Panne onduleur MGE Protection Center 675 USB
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 2 sur 2

Panne onduleur MGE Protection Center 675 USB



  1. #1
    grimmy57

    Panne onduleur MGE Protection Center 675 USB


    ------

    Bonjour,

    Depuis quelques jours, mon onduleur MGE Protection Center 675 USB en cas de coupure de courant, les prises onduler ne délivre plus du 220 volts, mais que du 0,06 volt.
    La batterie à 3 ans et après contrôle elle délivre bien du 12volts et 13,6volts en charge.
    Le signal sonore émet bien à la perte du secteur et il n’affiche aucun défaut sur les diodes.
    Étant novice en électronique et ne voulant pas remplacer bêtement des pièces inutiles, je viens vous demander conseil.

    Je vous joint la notice de l'onduleur
    protec_center_tech.pdf

    Merci d’avance

    -----

  2. #2
    grimmy57

    Re : Panne onduleur MGE Protection Center 675 USB

    Bonjour,

    Quelques photos de la carte de l'onduleur, à première vue il n'y a aucun composant de griller.

    IMG_1830.jpg

    IMG_0451.jpg

    IMG_2456.jpg

Discussions similaires

  1. Onduleur MGE-UPS Protection Center 675 en panne.
    Par Busta_Time dans le forum Électronique
    Réponses: 9
    Dernier message: 05/03/2012, 11h07
  2. Chaudière : protection par onduleur ?
    Par invitef4898934 dans le forum Technologies
    Réponses: 13
    Dernier message: 18/11/2009, 17h17
  3. Erreur dans Norton protection center
    Par ordage dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 1
    Dernier message: 15/05/2008, 10h50
  4. Onduleur à MOSFET et protection thermique
    Par invite27f7a62a dans le forum Électronique
    Réponses: 6
    Dernier message: 26/02/2008, 18h42
  5. Onduleur pour protection réseau
    Par invitef21ccb03 dans le forum Électronique
    Réponses: 5
    Dernier message: 24/11/2007, 10h15
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...