[Thermique] panne pompe à chaleur isara 10kw monophasée
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

panne pompe à chaleur isara 10kw monophasée



  1. #1
    evaley

    panne pompe à chaleur isara 10kw monophasée


    ------

    Bonjour,
    le compresseur de ma pompe à chaleur ne se met pas en route, pourtant tout à l'air normal dans la phase de démarrage. Ci joint la photo de l'écran d'affichage. Merci de vos réponses.

    -----
    Images attachées Images attachées  

  2. #2
    Renzo

    Re : panne pompe à chaleur isara 10kw monophasée

    Bonjour,

    Il y a un problème sur la sonde de retour d'eau.
    Cordialement

  3. #3
    evaley

    Re : panne pompe à chaleur isara 10kw monophasée

    Bonsoir,
    merci de votre réponse, je m'en occupe dès demain et vous tiens au courant de votre diagnostic.
    Cordialement