus aucun pb de pression
    Nom : IMG_20141211_230602.jpg
Affichages : 96
Taille : 357,7 Ko

  11. #41
    IH326

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Citation Envoyé par Rono_92 Voir le message
    bonsoir à tous

    il est passé (m'a pas laissé de mot ), a visiblement changé la sonde (car il en a laissé une avec un blister ouvert)

    ET C'EST TOUJOURS PAREIL j'en perds mon latin, mon grec...
    Ben oui, vu que ca ne viens pas de la sonde mais de la programmation....

  12. #42
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    y a des programmateurs interchangeables là dessus?

  13. #43
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Alors des news toutes chaudes c'est le cas de la dire

    le Mr est repassé (encore gratuitement, merci aux artisans locaux )
    la CTN marchait il l'avait changée par acquis de conscience
    il s'en veut il a pas pensé une seconde à faire un reset général
    et comme ma machine n'as pas de bouton pour ça fallait faire une manip secrète elm (qu'ils jugent bon de pas mettre dans la notice)

    total elle... fonctionne

    encore merci à tous, j'espère ne plus repasser de sitot

    joyeuses fêtes à tous

Page 2 sur 2 PremièrePremière 2

Discussions similaires

  1. Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C
    Par Rono_92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/12/2014, 23h57
  2. [Thermique] Chaudiere Megalis 400 : pas de chauffage ! [résolu]
    Par inviteb2ff08dc dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 21/02/2012, 08h17
  3. [Thermique] Chaudière ELM Mégalis : chauffe en continu... et plus d'ECS [résolu]
    Par invite57abbf35 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 14/02/2012, 05h48
  4. [Thermique] ELM Leblanc Megalis 400, de l'eau chaude mais pas de chauffage
    Par invitee565b5ce dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/01/2011, 06h29
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 12/10/2009, 20h50
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...