Bonjour à tous...
j'ai une petite question: je souhaite faire mes cloisons de distributions en fermacell. Dois-je prévoir un isolant entre les 2 plaques ou non...?
Si oui lequel me conseilleriez vous svp...?
Merci d'avance...
![]()

Bonjour à tous...
j'ai une petite question: je souhaite faire mes cloisons de distributions en fermacell. Dois-je prévoir un isolant entre les 2 plaques ou non...?
Si oui lequel me conseilleriez vous svp...?
Merci d'avance...
![]()
OUI
Affaiblissement acoustique Rw, Rw+C :
2 x 12.5
41(39) dB, cloison 73/48 sans isolant
47(44) dB, cloison 73/48 avec isolant minéral
2 x 12.5 + 10
57(54) dB, cloison 93/48 avec isolant minéral
2 x 12.5 + 12.5
61(56) dB, cloison 98/48 avec isolant minéral
37(nc) dB, cloison 85/60 à ossature bois sans isolant
42(nc) dB, cloison 85/60 à ossature bois avec isolant minéral
49(nc) dB, cloison 105/60 à ossature bois avec isolant minéral
Tu peux avantageusement remplacer l'isolant minéral (+++) par de la laine de cellulose (+++) ou de la laine de bois (++)![]()
Tu peux aussi doubler les plaques de fermacel (meilleur gain acoustique que le remplacement du vide d'air par de l'isolant), et utiliser des montants métalliques ou des doubles montants désolidarisés. Désolé, j'ai pas l' "isolation accoustique écologique" sous la main pour les valeurs d'affaiblissement (édition terre vivante).
Edit : j'ai peut-être dit la même chose que reglis, vu que j'arrive pas à comprendre sont 2x12.5 + 10.
Dernière modification par Philou67 ; 29/02/2008 à 13h16.
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Possibilité également de désolidariser les rails du sol et du plafond, avec des bandes résiliantes (phaltex dans mon cas)
Ca coule de source
Philou67 n'a pas tort
- 2 x 12.5
cloison 73/48 : 73 = 12.5 + 48 + 12.5
cloison 85/60 : 85 = 12.5 + 60 + 12.5- 2 x 12.5 + 10
cloison 093/48 : 093 = 10 + 12.5 + 48 + 12.5 + 10
cloison 105/60 : 105 = 10 + 12.5 + 60 + 12.5 + 10- 2 x 12.5 + 12.5
cloison 98/48 : 98 = 12.5 + 12.5 + 48 + 12.5 + 12.5
Affaiblissement acoustique Rw :
2 x 12.5
41 dB, cloison 100/75 sans isolant
50 dB, cloison 100/75 avec isolant minéral (60 mm)
2 x 12.5 + 12.5
52 dB, cloison 125/75 sans isolant
61 dB, cloison 125/75 avec isolant minéral (60 mm)
L'écart est encore plus important avec une ossature de 48 et seulement 50 mm d'isolant.
hello
merci à tous de vos réponses et désolé pour le retard....
J'ai essayé de faire des recherche sur tous ces chiffres mais c'est un peu complexe pour moi tous ces calculs...
Si je veux isoler avec une cloison supplémentaires de fermacell, pourquoi dois je désolidariser les rails du sol...? ce serait pour vous une solution économique si je comprends bien...?
Merci encore...
a+
Merci Reglis pour ces valeur mais j'avoue que le dB j'en croise pas des masse alors peux tu me dire a partir de quelle valeur on a une bonne isolation phonique?
Merci
Dernière modification par Philou67 ; 10/03/2008 à 20h22. Motif: Citation superflue
Salut Stek_p
La Nouvelle Réglementation Acoustique n'impose pas un isolement aux bruits aériens intérieurs à l'intérieur d'un même logement et le label Qualitel Confort Acoustique 40 dB entre le séjour et les chambres.
Evalues le niveau de la nuisance sonore (local d'émission) puis le niveau d'isolement pour obtenir une ambiance de 30 dB dans le local de réception (chambre à coucher silencieuse).
Bonjour
je reviens à la charge...car on va surement mettre un poêle de masse comme système de chauffage et du coup on m'a conseillé de ne pas isolé les cloisons ou alors juste phoniquement.
Du coup le liège serait il idéal...? sinon la solution de doubler le fermacell mais pouvez vous m'en dire plus svp...?
merci
![]()
Doubler le fermacell me semble le meilleur compromis : renforce la masse, donc l'inertie, et améliore l'isolation phonique. Pour la mise en oeuvre, il suffit de télécharger les documentations en ligne sur le site du fabricant (généralement, on peut les fixer sur la même ossature sous-jacente, ou bien décalé d'au minimum 20cm et dans ce cas, fixées seulement sur la plaque du dessous).
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
Merci Philou67, on va pencher pour cette solution.
Par contre c'est dingue comme beaucoup (j'ai pas dis tous) de personnes du batiment on des arguments bizarre...
"si on voit beaucoup de placo et pas beaucoup de fermacell, c'est qui doit y avoir une raison..." ---> celle là on me l'a déjà sorti pour le béton cellulaire, la DF et le PDM...
"c'est la même chose mais c'est vraiment compliqué à faire..." ---> il n'y a aucune reflexion sur le produit, la politique c'est le système le plus simple à installé... On me l'a aussi sorti pour la monomur, la DF et la ouate de cellulose
On a quand même encore du boulot pour faire avancé les mentalités notamment chez certains qui nous fabriquent nos logement.
a+
Attention cependant, la post du fermacell en grandes plaques (1200x2500), ça doit pas être marrant tous les jours (c'est lourd). Si donc comme moi (et certains autres), tu privilégies les petites plaques (tout de même 17kg en 12,5mm), tu as plus de joints collés à faire). Par contre, ça se pose très bien.
L'autre raison pour laquelle on en trouve moins que le BA13, c'est le tarif... (un peu moins si tu as la chance d'être frontalier avec l'Allemagne).
:'( Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance