[Divers] branchement boitier télémécanique LE1D09V7A13
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 7 sur 7

branchement boitier télémécanique LE1D09V7A13



  1. #1
    boby79

    branchement boitier télémécanique LE1D09V7A13


    ------

    Pouvez vous me dire les raccordements à effectuer pour raccorder pompe immergée en 220 V à partir d'une alimentation en 380 V par boitier scheider LE1D09VA13.
    Merci pour vos réponses boby79

    -----

  2. #2
    mondou

    Re : branchement boitier télémécanique LE1D09V7A13

    Bonjour,
    Si votre pompe immergée est en 220 V,
    Je vois pas comment vous pouvez la raccorder sur ce type de boitier.
    Il intègre un contacteur triphasé piloté par une bobine en 400 V,
    Une sécurité thermique de protection.
    Votre pompe est elle en monophasé ou en triphasé ?
    Votre abonnement est il également monophasé ou triphasé ?
    Si votre boitier est déjà en place :
    Probable que vous soyez en triphasé 400 V

  3. #3
    boby79

    Re : branchement boitier télémécanique LE1D09V7A13

    Merci pour ta réponse, le branchement initial était en triphasé, la nouvelle pompe est bien en 220 v et j'aimerai savoir si en alimentant le démarreur en 380V pour actionner la bobine on peut sortir en 220 v pour la pompe et quel est le schéma de câblage de l'ensemble.Merci pour ta réponse à +

  4. #4
    golfo57

    Re : branchement boitier télémécanique LE1D09V7A13

    Bonjour à tous,

    Tu n'as pas répondu à la question posée par mondou, que je salue au passage, sur ton abonnement. Monophasé ou triphasé 400v + neutre je supposerai.
    Si le cas en tétra, tu conserves la commande en 400V entre 2 phases, mais j'ai un doute pour la commande...? et pour l'alimentation moteur tu ne prendras que 2 contacts, un pour faire passer le neutre et l'autre pour la phase. Bien sûr il faut que le relais thermique soit en concordance avec la puissance de ce moteur. Donnes les caractéristiques du boîtier ainsi que de la pompe. @+

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    golfo57

    Re : branchement boitier télémécanique LE1D09V7A13

    Citation Envoyé par moi
    mais j'ai un doute pour la commande...?
    D'accord, je n'ai pas cherché la 1ère fois....@+

  7. #6
    golfo57

    Re : branchement boitier télémécanique LE1D09V7A13

    Re,
    Citation Envoyé par moi
    et pour l'alimentation moteur tu ne prendras que 2 contacts, un pour faire passer le neutre et l'autre pour la phase.
    En fait il faudra utiliser les 3 contacts. Un contact pour le neutre, l'entrée du 2ème, la phase, tu fais un pont entre la sortie 2 et l'entrée 3, sortie 3 vers le moteur. D'après la notice avec moteur de 2.2KW ça marche. @+

  8. #7
    golfo57

    Re : branchement boitier télémécanique LE1D09V7A13

    Bonjour à tous,

    Alors boby 79, on est parti en vacances? La moindre des choses serait de respecter ceci. @+

Discussions similaires

  1. Branchement ligne sur boitier
    Par delagui dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 7
    Dernier message: 30/12/2013, 10h37
  2. alimentation boîtier télémécanique
    Par invite44edae8e dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 18/03/2011, 06h41
  3. Branchement sur boitier france telecom
    Par dufour dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 1
    Dernier message: 24/02/2010, 12h01
  4. branchement d'une pompe via bouton poussoir et utilisation d'un telemecanique
    Par mike84000 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 6
    Dernier message: 21/06/2009, 18h00
  5. Branchement de 2 ventilateurs de boîtier
    Par invitefde9264c dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 5
    Dernier message: 13/05/2003, 11h53
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...