[Thermique] Chaudière gaz Vaillant [Résolu]
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4

Chaudière gaz Vaillant [Résolu]



  1. #1
    maylody

    Chaudière gaz Vaillant [Résolu]


    ------

    Bonsoir

    j'ai une chaudière Vaillant au sol avec ballon d'eau chaude VKS231T de 1990 le thermo couple à été changé , le détendeur GDF et le compteur aussi ; depuis 15 jours elle se met en sécurité au bout de 1h et la veilleuse s'éteint , avec le chauffagiste nous soupçonnons une défaillance du bloc gaz , des idées sur cette panne ? nous perdons notre latin grrrrrrr
    merci

    -----

  2. #2
    passelaigue

    Re : chaudière gaz Vaillant

    bonjour,
    on suppose que la veilleuse et propre et sa flamme lèche bien le thermocouple.
    1°:quel est le temps de sécurité de la veilleuse(il faut au minimum 15 secondes)et vérifiez la sécurité surchauffe et en nettoyant ses causses vous devriez gagner quelques secondes.
    2°:vérifiez que votre injecteur veilleuse ne se déforme pas à la chaleur de la flamme(la flamme de la veilleuse devient jaune et molle)déformation fréquente avec l'age;
    3°:vérifiez le tirage de votre cheminée,si les gaz brûlés sont mal évacués la flamme décolle du brûleur.
    cdlt

  3. #3
    maylody

    Re : chaudière gaz Vaillant

    Merci bien de vos suggestions , le chauffagiste cet apm à nettoyé la veilleuse et remis un peu d'angle à la petite languette (thermocouple?) et a bien repositionne le tout effectivement la flamme est bien bleue , depuis (3h) la veilleuse ne c'est plus éteinte
    pourvue que çà
    Dernière modification par maylody ; 21/01/2016 à 16h47.

  4. #4
    maylody

    Re : chaudière gaz Vaillant

    Le problème venait en fait du détendeur gdf du compteur le service dépannage est intervenu changement du compteur et du détenteur , ma chaudière remarche nickel depuis

  5. A voir en vidéo sur Futura

Discussions similaires

  1. [Thermique] Comment brancher un TA sur chaudière Vaillant VUW FR 242/2 ? [résolu]
    Par portet31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/10/2012, 14h33
  2. [Thermique] Chaudière Vaillant Thermotop T4 Turbo VUW : Pas d'ECS ! [résolu]
    Par invite891b0ef9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 2
    Dernier message: 18/03/2012, 14h28
  3. [Thermique] ECS chaudière Vaillant VUW 280 : pas d'ECS ! [résolu]
    Par invitee276e3ef dans le forum Dépannage
    Réponses: 14
    Dernier message: 15/03/2010, 21h29
  4. [Thermique] Chaudière Vaillant : pose TA ! [résolu]
    Par olivmet dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 10/01/2010, 20h53
  5. [Thermique] chaudiere a gaz vaillant [résolu]
    Par invitea0d2edea dans le forum Dépannage
    Réponses: 7
    Dernier message: 29/05/2007, 09h24
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...