Détecteur de passage par zéro pour le secteur - Page 2
Répondre à la discussion
Page 2 sur 2 PremièrePremière 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32

Détecteur de passage par zéro pour le secteur



  1. #31
    RISC

    Re : Détecteur de passage par zéro pour le secteur


    ------

    Salut,

    Si tu n'as pas besoin d'une solution isolée regarde le circuit de ZCD qui a été implémenté dans le PIC16F1619 (figure 20-2).
    Ce circuit a l'avantage de ne pas exposer les broches au 220V et de ne pas utiliser les diodes de clamping internes.

    a+

    -----

  2. #32
    Dadou7431

    Re : Détecteur de passage par zéro pour le secteur

    230²/(330*2) = ???. Et de part le condensateur parasite d'entrée du uC je ne pourrais pas augmenter ces résistances... Je n'avais même pas remarqué cette bêtise -_-. (Réponse pour Daudet) Merci à toi RISC je regarde ça.
    Dernière modification par Dadou7431 ; 22/10/2015 à 08h45.

Page 2 sur 2 PremièrePremière 2

Discussions similaires

  1. detecteur de secteur
    Par alien000 dans le forum Électronique
    Réponses: 13
    Dernier message: 17/10/2012, 09h54
  2. Detecteur de defaut secteur
    Par sloupi dans le forum Électronique
    Réponses: 1
    Dernier message: 29/11/2009, 20h19
  3. pic 16F detection passage zero du secteur
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Réponses: 8
    Dernier message: 02/01/2007, 18h33
  4. Detecteur de defaillance secteur
    Par lordgodgiven dans le forum Électronique
    Réponses: 3
    Dernier message: 06/10/2003, 09h43
  5. passage par 0 du secteur.
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 8
    Dernier message: 11/07/2003, 13h36