    Bonjour et bonne année....
    Moi perso je la commence mal, ma PAC Mécatherme R410A Beta V2 me donne un code erreur P04.
    Pourriez vous me dire à quoi cela correspond SVP ?
    Mon installateur a arrêter et je ne sais pas quoi faire.
    Merci d avance
    Cordialement

    -----

  2. #2
    ptigui29

    Re : PAC Mécatherme R410A Beta V2 : erreur P04

    bonjour
    P04: mise en sécurité du circuit haute pression
    Faites appel à CEDEO ou Climplus (grossistes de la marque) pour qu'ils vous mettent en relation avec un frigoriste agréé et formé.
    vous pouvez controler le filtre du circuit hydraulique (colmatage)
    Si il est propre,appael au sav du grossiste.

  3. #3
    MRnicola

    Re : PAC Mécatherme R410A Beta V2 : erreur P04

    Bonjour,
    Mise en sécurité HP soit le pressostat HP merde
    Soit l'échangeur est bouchée coter d'où un moment échange de chaleur d'où la surpression du fluide frigorigène.
    Le détendeur peut être en cause aussi.

  4. #4
    riri17

    Re : PAC Mécatherme R410A Beta V2 : erreur P04

    Bonsoir,
    merci pour vos réponses, je me renseigne et vous tiens au courant... en espérant que cela puisse servir à d autres...
    Respectueusement
    Riri17

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    riri17

    Re : PAC Mécatherme R410A Beta V2 : erreur P04

    Bonjour,
    Pendant que j y suis pourriez vous me dire ou trouver ou me donner SVP, la liste des codes erreur... j ai souvent un E 05 ?
    Merci d avance
    Respectueusement

  7. #6
    ptigui29

    Re : PAC Mécatherme R410A Beta V2 : erreur P04

    bonjour
    E05 signale un défaut de communication entre les les unités intérieures et extérieures,vérifiez les serrages des connections.
    Si ok,panne pouvant provenir soit des cartes électronique des unités intérieures ou/et extérieures.

Discussions similaires

  1. Réponses: 17
    Dernier message: 07/02/2014, 18h22
  2. [Biochimie] feuillets beta, helice beta plaques amyloides prions
    Par evie57 dans le forum Biologie
    Réponses: 4
    Dernier message: 16/04/2012, 14h23
  3. [Blanc] Clim Panasonic Inverter R410A
    Par invitec4bb1241 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 08/08/2011, 20h56
  4. Cp du R410a
    Par invite0632958f dans le forum Physique
    Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2010, 16h53
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...