Rhéostat équivalent
Répondre à la discussion
Page 1 sur 2 1 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 290

Rhéostat équivalent



Vue hybride

  1. #1
    inviteb4b1e971

    Rhéostat équivalent

    Bonjour a tous

    J'ai une petite question a vous soumettre car je patauge un peu, c'est pour un stage.

    Je doit creer un système pour tester des transformateurs prototypes.
    Mais on me demande de ne pas utiliser de rhéostat car trop encombrant, cout trop grand, et trop long a mettre en place!

    chaque transformateur a des caractéristique de tension et de courant différent et peut possède des secondaires de caractéristiques différents.

    Le système doit donc être l'équivalent d'un réostat mais électronique.

    Voila merci a tous ceux qui auront le courage de s'y interresser je vais essayer de mon côtés aussi


    Merci

  2. #2
    inviteb4b1e971

    Re : Rhéostat équivalent

    personne n'a le courage de m'aider

    please!

  3. #3
    invite9052eec1

    Re : Rhéostat équivalent

    Bonjour,

    Quelle est la question au fait?

  4. #4
    Jean-Guy

    Re : Rhéostat équivalent

    Bonjour mirroiratrou

    Je viens de voir ton post. Je ne comprends pas exactement ce que tu demandes.

    Tu désires tester quoi au juste dans tes transfos? La réponse en fréquence? Le ratio en voltage? L'impédance? Le niveau de saturation? Ils ont combien de secondaires tes transfos? Sont-ce de petits transfos pour application en électronique ou des gros transfos industriels? Etc. etc. etc...

    Tout ceci va influencer comment le circuit et la procédure de test seront conçus.

    Je ne vois pas bien comment un rhéostat serait plus coûteux et plus compliqué à mettre en oeuvre que concevoir et réaliser un circuit électronique, le tester, le débugguer....

    À bientôt peut-être...

    (P.S. Ça sert à quoi un mirroir à trous? )

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    inviteb4b1e971

    Re : Rhéostat équivalent

    bonjour a tous.
    Tout d'abord merci de prendre du temps pour m'aider.

    Je dois tester les transfos pour savoir s'il peuvent débiter un courant et une tension demandé par un client.Chaque transfo a ces caractéristique différents et chaque secondaires aussi.
    Sinon il me semble que se sont des transfos pour application électronique(taille : 10 par 10 par 10 en gros).

    La question et de savoir s'y vous pouviez me donner des idées de systèmes pour tester ces transfos et de m'expliquer leur fonctionnemment afin que je puisse comprendre et modifier(si besoin)vos systèmes.Voila

    Merci a vous de m'aider

    Tcho

  7. #6
    alayn91

    Re : Rhéostat équivalent

    Bonjour,

    Résumons, d'abord, ce sont des prototypes.
    Donc, on teste presque tous les paramètres.
    Ensuite, seuls les secondaires sont différents.
    Donc, les primaires sont prévus pour le secteur, avec un ampèremeêtre en série.
    Ce sont des transfos de faible puissance.
    Donc, le rhéostat ne sera pas très encombrant.
    S'il y a plusieurs transfos identiques à tester, on peut fabriquer une platine de test sur lequel viendra s'insérer le transfo, et qui sera déja connecté aux appareils de mesure.

    Sinon, il existe, sur le marché, des charges électroniques alternatives.
    Mais celles-ci seront encombrantes et onéreuses.

    Par contre, dans ce cas, on peut envisager d'automatiser les mesures, avec un calculateur.
    Une fois que le programme aura été développé, la mesures des caractéristiques des transfos sera rapide et pourra être archivé et donné au client -> qualité & ISO 9000.

    Salutations.
    Alain.

  8. #7
    inviteb4b1e971

    Re : Rhéostat équivalent

    salut alain.

    Pour les platines de test il y en a mais pour vérifier la production pas pour les prototypes trop chient de reparamétrer a chaque fois.

    Les rhéostats sont éliminés car la plage de résistance requise est trop grande il faut plusieurs rhéostats et la précision n'est pas super(ces infos viennent de mon maître de stage donc j'ai pas trop le choix,dsl).

    pour les primaires on est OK

    Les autres paramêtre je n'ai pas a m'en occuper.

    Voila d'autres idées Alain?Le cahier des charges est assez chient dsl.

    Merci de m'aider
    Pose d'autres questions si tu as besoin.

  9. #8
    alayn91

    Re : Rhéostat équivalent

    Bonjour,

    Pour la production, soit on teste quelques paramètres ou points de mesure sur tous les transfo, en sortie de fabrication; soit on fait des tests complets
    en prenant quelques transfos, au hasard.

    Bon, ne pensons plus au rhéostat.

    Mais, il faut quand même faire varier une résistance au secondaire,
    pour vérifier la courbe courant/tension, au secondaire. OK ?

    Dans ce cas, il est posssible de prévoir plusieurs résistances fixes, judicieusement choisis, et commutés par des triacs suivant les besoins.
    Tenir compte de la chute de tension aux bornes des triacs.

    Une autre possibilité.
    Avec un impédancemètre I/V, on peut mesurer le rapport de transformation,
    les résistances primaire & secondaire, et plus encore.
    Et, dans ce cas, on compare avec un transfo étalon.

    Voir le lien suivant:

    http://cp.literature.agilent.com/lit.../5950-3000.pdf

    Pages 5-9 à 5-21.

    Sinon, peut-on avoir des infos plus précises sur le cahier des charges.

    Salutations.
    Alain.

  10. #9
    inviteb4b1e971

    Re : Rhéostat équivalent

    Pour la production, soit on teste quelques paramètres ou points de mesure sur tous les transfo, en sortie de fabrication; soit on fait des tests complets
    en prenant quelques transfos, au hasard.

    Les tests sont complets mais je ne m'occupe pas des autres juste tension et courant.

    Mais, il faut quand même faire varier une résistance au secondaire,
    pour vérifier la courbe courant/tension, au secondaire. OK ?

    OK

    Dans ce cas, il est posssible de prévoir plusieurs résistances fixes, judicieusement choisis, et commutés par des triacs suivant les besoins.
    Tenir compte de la chute de tension aux bornes des triacs.

    Comme une boite a décade?Si oui,c'est refusé par le maitre de stage.Trop de composant a multiplier par le nombre de secondaires.
    Sinon dévellope car j'ai pas compris

    Une autre possibilité.
    Avec un impédancemètre I/V, on peut mesurer le rapport de transformation,
    les résistances primaire & secondaire, et plus encore.
    Et, dans ce cas, on compare avec un transfo étalon.

    Le rapport primaire/secondaire je l'ai d'avance.Le but est un peu de vérifier se transfo étalon.

    Je vais voir ton lien de suite merci.

    Sinon, peut-on avoir des infos plus précises sur le cahier des charges.

    Je l'ai eu qu'à l'oral.Ca donne a peut près ca :

    Il faut creer un systéme électronique qui permet de vérifier que le transfo(essai)réponde à l'exigence du client.Ce dernier a demandé une certaine tension et un certain courant aux bornes de chaque secondaires.Le système doit pouvoir débiter quelques ampères.Il faut qu'entre chaque transfo testé on est le moins de manipulation à éffectuerafin de gagner du temps.

    Merci Alain

  11. #10
    invitee05a3fcc

    Re : Rhéostat équivalent

    Normalement, le test du tranfo se fait à vide (mesure du courant de magnétisation et saturation du transfo) et ensuite en court-circuit (ça te donne la résistance interne). Donc il suffit d'un générateur 50Hz d'amplitude variable avec protection en courant. Suivant la puissance demandée, c'est un ampliBF de quelques Watt ou un Variac motorisé

  12. #11
    alayn91

    Re : Rhéostat équivalent

    Bonjour,

    Donc, si j'ai bien compris, il n'y a qu'un seul point courant/tension à vérifier
    aux différents secondaires.

    Ces couples courant/tension correspondent à des résistances.

    Le plus simple est de brancher ces résistances sur les transfos à tester, et de relever les valeurs courant/tension.

    salutations.
    Alain.

  13. #12
    alayn91

    Re : Rhéostat équivalent

    Bonjour,

    Par ailleurs, mettre par écrit le cahier des charges et accord des 2 parties sur ce cahier des charges.

    Sinon:
    - ha, j'avais pas compris comme ça,
    - c'est pas ce qu'on avait dit,
    - t'as rien compris,
    - etc.

    Salutations.
    Alain.

  14. #13
    inviteb4b1e971

    Re : Rhéostat équivalent

    Je sais qu'on peut difficilement faire plus simple alain mais mon maître de stage estime que ca fait trop de manipulation.C'est ce qu'il fait en ce moment et ca ne semble pas lui convenir.

    J'avais pencé a sa dès le début mais non c'est pas bon.

    Daudet je savais pour la tension mais pas le courant.Mais je crois qu'il faut que les secondaires aient une charge pour les tests.

    Merci a tout les deux et dsl si mon maître de stage en demande trop il souhaiterait que entre deux transfo : il doit juste changer le transfo,faire varier un potentiommetre ou un composant du genre pour vérifier que le transfo peut débiter le bon courant a la bonne tension.

    Merci de votre aide je désespère moins

  15. #14
    inviteb4b1e971

    Re : Rhéostat équivalent

    Oubliez tous sur les histoires de courant.

    C'était des erreurs de mesures.

    Dsl je suis nul

    J'ai plusieurs ampères en fait.C'est bon.

    Je vous solicite si j'ai de nouvelles questions.

    Merci

  16. #15
    inviteb4b1e971

    Re : Rhéostat équivalent

    Bonjour a tous.

    J'aurais aimé remplacer le IRFZ44N par un autre transistor avec un "gate threshold voltage" plus faible.

    Avez vous des references à me proposer?
    Merci de m'aider je cherche aussi de mon côté.

  17. #16
    Jean-Guy

    Re : Rhéostat équivalent

    Bonjour à tous et toutes
    Bonjour miroiratrou

    Motorola Semiconductor fabriquait des MOSFET et des IGBT dont le seuil ("threshold") était conçu pour être commandé par des puces TTL. Aujourd'hui, Motorola Semiconductor s'appelle ON Semiconductor.

    http://www.onsemi.com/

    Tu peux aussi consulter les catalogues en ligne de IR (International Rectifier), National Semiconductor et autres.

    Cherche des "Logic Threshold" MOSFET ou IGBT. Si tu entends opérer à assez haute fréquence, ou si le temps d'allumage et d'éteignage (ON time Ton, et OFF time Toff) doit être rapide, je te recommande des MOSFET. Sinon, un IGBT pourraît être préférable.

    A+

  18. #17
    inviteb4b1e971

    Re : Rhéostat équivalent

    Salut

    Ok merci Jean-Guy je vais voir tout de suite.
    Ca va fonctinner en 50Hz.

    Bonne journée
    Merci

  19. #18
    inviteb4b1e971

    Re : Rhéostat équivalent

    Salut a tous

    Pour repréciser la situation je vous joint le schéma en place et la courbe du courant en sortie du transfo avec l'indication du problème en rouge.

    Je souhaiterais un signal sinusoidale.
    Ma présédente question est elle bien en rapport avec le problème?Ai je bien siblé le problème?
    Sinon je suis OK pour des suggestions.

    Jean Guy ca ne m'arrange pas trop de commander le seuil car ca complique pas mal et je n'ai trouvé aucun seuil en dessous d'un volt sinon.
    Ca existe moins ou pas?

    Merci de votre aide.
    Images attachées Images attachées

  20. #19
    alayn91

    Re : Rhéostat équivalent

    Bonjour,

    Les flèches rouges indiquent les tensions de déchets, dues au pont de diodes et à la tension Vds, du MOSFET, en mode saturée.

    On peut gagner 2 tensions directes du pont de diodes, en remplaçant celui-ci
    par 2 montages symétriques, en parallèles.

    Sur le secondaire, on branche une diode dans un sens, en série avec une source de courant, positive, par ex.
    On branche, en parallèle, une 2ème diode, dans l'autre sens, et une source de courant négative.

    Les sources de courant doivent être appairées.

    Pour supprimer ces tensions de seuil, il faut une source courant sinusoidale
    beaucoup plus sophistiquée.

    Les sources de courant doivent être appairées.

    Salutations;
    Alain.

  21. #20
    inviteb4b1e971

    Re : Rhéostat équivalent

    Salut

    Merci alain pour tes renseignements mais cela me semble bien compliqué quand même!

    Penses tu que je puisse négliger ce défaut dans mon cas ou je dois absolument le corriger?

    Si j'ai pas le choix tu pourais me faire un schéma car j'ai un peu de mal a voir se que tu raconte! Dsl

    Je te montre ce que j'ai compris ca trouve j'ai bien compris sans m'en rendre compte!

    Merci en tout cas de ton aide depuis le début.
    Images attachées Images attachées  

  22. #21
    Jean-Guy

    Re : Rhéostat équivalent

    Bonjour à tous et toutes
    Bonjour miroiratrou

    Tu dis

    Jean Guy ca ne m'arrange pas trop de commander le seuil car ca complique pas mal et je n'ai trouvé aucun seuil en dessous d'un volt sinon.
    Je ne comprends pas bien pourquoi tu as besoin d'un MOSFET ou d'un IGBT à seuil bas puis qu'il est commandé par ton comparateur qui, lui, est alimenté en 12 volts...

    Il me semble que le MOSFET ou le IGBT pourrait fort bien avoir un seuil jusqu'à 8 ou 9 volts...

  23. #22
    inviteb4b1e971

    Re : Rhéostat équivalent

    Salut Jean Guy

    Donc mon problème ne vient pas du seuil du transistor?

    Sais tu ou est mon problème?
    Es tu d'accord avec l'idées d'alain?

    Merci pour tes conseils

  24. #23
    Jean-Guy

    Re : Rhéostat équivalent

    Bonjour miroiratrou

    J'ai re-parcouru TOUT le sujet et je crois que nous nous enfargeons dans les fleurs du tapis... Je ne peux malheureusement pas voir ton dernier shéma (encore en attente de validation) mais je crois comprendre que ce que tu désires faire est de remplacer un rhéostat (ou "résistance variable"). Or qu'est-ce qu'une résistance? Vue par la source, c'est le ratio entre le voltage et le courant . Tu veux donc faire un "machin-qui-laisse-passer-un-courant" ("current sink") proportionnel à la tension instantanée. Le ratio entre le voltage et le courant serait la résistance simulée. Ce ratio serait variable d'un test à l'autre, ou pendant un même test pour mesurer l'impédance du transfo DUT ("Device Under Test" dans l'image jointe) sous différentes charges.

    Je ne suis pas d'accord que la distorsion du signal au croisement zéro affecte beaucoup la mesure parce qu'à ce moment le courant est très bas (si la charge est "réelle", par opposition à "complexe" ou "réactive"). Par contre, la perte de tension dans le pont redresseur affectera la lecture à la crête de la sinusoïde, là où la perte de tension due au pont est plus prononcée et où le courant est fort. Si les transfos que tu dois tester ont une basse tension de secondaire, ça faussera effectivement les mesures. Tu peux remplacer ton pont par des diodes Schottky qui ont une tension anode-cathode nettement plus basse. (Nous verrons plus bas qu'il est possible de compenser pour les pertes dues au pont.)

    Donc, si tu veux simuler une résistance, tu veux un "machin-qui-laisse-passer-un-courant" ("current sink") instantané i = V/R où V est la tension instantanée au secondaire de DUT et R est la résistance à simuler. Puisque V varie constamment, ton ampli devra commander le MOSFET pour que i varie constamment aussi. Pour ce faire, il doit connaître V.

    Pour l'instant, ne considère que la Planche 1.

    Si tu regarde l'illustration jointe, cette information lui est donnée par R1 et RV1. C'est V(éch), un échantillon de la tension V. Pour le moment, je te demande d'oublier D1, D2, D3 et D4 : fais comme si c'étaient de simples fils (tension anode-cathode = 0). Pour faciliter le raisonnement, fais aussi comme si les chutes du pont redresseur aussi étaient négligeables : nous y reviendrons plus bas. Donc, à tout moment, V(éch) présente à l'entrée + de A1 une fraction de la tension du transfo (en valeur absolue). Ton ampli a maintenant l'information de la tension : il pourra contrôler le MOSFET Q1 pour qu'il donne le courant désiré.

    Pour ce faire, il doit aussi "savoir" quel est le courant désiré et connaître le résultat de son action : il lui faut donc une rétroaction ("feedback"). Le courant accepté par le MOSFET développe un voltage que nous appellerons V(i) à travers la résistance Rsense. (Ici encore, néglige D3 et D4 pour le moment). C'est ce voltage qui lui donnera la rétroaction. Puisque nous voulons conserver Rsense relativement petite, nous pouvons amplifier V(i) : c'est le rôle de A2. De sorte que le voltage V(a2) de sortie de A2 est égal à

    V(a2) = V(i)*(1 + R3/R4)
    où l'astérisque (*) représente une multiplication.

    Si R3 = 0 (un fil) ou si R4 tend vers l'infini (elle n'est pas là),

    V(a2) = V(i)*(1 + 0) = V(i)

    Cette astuce permet d'employer une très petite valeur pour Rsense en réglant le gain de A2 par R3 et R4. Attention : si tu emploies une très petite valeur pour Rsense (donc un gain élevé pour A2), la résistance entre le transfo et Rsense FAIT PARTIE de Rsense, car elles deviennent du même ordre de grandeur. Tu dois donc t'assurer de mettre des conducteurs multibrins de fort diamètre et des connecteurs à très basse résistance entre le transfo et le drain D de Q1 d'une part, et entre le transfo et D4 d'autre part. (Nous verrons aussi plus bas qu'une très petite valeur de Rsense peut fausser le rôle compensateur de D3 et D4. Mais pour le moment, continue de les ignorer.) Je te suggérerais donc d'employer une valeur de Rsense qui développe AU MOINS 1/2 volt de crête au courant testé, à travers R(sense) seule, et non à travers D3, D4 et R(sense).

    L'ampli A1 réglera sa sortie pour que V(a2) = V(éch). Disons, pour fins d'illustrations, que R(sense) vaut 1 Ohm et que R3 = 0 (gain de 1). Donc, pour un ampère, V(a2) = 1 volt. Disons maintenant que V(éch) est la moitié de la tension du transfo V(transfo) (je te demande toujours d'ignorer les pertes de tension du pont et des diodes D1 à D4). Alors, lorsque V(éch) = 1 volt, la tension au transfo = 2 volts. À ce moment, le transfo "voit" 1 ampère sous 2 volts et une résistance de 2 volts / 1 ampère = 2 Ohms. Si V(éch) est le tiers de V(transfo), il faudra 3 volts au secondaire pour avoir 1 ampère, donc la résistance vue par le transfo sera 3 Ohms. Ce raisonnement nous mène à

    La résistance simulée
    est proportionnelle au ratio de
    V(transfo) par rapport à V(éch)

    Donc, plus RV1 est réglée à une petite valeur, plus ce ratio est grand et plus la résistance simulée sera élevée.

    Semblablement, si nous augmentons Rsense, disons à 2 Ohms, nous doublons V(a2) et donc la résistance simulée. Si nous appelons R(sim) la résistance simulée, nous pouvons d'ores et déjà écrire

    R(sim) = K*(R(sense)*V(transfo)/V(éch))

    où K est une constante qu'il nous reste à définir.

    Supposons maintenant que nous ramenons R(sense) à 1 Ohm et que nous changeons le gain de A2. Disons que R3 = R4, ce qui donne à A2 un gain de 2. Alors, V(a2) devient le double de la tension développée par R(sense). A2 agit donc comme un "microscope" qui "grossit" la valeur de R(sense) vue par l'entrée - de A1. Donc, pour une R(sense) donnée, le courant commandé par A1 est directement proportionnel au gain de A2. Donc, la résistance simulée R(sim) sera inversement proportionnelle au gain de A2. Si on appelle ce gain G2, K = 1/G2.

    Donc :
    R(sim) = (1/G2)*R(sense)*(V(transfo)/V(éch))

    On voit donc les rôles respectifs des différents composants (nous négligeons toujours D1 à 4) :
    R1 et RV1 limitent la tension à l'entrée + de A1 pour les cas où la tension de sortie du transfo serait supérieure à ce que peut accepter l'entrée ;
    R(sense) fournit une tension proportionnelle au courant ;
    R3 et R4, en réglant le gain G2 de l'ampli A2, "multiplient" la valeur de R(sense) vue par A1, permettant d'utiliser une petite valeur pour R(sense).

    Évidemment, tu peux te donner des cadrans gradués sous les boutons de RV1 te de R3 pour connaître R(sim) en fonction de R(sense).

    Je crois que, si tu emploies des amplis assez silencieux et précis, ce circuit te permettrait de contrôler des courants de quelques milliampères à plusieurs ampères, sous des tensions de secondaire de 2 volts (auquel cas il serait bon d'omettre R1) à plusieurs centaines de volts (si Q1 le permet. Attention aussi à choisir R1 pour protéger l'entrée de A1 au cas où le curseur de RV1 serait poussé à sa limite).

    Pour de forts gains de A2 (petite valeur de R(sense)), il se peut que tu doives recourir à un circuit d'ajustement du voltage d'offset de l'entrée. Plusieurs amplis op offrent cette possibilité.

    Porte un soin spécial au choix et au refroidissement de Q1. Il doit conduire un fort courant et peut-être sous une forte tension. Assure-toi qu'il a un radiateur préférablement surdimensionné, et qu'il y est bien relié thermiquement (ne mets pas de "mica" entre le transistor et le radiateur, et n'épargne pas la pâte thermoconductrice).

    Réfère-toi à la Planche 2 maintenant.

    Il se peut que tu doives utiliser plus d'un MOSFET en parallèle. J'ai appelé ces transistors parallèles Q1a, b et c. Dans ce cas, il est évident que tu dois utiliser des MOSFETs et non des IGBTs à cause du coefficient de température positif des transistors unipolaires. Cette propriété fait que, placés en parallèle, si un des transistors conduit plus que les autres, il s'échauffera plus, devenant plus résistant, et donc conduira moins : ceci contribue à équirépartir les courants. Cependant, des problèmes se posent ici, et des précautions sont à prendre.

    Premièrement, CHAQUE TRANSISTOR DOIT AVOIR SON PROPRE RADIATEUR afin de permettre les petites différences de température qui aident à équirépartir les courants.

    Deuxièmement, l'ensemble aura tendance à osciller à des radio-fréquences : c'est rapide des MOSFETS et la moindre capacité ou inductance parasite favorisera une oscillation entre les transistors. Ceci peut les détruire. Pour éviter ces oscillations, on doit éviter que les gâchettes soient connectées directement entre elles. Tu peux mettre une petite résistance en série entre l'ampli A1 et chaque gâchette. Ceci, en série avec la capacité parasite Gâchette-Drain, forme un filtre passe-bas qui coupe le gain du transistor aux hautes fréquences. De toutes façons, tu travailles, dis-tu, avec du 50Hz et donc, même tenant compte de la "pointe" entre deux demie sinusoïdes redressées pleine phase, une bande de 10 à 100KHz est amplement suffisante pour tes besoins. Note que j'ai ramené toutes les résistances des gâchettes DIRECTEMENT À LA SORTIE DE L'AMPLI et qu'aucune n'est connectée aux autres. Le condensateur que j'ai illustré entre gâchette et drain de chaque MOSFET n'est probablement pas nécessaire : la capacité parasite inhérente aux MOSFETS (capacité de Miller) peut très bien jouer ce rôle. Dépendant du type de transistor employé, la résistance de gâchette peut se situer entre 1 et 100 Ohms. Ne crains pas d'utiliser une valeur plus élevée que nécessaire : ceci ne ferait que ralentir le transistor et donc te donner une marge de sécurité accrue, surtout tenant compte que ton montage sera un prototype, donc pas optimisé comme un circuit imprimé multicouches, et aura probablement des réactances parasites non négligeables à ces fréquences. D'un autre côté, cette résistance n'affecte pas le gain du transistor aux basses fréquences dont tu as besoin puisque la gâchette, étant isolée du corps du transistor par un oxide de silicium (de la vitre quoi), présente une résistance au continu de l'ordre de 10^12 ohms.

    Une petite "perle" de ferrite ("ferrite bead") entourant la patte de la source peut aussi aider. Ce truc est fréquemment employé. J'ai illustré ces "perles" par une ellipse autour du fil de source dans la Planche 2.

    Garde tous les chemins à fort courant courts!!!!! Également, si tu utilises les résistances et les condensateurs, la patte de la résistance touchant la gâchette doit être le plus courte possible (montée directement sur le transistor, quoi) et les deux pattes du condensateur aussi. Le condensateur te permettrait d'utiliser une plus petite valeur de résistance et pourrait être de l'ordre de 10 à 100 picofarads (si les pattes sont courtes).

    Revenons maintenant à la Planche 1 et à D1, D2, D3 et D4. Jusqu'ici, nous avons tout raisonné comme si le pont redresseur n'avait aucune chute de tension. Or nous savons que ce n'est pas vrai. Et cela sera d'autant plus important si la tension de secondaire est faible et le courant élevé. J'ai mis ces diodes pour qu'elles imitent la chute de tension dans le pont. D3 et D4, conduisant le même courant que le pont, seront deux Schottky identiques à celles du pont. Ceci a pour effet de remonter le voltage V(i) (à l'autre extrémité de R(sense)) pour le rendre égal à celui du secondaire à la sortie du transfo, puisque ce courant doit passer par 2 Schottky identiques dans le redresseur.

    Les diodes D1 et D2 veulent imiter D3 et D4. Cependant, le courant dans ces diodes est très inférieur à celui qui parcourt D3 et D4 : nous ne pouvons donc pas utiliser le même type de diode pour avoir la même tension. Si le courant de secondaire est faible et que tu as des Schottky à très faible tension ("High efficiency Schottky rectifiers"), il se peut qu'une diode au silicium, genre 1N400x ou même 1N914 développe une tension trop grande. Tu devras alors utiliser des bonne vieilles diodes au "géranium" (germanium) comme la 1N34. Ce sera à toi de mesurer avec un oscilloscope (et surtout pas avec un voltmètre!) la tension de crête à travers D3 et D4 et de choisir D1 et D2 pour que la tension qu'elles développent soit à peu près égale à celle de D3 et D4 en série. Pour ce faire, tu peux utiliser deux canaux de l'oscilloscope, l'un regardant la tension développée par D3 et D4, et l'autre la tension de D1, puis celle de D2.

    Ne cherche pas la perfection! Déjà, les diodes D1 à 4 sont une amélioration notable sur tes dessins précédents. Si les transfos que tu dois tester sont industriels, eux-même se sont déjà pas d'une précision de laboratoire!

    Voilàvoilà. J'espère que cela pourra t'être utile.

    Euh... tu n'as toujours pas répondu à une question que je t'avais posée dans un post antérieur : à quoi ça sert un miroir à trous?
    Images attachées Images attachées  

  25. #24
    inviteb4b1e971

    Re : Rhéostat équivalent

    J'attend la validation pour finir de lire ton roman mais déjà un GRAND MERCI car tu as du y passer beaucoup de temps.

    Merci de me rendre ce service.c'est généreux.
    Je te met

    Merci a tous

  26. #25
    inviteb4b1e971

    Re : Rhéostat équivalent

    Re a tous

    Suite a ma première impression qui était de mettre en cause le transistor j'ai remplacer le IRFZ44N par un STP55N06L.

    Voila la fiche technique
    http://docs-europe.electrocomponents...6b8047601b.pdf

    Le pallier est maintenant largement moins long.

    Je pense que c'est le paramètre de seuil évoqué avant qui joue.
    Vous confirmez?Ou si j'ai eu de la chance expliquez moi please.

    Mes questions précédentes sont toujours valables.

    Merci d'avance pour vos réponses, conseils et Idées. merci

  27. #26
    inviteb4b1e971

    Re : Rhéostat équivalent

    Salut à tous

    Juste pour dire que l'alim marche en symétrique.
    Donc les piles c'est pour une autre fois.
    Je vais constater les changements.

    A+
    Merci

  28. #27
    inviteb4b1e971

    Re : Rhéostat équivalent

    Je demande 1minute de silence pour des transistors qui ont donné leurs vies pour sauver la planète face à des parasites supérieur en nombre et intraitable.

    Merci
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    ...
    Merci

    J'ai de nouveaux problèmes mais surment erreur de montage.

    Je vous recontact pour lancer la résistance face à l'invasion de ces parasites Sanguinaires.
    Merci

  29. #28
    inviteb4b1e971

    Re : Rhéostat équivalent

    Re bonjour

    Déjà il n'y a qu'un transistor qui est mort!?!
    Est ce normal ou j'ai pas remarqué qu'il était mort aussi le 2eme?

    Je suis repartis depuis la base :
    Transfo qui va bien et alim 0-12V.

    J'ai remarqué des parasites.
    Je joint les courbes.
    Elles indiquent le courant à travère R1 de 0,1ohms.
    LA première est pour la position du potentiommètre avec courant mini.
    La deuxième est une valeur en tournant à peine le potentiommètre.(phase transitoire.
    La troisième à courant max

    Qu'est ce que c'est?
    J'attends vos conseils et je vaisfaire des essais aussi.


    Merci
    A+
    Images attachées Images attachées  

  30. #29
    Jean-Guy

    Re : Rhéostat équivalent

    Bonjour à tous et toutes
    Rebonjour mirroirtroué

    Donc TOUS les problèmes se retrouvent au croisement zéro. Ça fait déjà ça de pris.

    Il y a déjà des choses bizarres : avec le potentiomètre en position mini, il ne devrait y avoir presqu'aucun courant... ???

    Pour commencer, utilises-tu D3?

    Quels sont les voltages de Vcc et de Vee?

    Mets le potentiomètre au minimum et regarde au curseur (Véch). Y a t-il une forme d'onde? Si oui, quelle amplitute (Vcrête)?

    Quel voltage DC y a t-il?

    On va commencer par ça.

    A+

  31. #30
    Jean-Guy

    Re : Rhéostat équivalent

    Allo?

    La Terre appelle mirroiratrou.

    We did not roger your answer...

    Es-tu mourru avec tes transistors?


Page 1 sur 2 1 DernièreDernière

Discussions similaires

  1. Pedale rheostat singer 720
    Par invite0366ac2f dans le forum Électronique
    Réponses: 0
    Dernier message: 06/05/2008, 22h36
  2. f.é.m + rhéostat
    Par invite77934184 dans le forum Physique
    Réponses: 14
    Dernier message: 28/03/2008, 09h37
  3. rhéostat electronique commandé par microcontroleur
    Par invite164fd88e dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 09/10/2007, 10h01
  4. longueur du rhéostat
    Par invite2eb10931 dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 27/04/2007, 12h54
  5. Rhéostat et résistance variable
    Par invitee1dd47cc dans le forum Électronique
    Réponses: 2
    Dernier message: 07/12/2004, 14h54
Dans la rubrique Tech de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies : imprimantes laser couleur, casques audio, chaises gamer...