    Bonjour à tous,
    J'ai un variateur OMROM V1000
    Il fonctionne depuis le clavier, mais je n'arrive pas à la faire fonctionner en commandes déportées.
    J'ai fais l'essai en version 2 fils & 3 fils mais rien ne fonctionne.
    Le potentiomètre lui fonctionne et fait bien varier la fréquence.
    IMG_7021.jpg
    IMG_7023.jpgPotentiomètre.jpg2 fils.jpg
    Quelqu’un connait-il ce type de variateur?
    Il doit y avoir un paramétre de mal configuré!!!
    Merci de votre aide.
    Cordialement

    -----

     


    • Publicité



  2. IC-CD0000

    Date d'inscription
    février 2013
    Localisation
    Jeune Eve
    Âge
    47
    Messages
    1 110

    Re : Variateur de fréquence OMRON V1000 commandes déportées

    Bonjour Labricole14 et bienvenue sur Futura,

    Est-ce que tu as bien utilisé un câble blindé avec la tresse reliée à la borne de terre prévue à cet effet, comme stipulé dans la doc (LIEN, haut de la page 8) ? A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 12/11/2017 à 22h52.
     

  3. Montd'est

    Date d'inscription
    juin 2008
    Localisation
    île de France
    Messages
    1 806

    Re : Variateur de fréquence OMRON V1000 commandes déportées

    Sur un que j'ai d'une autre marque, il y a une entrée "déverrouillage" qu'il faut commander pour que les ordres de marche soient pris en compte...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
     

  4. Labricole14

    Date d'inscription
    novembre 2017
    Localisation
    Calvados
    Âge
    59
    Messages
    4

    Re : Variateur de fréquence OMRON V1000 commandes déportées

    Bonjour,
    Nous je n'ai pas utilisé de câble blindé car je suis en phase essai sur mon établis et j'ai fais les branchements juste pour la configuration avant de câblé mon boitier de commande définitif.
    Le potentiomètre fonctionne et fait bien varier la fréquence quand je suis en mode REMOTE via la touche de sélection LO/RE.
    Mais pas la commande 2 fils via les bornes S1 - S2 - SC
    Ou la commande 3 fils via les bornes S1 - S2 - S5 - SC
    Merci de votre réponse.
    Cordialement
    Fichiers attachés
     

  5. Labricole14

    Date d'inscription
    novembre 2017
    Localisation
    Calvados
    Âge
    59
    Messages
    4

    Re : Variateur de fréquence OMRON V1000 commandes déportées

    Bonjour,
    Je viens de faire un essai en modifiant les paramètres:
    b1-01 = 01
    b1-02 = 00
    Dans cette configuration j'ai le réglage de la fréquence via le potentiomètre qui fonctionne et la commande en local Marche/Arrêt sur le variateur.
    D'après la documentation: b1-02 devrait être réglé à 01
    Si je mets b1-02 = 01 rien ne se passe ma commande déportée ne fonctionne pas.
    Il doit y avoir un autre paramètre à régler.
    Quelqu'un peut-il m'aider.
    Cordialement.
     


    • Publicité



  6. IC-CD0000

    Date d'inscription
    février 2013
    Localisation
    Jeune Eve
    Âge
    47
    Messages
    1 110

    Re : Variateur de fréquence OMRON V1000 commandes déportées

    re-moi
    1) si tu n'utilises pas d'alim extérieure, tu contrôles que le switch DIP 3 est bien sur 'SINK'
    2) tu mets du câble blindé (c'est pourtant indiqué noir sur blanc en FR9 de la notice YASKAWA -!- que tu as mis en attaché...)
    Bonne suite

    (EDIT, posté juste après toi, pas encore pris connaissance de ton post)
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 13/11/2017 à 11h29.
     

  7. gienas

    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    28 078

    Re : Variateur de fréquence OMRON V1000 commandes déportées

    Bonjour Labricole14 et tout le groupe

    Bienvenue sur les forums.

    Citation Envoyé par Labricole14 Voir le message
    ... J'ai un variateur OMROM V100 ... je n'arrive pas à la faire fonctionner en commandes déportées ...
    La question n’est pas de nature électronique.

    A lire avant de poster

    Elle va être déplacée vers un forum plus adapté.

     

  8. Labricole14

    Date d'inscription
    novembre 2017
    Localisation
    Calvados
    Âge
    59
    Messages
    4

    Re : Variateur de fréquence OMRON V1000 commandes déportées

    Bonjour,
    Il fonctionne maintenant en commandes déportés.
    Câblage 3 fils – potentiomètre 10 K ohms

    DRV doit être allumé
    Paramètres relevés sur mon variateur :
    A1-01 = 02
    A1-02 = 00
    B1-01 = 01
    B1-01 = 01
    B1-03 = 00
    B1-04 = 00
    C1-01 = 0001.0
    C1-02 = 0001.0
    C1-03 = 0010.0
    C1-04 = 0010.0
    E1-01 = 200
    E1-03 = OF
    E1-04 = 80
    E1-05 = 200.0
    E1-06 = 050.0
    H1-01 = 01
    H1-02 = 02
    H1-03 = 24
    H1-04 = 14
    H1-05 = 0
    H1-06 = 03
    Bonne journée
    Cordialement.
     


    • Publicité







Sur le même thème :





 

Discussions similaires

  1. variateur de frequence
    Par denis05c dans le forum Électronique
    Réponses: 7
    Dernier message: 15/09/2015, 21h34
  2. Variateur de fréquence KEV F0 V1.2
    Par soup46 dans le forum Électronique
    Réponses: 10
    Dernier message: 15/09/2012, 12h55
  3. variateur de vitesse PV omron V1000
    Par derby dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 22/10/2011, 09h37
  4. variateur omron v7
    Par claude63 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 20/03/2010, 17h48
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20