    Bonsoir à tous

    tout d'abord désolée, je voulais remonter une discussion similaire mais elles sont toutes vérouillées
    j'ai posté sur "isolation et chauffage" mais je trouverai peut être + de spécialistes ici
    j'ai un pb "atypique"



    Je vais essayer d'être claire et concise

    j'ai une chaudière ELM Megalis 24 1H
    qui fonctionne parfaitement pour l'eau chaude

    je n'ai aménagé qu'en mai (le chauffage fonctionnait, je l'ai éteint en arrivant)

    là arrive l'hiver...
    je mets donc le chauffage en route

    que je mette le curseur au centre, plus chaud ou carrément à fond
    l'afficheur ne dépasse pas 45°C
    les tuyaux non plus (je pose ma main sur le tuyau d'arrivé il est très chaud mais pas plus que 45)
    et en posant un Thermo sur le radiateur j'ai 30,5°C jamais plus

    je devais justement faire la visite annuelle, le technicien m'a dit que la chaudière n'avait rien
    surtout que quand il était là elle est montée en T°C
    le souci c'est qu'elle monte mais redescend qq min après (à peine) à 45°C

    les paramètres sont tous optimisés
    il a réglé sur 100% de puissance
    le circulateur est réglé sur 2

    j'ai parcouru ce forum, mais je n'ai pas trouvé ce pb précis
    car elle fonctionne, pas de bruit anormal

    c'est juste qu'elle monte mais descend très vite et reste en palier à 45...

    pour info j'ai un 2P de 50m²
    pas de thermostat



    PS important
    le manomètre était à plat, j'ai remis jusqu'à 2 bar
    et c'était stable
    depuis que le tech est passé, ça s'effondre et suis obligée de remonter la pression plusieurs fois par jour


    merci pour votre aide

    -----

  2. #2
    passelaigue

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    bonjour,
    si vous devez remettre de l'eau plusieurs fois par jour,vous devez avoir une fuite certainement a la soupape de sécurité;rappelez le technicien.
    vous dites qu'elle a un palier a 45°'palier mini ou maxi?).
    le verrouillage des touches n'est-il pas enclenché?http://elmleblanc-fr.resource.bosch....is28-35_4h.pdf
    cdlt.

  3. #3
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    bonjour passelaigue et merci!

    alors je n'ai pas de fonction de vérouillage de touche (modèle + ancien)
    d'ailleurs pas de reset non plus, je voulais tenter une remise à 0 paramètres d'usines mais pas possible sur la mienne

    palier haut, l'eau ne dépasse pas les 45°C même en poussant le réglage à fond
    le tuyau de sortie est chaud (on peut garder la main une sec ou deux)
    pour l'instant me demande si la sonde CTN n'est pas en cause et qu'à 45°C elle se croit à bonne t°c et stoppe le chauffage

    vais rappeler le technicien (d'ailleurs il devait me rappeler...)

    lé pb de T°C existait avant le pb de pression mais faut qu'il règle ça

  4. #4
    MRnicola

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Le problème de pression n'est aucunement de sa faute .. Nous ne nous amusons pas a "saboter" les installations , il ce peut qu'un de vos purgeur automatique soit fuyard, ou que la soupape de sécurité est lâcher un surplus de pression et dans ce cas souvent la soupape fuit en goutte a goutte car une saleté vient ce loger dans le clapet....
    Vérifier que au niveau de votre bougon de réglage de T° que celui-ci ne tourne pas dans le vide et qu'il entraine bien l'axe du potentiomètre de la regulation ..
    Cdlt

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    MRnicola

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    PS : je ne connais pas du tout cette chaudière mais regarder avec votre installateur ou dans les notice technique si il est possible sur ce modelé de régler une "courbe de chauffe" celle ci est peut être trop basse et demanderais a être légèrement augmenter.

  7. #6
    célplombier

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Bjr, attention si tu remets de l'eau plusieurs fois par jour, tu dois avoir une fuite sur un radiateur ou quelque part et remettre de l'eau comme ça c'est pas bon a chaque fois tu fais entrer de l'eau dans l'installation en fait tu la pollue (l'installation) il faut trouver la fuite, le vase d'expansion a été controlé et regonflé à l'azote ? à quelle pression ?
    La référence de ta chaudière est pas suffisament précise pour trouver la bonne notice donc je n'arrive pas à t'aider comme il se doit. c'est une ventouse ou tirage naturel ?
    il y a de l'electronique ou pas sur ta chaudiere ? si il y a electronique il faut rentrer dans les paramètres et regarder a quelle température on a demander à la chaudiere de sortir l'eau du circuit chauffage car si on a parametrer 45 elle le fait bien si on a parametrer autre chose il y a un probleme a identifier...
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  8. #7
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Citation Envoyé par MRnicola Voir le message
    Le problème de pression n'est aucunement de sa faute .. Nous ne nous amusons pas a "saboter" les installations , il ce peut qu'un de vos purgeur automatique soit fuyard, ou que la soupape de sécurité est lâcher un surplus de pression et dans ce cas souvent la soupape fuit en goutte a goutte car une saleté vient ce loger dans le clapet....
    Vérifier que au niveau de votre bougon de réglage de T° que celui-ci ne tourne pas dans le vide et qu'il entraine bien l'axe du potentiomètre de la regulation ..
    Cdlt
    br MrNicolas

    ah mais tout à fait! dsl je ne voulais pas laisser entendre ça, il a rien saboté, je vois guere qu'en nettoyant ou autre qq chose (impureté) aurait bougé?

    pour le bougon justement comment savoir s'il entraine ou pas?
    celui de l'ECS semble tourner dans le vide et pourtant il entraine bien
    celui du chauffage me "semble" OK

  9. #8
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Citation Envoyé par MRnicola Voir le message
    PS : je ne connais pas du tout cette chaudière mais regarder avec votre installateur ou dans les notice technique si il est possible sur ce modelé de régler une "courbe de chauffe" celle ci est peut être trop basse et demanderais a être légèrement augmenter.
    a priori oui et je l'ai remontée il y a 10 jours

  10. #9
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Citation Envoyé par célplombier Voir le message
    Bjr, attention si tu remets de l'eau plusieurs fois par jour, tu dois avoir une fuite sur un radiateur ou quelque part et remettre de l'eau comme ça c'est pas bon a chaque fois tu fais entrer de l'eau dans l'installation en fait tu la pollue (l'installation) il faut trouver la fuite, le vase d'expansion a été controlé et regonflé à l'azote ? à quelle pression ? alors aucune radiateur ne fuit, il a fait la visite annuelle je suppose qu'il a regardé? en tout cas il m'a dit que la chaudière fonctionnait parfaitement
    La référence de ta chaudière est pas suffisament précise pour trouver la bonne notice donc je n'arrive pas à t'aider comme il se doit. c'est une ventouse ou tirage naturel ? c'est une MEGALIS NGLA23-2H N (7716704111), ventouse/tirage aucune idée
    il y a de l'electronique ou pas sur ta chaudiere ? si il y a electronique il faut rentrer dans les paramètres et regarder a quelle température on a demander à la chaudiere de sortir l'eau du circuit chauffage car si on a parametrer 45 elle le fait bien si on a parametrer autre chose il y a un probleme a identifier... alors vu ta question oui y a de l'élelectronique car je suis allée dans tous les paramètres et j'ai tout réglé pour qu'elle chauffe le + possible (la courbe, désactivé protection chauff. sol etc...)
    en tout cas le circulateur fonctionne parfaitement
    chauffage coupé cette nuit, là en 5 min tous les tuyaux des radiateurs étaient chauds

  11. #10
    MRnicola

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Bonjour Rono,

    Est-il possible d'avoir des photos de la régulation?

    Normalement si vous tirez le bouton de réglage chauffage vers vous vous devriez être en mesure de le sortir de sont axe, certaines chaudière demande à ouvrir la régulation pour débloquer le bouton, à voir..

    Une fois ce bouton enlever vous verez l'axe (une tige en plastique) tournez la en regardant si il une modification au niveau de l'affichage sur la régulation.

    Cdlt

  12. #11
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Mr Nicolas je pense que le bougon fonctionne car quand je rentre dans les menus pour la programmer, il fonctionne parfaitement d'une butée vers l'autre

  13. #12
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Nom : IMG_20141201_152305.jpg
Affichages : 3415
Taille : 218,1 Ko

    je vais essayer

  14. #13
    MRnicola

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    D'accord donc on peut l'exclure.
    Si l'eau du départ n'ais que à 45 alors qu'on lui en demande plus, là je ne vois que une sonde qui aurait des valeurs ohmique erroné.

  15. #14
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    le bouton ne vient pas

    ce qui est bizarre c'est qu'elle monte là elle était à 62 quand suis allée la voir
    mais elle se coupe et la T°C redescend de 2° à la seconde

    un peu comme un electrocardiogramme, ça monte, ça descend...

  16. #15
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Citation Envoyé par MRnicola Voir le message
    D'accord donc on peut l'exclure.
    Si l'eau du départ n'ais que à 45 alors qu'on lui en demande plus, là je ne vois que une sonde qui aurait des valeurs ohmique erroné.
    c'est mon hypothèse depuis ce wkd en aillant fouillé/testé, j'incriminerais la CTN voire même le connecteur CTN de la carte mère?

  17. #16
    MRnicola

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Armez vous d'un multimètre, calibrez le sur ohmètre,prenez la documention technique et testez les sonde

  18. #17
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    OK merci pour le conseil, vais mettre mon père sur le coup pour ça (vu que c'est l'électricien de la famille^^)

    bon dimanche et encore merci

  19. #18
    NoCif

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Il faudrait aussi vérifier si le la température du départ chauffage n'a pas était bloquée à 45°C dans les réglages de la chaudière, car on peut chercher pendant des heures mais la on est pas bon, on peut changer tout ce que l'on veut ca ne fonctionnera pas.

  20. #19
    MRnicola

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Nocif le résonnement est bon mais j'y ai déjà penser et rono à dit que quand il rentre dans le menu et qu'il ce déplace dedans à l'aide du bouton de réglage ça fonctionne ce qu'il me laisse croire que quand on tourne ce potentiomètre il réagit donc pas un problème d'aquastat/potentiomètre

  21. #20
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    bsr nocif et mrnicolas

    il y a également un menu de "t° max de déclenchement" qui est entre 45 et 88
    réglage d'usine à 88
    j'ai testé les 2 (45 et 88) c'est pareil
    donc j'ai remis 88

  22. #21
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    le plombier revient jeudi
    on en a parlé 2 min au téléphone, il va checker la sonde CTN et la carte mère
    pour mon souci de baisse de pression, il pense peut être avoir déréglé "je ne sais plus quoi" en faisant la maintenance
    du coup il repasse pour voir tout ça

    marrant de temps en temps le circulateur stoppe, et pourtant les radia restent chauds (à 45 quoi^^)
    la chaudière adapte le débit si la T°C de retour de l'eau lui convient?

  23. #22
    IH326

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    La machine est réglée pour du plancher chauffant, a coup sur.

    Remplace les ctn que tu veux, tu aura toujours un dépard max 45.

    il serais bon d'avoir la doc installateur avant de partir ds toutes les directions.

  24. #23
    IH326

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Citation Envoyé par Rono_92 Voir le message
    le plombier revient jeudi il va checker la carte mère
    Il a un banc d'essais?

    Bien malin celui qui y parviens.

  25. #24
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    bonsoir IH, non j'ai déjà exploré la piste du plancher chauffant
    faire un diagnostic, c'est aussi éliminer des hypothèses, j'ai pas encore éliminé celle de la CTN

    j'ai tout testé le mode d'emploi en main, j'ai pas joué avec tous les boutons au petit bonheur

    Il a un banc d'essais? j'en sais rien

    "Bien malin celui qui y parvient". c'est quoi ce message? toi seul détiens la vérité?
    Dernière modification par Rono_92 ; 09/12/2014 à 22h51.

  26. #25
    IH326

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Citation Envoyé par Rono_92 Voir le message
    "Bien malin celui qui y parvient"
    Si je savais "chekker" une carte de chaudière, je serais riche.

  27. #26
    IH326

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Citation Envoyé par Rono_92 Voir le message
    j'ai pas encore éliminé celle de la CTN
    Une ctn qui régule a pil poil 45°, c'est qu'elle fonctionne.

  28. #27
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    une carte mère reste une carte mère, est elle si différente que celle d'un PC

    on verra bien, hein

  29. #28
    IH326

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Ta température chaudière dépasse 45 en mode ecs?

    et pas en chauffage?

    ta ctn n'est pas en cause.

    donne nous un lien vers ta doc installateur et on va trouver.

  30. #29
    IH326

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    Citation Envoyé par Rono_92 Voir le message
    bsr nocif et mrnicolas

    il y a également un menu de "t° max de déclenchement" qui est entre 45 et 88
    réglage d'usine à 88
    j'ai testé les 2 (45 et 88) c'est pareil
    donc j'ai remis 88
    C'est une température de déclenchement et non de régulation

  31. #30
    Rono_92

    Re : Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C

    en doc je n'ai pas plus rapprochant, ELM leblanc ne met pas toutes ses notices en ligne...

    http://lechauffage.free.fr/cariboost...nt_megalis.pdf

    Nom : IMG_20141206_151215.jpg
Affichages : 1639
Taille : 236,0 Ko (photo de ma notice la mienne est une 23 2H)

    carrément, en ECS elle fonctionne parfaitement, en moitié de course du bouton de réglage l'eau chaude est déjà "bouillante" pour moi
    et j'incriminais la sonde car elle se situe sur le circuit chauffage et non sur celui de l'ECS

Page 1 sur 2 1 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. Chaudière Megalis chauffe eau OK mais en chauffage ne dépasse pas 45°C
    Par Rono_92 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/12/2014, 23h57
  2. [Thermique] Chaudiere Megalis 400 : pas de chauffage ! [résolu]
    Par inviteb2ff08dc dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 21/02/2012, 08h17
  3. [Thermique] Chaudière ELM Mégalis : chauffe en continu... et plus d'ECS [résolu]
    Par invite57abbf35 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 14/02/2012, 05h48
  4. [Thermique] ELM Leblanc Megalis 400, de l'eau chaude mais pas de chauffage
    Par invitee565b5ce dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/01/2011, 06h29
  5. Réponses: 12
    Dernier message: 12/10/2009, 20h50
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...