Question transformateur torique !



  1. #1
    Canaillou2k5

    Question transformateur torique !


    ------

    Bonjour, je doit choisir un transfo, voila la description :

    V/secondaire : 2 x 12 V
    VA : 500 VA

    2*12V ca signifi quoi ? de dispose de 250 Va par sortie en gros ?

    Je vai m'en servir pour faire un éclairage extérieur en bord de piscine en TBTS.

    Il y aura 4 lumière de 100 W en 12 V, mes calculs sont t-ils exacts :

    I = P / U = 100 / 12 = 8.33 A

    8.33 * 4 = 33.33 A

    En fait St = Pt ^^

    S = U*I = 400 VA, et 100 de plus si on veut rajouter une lumière.

    Pour la protection, je pren 34 A ? ca fait du gros porte fusible nan ?

    Pour la section : 19 m de cable en passant par les 4 lumière :

    en 220 mono cos phi = 1 : en 1.5 mm² je peut faire passer 21A sur 24m, donc je pourrai pas totu mettre en série, je cablerai en // en calculant sur quelle longeut je vai mette 1, 2 ou 3 spot, mais ma question, la fait que ce soit en 12 ou 220 V ç change pas si ? c'est surtout le I qui compte non ?

    Merci.

    -----

  2. #2
    chatelot16

    Re : Question transformateur torique !

    en 220v calculer la section pour que ca ne grille pas suffit ( sauf tres grande longueur ) car une perte de quelques volt passe inapercue

    en 12 v quelque volt perdu sont une grosse perte

    il faut donc calculer la resistance de ton fil et calculer la chute de tension

    il il faudra certainement mettre du fil plus gros pour reduire la chute de tension

    a moins que tu puisse placer le transfo plus pres des lampes

  3. #3
    Canaillou2k5

    Re : Question transformateur torique !

    C'est de l'éclairage, j'ai un tableau avec la section, selon l'intensité et ça prend en compte la chutte de tension.

  4. #4
    jiherve

    Re : Question transformateur torique !

    Bonjour
    oui mais pas en 12V !
    Avec du 1,5² si tu perds 5v à partir de 230V cela ne change pas grand chose en 12V c'est le jour ou la nuit!
    20 m en 1,5² et 8,3 A cela fait pas loin de 2V de chute.
    JR

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    Canaillou2k5

    Re : Question transformateur torique !

    A mince, en fait j'ai une ligne de 19m une de 12m, une de 9m et une de 4m^^
    Pour les mêmes récepteurs, je peut compenser avec quoi ? transfo de 13-15V ? Sachant que les ampoules seront de 12 V ca crain pour celui 4m ou je suppose que la chutte est pratiquement nul non ?

  7. #6
    Canaillou2k5

    Re : Question transformateur torique !

    Jaimera pas non plus que mes fils brules ... ?

    Si on dit que la distance MAX est de 12 m (l'aissez tomber le 20m je ferait sans)

    R = ro * ( l / s)

    donc 1.7e-8 * ( 12 / 1.5e-6 ) = 0.136 ohm

    Lampe 100 w : I = P / U = 100 / 12 = 8.33 A

    R = U / I = 12 / 8.33 = 1.44 ohm

    donc R total : 1.44+0.136 soit 1.572 ohm

    I = U / R = 12 / 1.57 = 7.63

    Donc 7.63 * 1.44 = 10.99

    Et 7.63 * 0.136 = 1.038

    Tension aux bornes du conducteur : 1V
    Tension aux bornes de la lampe : 11V

    Est-ce négligeable ? Et est-ce bon surtout ?

  8. #7
    Canaillou2k5

    Re : Question transformateur torique !

    Mon fil dissipera 1.038 V * 7.63 A soit 7.92 W

    Et ma lampe dissipera : 10.99 V * 7.63 A soit 83.91 W

    Question idme post précédent...

    Après pour 4 et 9 mètres, ça sera encor plus petit...

  9. #8
    chatelot16

    Re : Question transformateur torique !

    avec 11v la lampe eclairera moins fort mais ne se plaindra pas

    1.5mm2 ce n'est pas gros : si tu met 2.5mm2 tu peut mettre tes 19m

    en 12 v un cable sous gaine ne sert a rien : tu peut mettre 2 fil torsadé beaucoup plus gros dans la meme place 4mm2

  10. #9
    Canaillou2k5

    Re : Question transformateur torique !

    ok, mais je vient d'attentivement relire des doc de norme ...

    Et en fait dans la zone 2, à 2m du bord ou sont 2 de mes 3 projecteur, je peut alimenter en 220 si DDR !

    Donc le problème est résolu, j'en met qu'un en TBTS : celui qui à 4m de cable je met du 2.5 et fini les calculs !

    Ah si encor un petit :

    Pour mon transfo, au primaire I = S / U donc 100 / 220 = 454 mA,

    C'est bien ça ?

    je pourrais même mettre du 0.75, mais les 1.5 est déja posés...

    Et au secondaire, 8.33 A, soit une perte de 5% sur 4 m en 2.5mm² d'après : http://www.installations-electriques...IBT/FR_771.htm

    Merci pour votre aide.

  11. #10
    Canaillou2k5

    Re : Question transformateur torique !

    Je vient de la faire par les calculs, le site à 0.01 près est exact.

Discussions similaires

  1. Question datasheet transformateur haute tension
    Par Guinou dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 22/05/2008, 17h52
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 29/03/2008, 15h37
  3. Question pour transfo torique
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 05/02/2008, 23h07
  4. transformateur petite question
    Par devilhacker dans le forum Électronique
    Réponses: 4
    Dernier message: 12/06/2007, 21h47
  5. transformateur torique 230V 2*65V 1000VA
    Par invite23e52b2e dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 25/05/2007, 19h26
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.