[Thermique] température de consigne non respectée chaudière Franco-Belge
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

température de consigne non respectée chaudière Franco-Belge



  1. #1
    CharlesDL

    température de consigne non respectée chaudière Franco-Belge


    ------

    Bonjour,

    J’ai un souci avec ma chaudière Franco Belge Sunagaz 4000 (chaudière gaz naturel au sol)

    historique: la chaudière date de 2002, j'ai fait changer le ballon (préparateur?) qui était complétement entartré.

    symptôme: la consigne de température de l'eau sanitaire n'est pas respectée quelque soit la température selectionnée. Exemple, je fixe la température de l'eau sur la chaudière à 65 degrés, la chaudière chauffe jusque 85 degrés (le brûleur s'arrête), puis la température redescend à 80 degrés et le brûleur se rallume... et ainsi de suite.

    L'eau est donc particulièrement brûlante, et la chaudière se met en marche sans arrêt.

    étant plutôt novice dans le domaine, je n'ai absolument aucune idée du problème.

    la seule chose qui semble correspondre dans la notice serait:

    La chaudière est trop chaude
    par rapport à la demande de
    la régulation.
    Il n’y a pas de débit dans
    l’installation hydraulique.

    - Vérifier l’alimentation électrique du circulateur.
    - Vérifier la vitesse du circulateur.
    - Vérifier les vannes thermostatiques de l’installation.

    alors, je comprend bien ce qu'est le circulateur (pompe rouge qui se met en route au même moment que la chauffe), peut être, faut-elle la changer?
    par contre la "vanne thermostatique".... (s'agit il des vannes thermostatique des radiateurs?)

    merci pour votre aide!
    Cordialement
    Charles

    -----

  2. #2
    célplombier

    Re : température de consigne non respectée chaudière Franco-Belge

    Bonjour, selon ton descriptif je dirais que la sonde de température d'eau chaude est morte, cela s'appelle aquastat aussi.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.

  3. #3
    passelaigue

    Re : température de consigne non respectée chaudière Franco-Belge

    bonjour,
    que l'eau de la chaudière monte à 85° c'est normal(pour réchauffer l'eau du ballon par bain marie)
    mais l'eau du ballon à 65° je trouve que c'est un peu chaud (à 60°on laisse tout juste la main dessous)
    réglez votre ballon d'eau chaude à 50° est voyez ce qui se passe,sinon c'est votre aquastat ballon qui est hs
    cdlt

Discussions similaires

  1. [Blanc] Four Brandt FP464BF1 - Température de consigne non respectée
    Par Bilou-13 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 22/08/2015, 08h10
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 17/08/2015, 10h57
  3. [Thermique] Chaudière franco belge
    Par MT1107 dans le forum Dépannage
    Réponses: 0
    Dernier message: 08/02/2011, 09h41
  4. [Thermique] Chaudiere franco belge
    Par invitec3f7c7f6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 3
    Dernier message: 06/11/2008, 23h23
  5. Chaudière FRANCO-BELGE
    Par invitea86175d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 18/10/2008, 07h45
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...