  1. #31
    rawet

    Re : alimentation symétrique deux transfo ?


    ------

    Citation Envoyé par DAUDET78 Voir le message
    Attention !
    Les radiateurs doivent être isolés
    oui oui, ils sont isolés mica, rondelle et pâte thermique

    -----

  2. #32
    rawet

    Re : alimentation symétrique deux transfo ?

    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Si tu veux pas prendre de risque, tu mets le bon transfo, ça coûte pas un bras non plus,
    http://fr.rs-online.com/web/p/transf...assis/0504628/
    et ça t'éviteras aussi de chercher un dissipateur de 3kg.
    Tu ne peux pas faire l'impasse sur le dissipateur, tu es obligé de te fendre d'un calcul de dimensionnement et de le trouver dans le commerce.
    merci, le truc, c'est que je cherchais une solution simple pour faire le test de ma carte galvo.
    là, je me pose une question: ne serait-ce pas mieux de prendre une alim toute faite pour une carte galvo?
    Dernière modification par rawet ; 24/07/2016 à 21h19.

  3. #33
    DAUDET78

    Re : alimentation symétrique deux transfo ?

    Citation Envoyé par rawet Voir le message
    ne serait-ce pas mieux de prendre une alim toute faite pour une carte galvo?
    C'est question de portemonnaie !
    Comme je vois que tu as des réticences pour acheter le bon transfo ..... j'ai des doutes !
    J'aime pas le Grec

  4. #34
    rawet

    Re : alimentation symétrique deux transfo ?

    Citation Envoyé par DAUDET78 Voir le message
    C'est question de portemonnaie !
    Comme je vois que tu as des réticences pour acheter le bon transfo ..... j'ai des doutes !
    pas du tout ! je n'ai aucune réticence, je voulais simplement tester ma carte ce we avec ce que j'avais.
    c'est pas faute de moyens, j'ai été mal informé à l'achat de la carte, elle était logiquement avec son alim.
    là, je ne parviens pas à trouver une alim de ce genre ? et à terme, il m'en faudra une, car je dois fermer le tout une fois fini.

    à aucun moment, j'ai écris que je ne voulais pas acheter le bon transfo, mis à part le fait de ne pas vouloir débobiner.

  5. #35
    DAUDET78

    Re : alimentation symétrique deux transfo ?

    Citation Envoyé par rawet Voir le message
    mis à part le fait de ne pas vouloir débobiner.
    On t'as aussi proposer de bobiner un p'tit secondaire en inverse
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
    Troisième solution si les transfos sont imprégnés et difficilement débobinable, ajouter des spires que l'on monte en opposition de phase.
    J'aime pas le Grec

Page 2 sur 2 PremièrePremière 2

Discussions similaires

  1. Alimentation transfo deux secondaires
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 04/05/2015, 17h36
  2. Alimentation symetrique 5v
    Par jerem57 dans le forum Électronique
    Réponses: 10
    Dernier message: 08/05/2010, 12h37
  3. Alim symétrique sans transfo ? possible ou pas ?
    Par back dans le forum Électronique
    Réponses: 10
    Dernier message: 07/02/2009, 13h59
  4. Alimentation symétrique
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Réponses: 9
    Dernier message: 16/11/2007, 09h54
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.