    Bonjour,

    Juste une petite question : nous posons une laine de bois de 80 mm entre chevrons de 85 mm. Donc la 2e couche d'isolant ne va pas être en contact avec les panneaux.
    D'après vous ça pose un souci ?

    Merci !

    -----

  2. #2
    gersoise

    Re : isolant plus fin qu'épaisseur chevrons, problème ?

    Personne pour me tuyauter, svp ? Cette épaisseur nous a été conseillée par un pro mais je trouve ça bizarre...

  3. #3
    fix_k

    Re : isolant plus fin qu'épaisseur chevrons, problème ?

    Il est déconseillé que l'isolant soit en contact avec la toiture, donc, il peut y avoir un espace à cet endroit : ventilation en sous face de la toiture pour éviter la condensation.

    En revanche, je ne vois pas l'intérêt de laisser 5 mm entre les deux couches d'isolant.

  4. #4
    gersoise

    Re : isolant plus fin qu'épaisseur chevrons, problème ?

    Bonjour fix et merci de ta réponse.

    Les panneaux de LDB 80 sont posés entre chevrons de 85 mm. et contre panneaux d'OSB.
    En effet, moi non plus je n'en vois pas l'intérêt. Peut-être que la ldbois n'existe qu'en 80 mm ou 100 mm. Car en 100, les panneaux de ldbois auraient dépassé des chevrons.

    Est-ce que cet espace nuit à l'iso d'après toi ??

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    drizzt2511

    Re : isolant plus fin qu'épaisseur chevrons, problème ?

    si l'hygrometrie est mal gérée ca peut condenser dans la lame d'air.... c'est jamais bon les lames d'air au sein de l'isolant....

    je confirme que la LdB n'existe pas en 85 par contre il doit y avoir des fabricants qui font du 40 et du 45 (epaisseur standard des murs interieur placo)

  7. #6
    gersoise

    Re : isolant plus fin qu'épaisseur chevrons, problème ?

    L’hygrométrie mal gérée, ça, ça va être difficile de savoir se qui va se passer dans ces espaces, une fois que tout sera fermé.

    Une boulette de plus... tant pis, ça restera comme ça...
    Morales de l'histoire : Ne jamais prendre pour argent comptant un conseil d'artisan, fusse-t'il de bonne foi et tout à fait bien intentionné... et construire 2 ou 3 maisons avant, pour finir ses vieux jours dans une maison tiptop !

    Bonne soirée à toi et merci de ta réponse.

Discussions similaires

  1. mise en place d'un isolant fin
    Par Bouli77 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/04/2012, 06h44
  2. Isolant ou non entre chevrons : comment décider
    Par Picard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 5
    Dernier message: 24/08/2011, 17h15
  3. Isolant fin pour rénovation vieille maison
    Par olivier-53 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 9
    Dernier message: 25/04/2010, 15h32
  4. liaison entre ITE et isolant entre chevrons
    Par invitedd01c3f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 8
    Dernier message: 15/07/2009, 14h47
  5. Rideau isolant avec un isolant mince?
    Par KroM67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 8
    Dernier message: 22/10/2008, 00h21
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...