Calcul de consommation de chauffage électrique à partir des DJU.
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Calcul de consommation de chauffage électrique à partir des DJU.



  1. #1
    Thermodynamite

    Calcul de consommation de chauffage électrique à partir des DJU.


    ------

    Bonjour,

    J'ai le souvenir d'avoir fait des estimations de consommation de chauffage à partir des DJU (degrés jour unifiés). Aujourd'hui je suis incapable de remettre la main sur mes cours. Je cherche juste la formule reliant les DJU à la conso annuelle (sachant que mes DJU sont déjà déterminés).

    Merci d'avance.

    Salutations!

    -----

  2. #2
    herakles
    Animateur Habitat

    Re : Calcul de consommation de chauffage électrique à partir des DJU.

    coefficient de déperditions volumique de la maison x dju x 24 = consommation annuelle

    ledit coefficient dépendant de moult paramètres = apports solaires comptabilisés , prise en compte de l'inertie, somme des déperditions surfaciques , reouvellement d'air ra , apports internes gratuits , ....

  3. #3
    Thermodynamite

    Re : Calcul de consommation de chauffage électrique à partir des DJU.

    Ok merci
    Je me demande s'il est pertinent de considérer une déperdition (sufacique) de ~100W/m² étant donné que c'est un batiment de 1984 et que l'isolation est d'origine?
    (bien entendu je reporte ensuite cette déperdition en volumique)
    Cordialement

  4. #4
    yves35

    Re : Calcul de consommation de chauffage électrique à partir des DJU.

    bonjour,

    une déperdition (sufacique) de ~100W/m²
    pour perdre 100 W/m² il faut avec un U de 0.33(soit 10 cm de polytruc)une différence de 300°C (et on parle de réchauffement climatique..). C'est donc urgent de remettre la main sur ces cours.

    la formule d'Herakles est correcte ,je pense, mais il vous faut connaitre le coefficient G(en W/m3.k)qui est de l'ordre de 0.8 pour une maison "moderne" et qui tourne dans les 1.8-2 pour une maison ancienne

    yves

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    herakles
    Animateur Habitat

    Re : Calcul de consommation de chauffage électrique à partir des DJU.

    le coefficient G date des années 70 ~80 et le coefficient "B" des nnées 80~90 l'a remplacé , ce dernier prenant en compte l'orientation des baies vitrées et l'inertie du bâtiment

    la Maison Fonteneau (83) avait un B de 0.52 W/m3°C ...et cela n'était pas dû à une superisolation des murs(R=3) et de la toiture (R=4) mais aux apports de la véranda et des grandes baies vitrées SUD ..

Discussions similaires

  1. consommation électrique d'un chauffage électrique
    Par cocktails dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 08/09/2013, 20h15
  2. calcul de consommation électrique
    Par invite40a69cba dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/12/2008, 10h39
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 29/11/2008, 13h31
  4. Calcul de la consommation d'énergie électrique
    Par invite9445124a dans le forum Technologies
    Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2008, 14h16
  5. cacul consommation chauffage electrique
    Par ludocool33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 9
    Dernier message: 07/09/2007, 11h56
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...