Partages d'informations sur chaudières Fröling - Page 206
Répondre à la discussion
Page 206 sur 206 PremièrePremière 206
Affichage des résultats 6 151 à 6 180 sur 6180

Partages d'informations sur chaudières Fröling



  1. #6151
    herve78500

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling


    ------

    Citation Envoyé par Riri du 25 Voir le message
    Bonjour
    J'ai un souci avec ma chaudiere bois froling S4 turbo installée depuis 2 ans (troisieme année de chauffe).Apres deux années de fonctionnement sans probleme depuis un bon mois le fonctionnement jour nuit est completement aléatoire. Elle est programmée pour chauffer à 19 de 22h à 6h et 22 de 6h à 22h..Hors là il peut faire 22 au milieu de la nuit et 19 en journée de facon complètement aléatoire et irrégulière. Le technicien est passé il a placé la pompe sur 3 et plus de baisse pour la nuit.
    Bonjour,
    Je n'ai pas de chaudière à bûches mais une chaudière P2 à granulés. Je te suggère de commencer par le début :
    - description de ton installation,
    - puissance chaudière S4 turbo,
    -présence d'un ballon tampon?
    -nombre et type des circuits de distribution de chaleur (PCBT, radiateurs...),
    -existence d'un préparateur d'eau chaude sanitaire branché sur la chaudière,
    -version de ta régulation Lambdatronic,
    -existence ou non d'une commande déportée RGB3200 ou sonde d'ambiance FRA.

    Puis il serait utile de vérifier ton paramètrage, s'il a été noté sur une grille adéquate remise par ton chauffagiste.
    Tu dis que le technicien a placé la pompe sur 3 : s'agit-il de la pompe de départ chauffage? est-ce une pompe multi-vitesse?
    Tu dis aussi qu'il a supprimé la baisse pour la nuit. Combien y-a-t-il de courbes de chauffage actives (on peut en mettre une pour chaque jour de la semaine).
    Ces 2 manipulations n'ont de chance de marcher que s'il existe un ballon tampon et que le chauffage ne marche pas alors que le ballon est partiellement rempli d'eau chaude.

    -----

  2. #6152
    Bannock

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    en réponse à guillomg,
    Bonjour,
    J'ai une sp dual que j'utilise à 99% en buches, et j'habite dans un endroit ou nous avons pas mal de coupures ( qq minutes à 3h) plus les coups de vents qui occasionnent quelques jours, heureusement ce n'est en général qu'une fois par an!
    Donc nous avons un onduleur avec une capacité équivalent à une chauffe, mais si la coupure intervient en début, je retire des buches, que je remets une fois l'électricité rétabli, et sinon nous avons un groupe électrogène toujours prêt quand les tempêtes sont annoncées. Contraignant mais étant à la maison j'ai pris l'habitude.

  3. #6153
    an1844

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Bonjour à toutes et à tous,
    Sur ma SP DUAL, au fond de la trémie pellet, j'ai un détecteur capacitif CARLO GAVAZZI CA18CLF08PA.
    Il ne détecte plus à tous les coups.
    Il n'est plus distribué, parce que obsolète.
    De votre coté qu'avez-vous comme capteur ?
    Marque ?
    Réf. ?
    ....
    Merci
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste

  4. #6154
    lantenay01

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Une photo de la bestiole ?
    Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends.

  5. #6155
    herve78500

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    A an1844,
    Sur ma vielle P2, sur le couvercle du silo journalier, j'ai un détecteur capacitif de granulés de la même marque américaine "Tripleshield" mais de référence EC3025PPA. Dans mon cas c'est un détecteur de distance de sensibilité plus grande - 25 mm- et de diamètre environ 30 mm.
    Ton détecteur CA18CLF08PA de la même marque et distribué par CARLO GAVAZZI a une distance de sensibilité plus courte : 12 mm, il a un diamètre plus petit de 18 mm.
    Les 2 détecteurs ci-dessus ne sont plus commercialisés par le distributeur ci-dessus.
    IL reste à trouver un détecteur de diamètre compatible, de sensibilité au moins équivalente et de sortie identique (PNP si je ne me trompe). Le site du distributeur n'aide pas trop à choisir ...

    Mais
    peut-être ton détecteur n'est-il pas HS vu qu'il détecte, mais pas toujours. Tu pourrais commencer par vérifier la propreté à proximité du capteur, car il est handicapé par un dépôt de poussière de granulés sur l'enveloppe. De plus tu devrais avoir la possibilité de régler le niveau de pénétration dans le couvercle du silo journalier. Si tel est le cas tu peux descendre le détecteur de quelques mm ce qui facilitera la détection.

  6. #6156
    an1844

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    A herve78500,

    Le connecteur est utilisé à la base du cône du réservoir de pellets, juste au-dessus de la vis d'alimentation de pellets.
    lorsqu'il ne détecte plus de pellet dans le silo, il provoque l'arrêt de la chaudière ET m'averti du manque de pellet dans le silo.
    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    IL reste à trouver un détecteur de diamètre compatible, de sensibilité au moins équivalente et de sortie identique (PNP si je ne me trompe). Le site du distributeur n'aide pas trop à choisir ...
    OK pour PNP

    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    Mais [/COLOR]peut-être ton détecteur n'est-il pas HS vu qu'il détecte, mais pas toujours.

    Si je le tourne (visser/dévisser) de quelques degrés, le détecteur "capte" immédiatement la présence des pellets.

    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    Tu pourrais commencer par vérifier la propreté à proximité du capteur, car il est handicapé par un dépôt de poussière de granulés sur l'enveloppe.
    Nettoyage fait, mais pas d'effets positifs

    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    De plus tu devrais avoir la possibilité de régler le niveau de pénétration dans le couvercle du silo journalier. Si tel est le cas tu peux descendre le détecteur de quelques mm ce qui facilitera la détection.
    Je pourrais effectivement modifier la profondeur pénétration en vissant / dévissant le détecteur, MAIS le câble d'alimentation est moulé dans le "cul" du détecteur.
    En vissant / dévissant le détecteur, le câble d'alimentation se torsade, c'est pas l'idéal.

    actuellement j'ai:
    1 détecteur capacitif CA18CLF08PA
    M18
    Affleurant ou "noyable" (fileté jusqu'à son extrémité de "détection")
    avec une Plage nominale de détection de 3 à 8 mm, réglé d’usine à 8 mm, PARCE QUE affleurant
    Sans réglage potentiomètre
    NO + NC
    avec câble d'alimentation moulé au "cul"

    Idéalement j'ai besoin
    1 détecteur capacitif ?????xxx????
    M18
    PAS obligatoirement affleurant, DONC NON-AFFLEURANT ou "non-noyable" (l'extrémité du détecteur n'est pas fileté sur les 6 à 8 derniers millimètres)
    Avec une Plage nominale de détection de 3 à 12 mm, réglé d'usine à 12 mm, PARCE QUE NON-AFFLEURANT
    Avec réglage potentiomètre
    NO (parce NO + NC n'existe pas ou plus)
    Avec un connecteur, probablement M12x1, ATTENTION il faut aussi le câble d'alimentation avec l'autre partie du connecteur.

    Je vais demander conseil au technicien FROLING.
    Merci
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste

  7. #6157
    herve78500

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    A an1844,
    Personnellement, j'ai l'impression que ton détecteur de granulés CA18CLF08PA, qui est installé dans le bas du réservoir de granulés, c'est à dire dans une section relativement restreinte, est de type affleurant ou "flush" en anglais pour le pas gêner la chute des granulés. Ce n'est pas le cas de mon détecteur de granulés, installé dans le couvercle du silo journalier et qui normalement, n'est jamais en contact direct avec les granulés, puisqu'il stoppe l'arrivée des granulés dès qu'il les détecte.

    Sur le notices de Carlo Gavazzi on constate que la distance de détection est toujours supérieure pour la version pénétrante ou "non flush" en anglais. Dans ton cas, il me semble que la distance de détection n'est pas très importante, car les granulés sont en permanence au contact du détecteur.

    En ce qui concerne le type de détecteur à câble ou à connecteur M1, si tu achètes le type à connecteur, il te faudra aussi acheter le câble adéquat. Sur ton détecteur actuel, après avoir débranché le connecteur du côté carte, est-il difficile de faire tourner le câble pour le dé-torsader ?
    Ce serait la solution la plus simple pour ajuster la sensibilité du détecteur par vissage.

  8. #6158
    an1844

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    A herve78500,

    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    Personnellement, j'ai l'impression que ton détecteur de granulés CA18CLF08PA, qui est installé dans le bas du réservoir de granulés, c'est à dire dans une section relativement restreinte, est de type affleurant ou "flush" en anglais pour le pas gêner la chute des granulés.
    .....
    Sur le notices de Carlo Gavazzi on constate que la distance de détection est toujours supérieure pour la version pénétrante ou "non flush" en anglais. Dans ton cas, il me semble que la distance de détection n'est pas très importante, car les granulés sont en permanence au contact du détecteur.
    OUI il est de type affleurant, mais il n'est pas utilisé en "affleurement", il est dépassant dans le silo d'environ 20 à 25 mm.
    Perso, je pense que ce n'est pas idéal, utiliser un affleurant pour le noyer dans des pellets !!!
    Les test et réglages d'usine sont fait avec "référence 24x24 mm ST37, ép : 1 mm, à la masse", donc de l'acier, cela me semble pas opportun par rapport à une utilisation pour des pellets.
    Pour une détection, en extrémité de détecteur à seulement 8mm max, ..... il suffit de quelques pellets au max de leur longueur de fabrication, et cela ne détecte plus.
    Maintenant positionné où il est en affleurant, il détecterait tout le temps .... des résidus de pellets.
    Pour mon application, un non-affleurant me semblerait plus en adéquation.

    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    Ce n'est pas le cas de mon détecteur de granulés, installé dans le couvercle du silo journalier et qui normalement, n'est jamais en contact direct avec les granulés, puisqu'il stoppe l'arrivée des granulés dès qu'il les détecte.
    Pour ton application il détecte "le silo plein".

    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    En ce qui concerne le type de détecteur à câble ou à connecteur M1, si tu achètes le type à connecteur, il te faudra aussi acheter le câble adéquat.
    Je suis en contact avec le fabricant CARLO GAVAZZI FRANCE, c'est la solution que je privilégie et oui j'ai pensé au câble.

    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    Sur ton détecteur actuel, après avoir débranché le connecteur du côté carte, est-il difficile de faire tourner le câble pour le dé-torsader ?
    Ce serait la solution la plus simple pour ajuster la sensibilité du détecteur par vissage.
    A première vue, cela me semble pas si simple, j'attends la pièce de rechange pour faire des essais.
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste

  9. #6159
    an1844

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Je n'ai pas précisé.
    J'ai un silo chargement manuel.
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste

  10. #6160
    rol29

    Question Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d'année.
    Une simple question, cette discussion sur les chaudières Froeling me semble devenue inactive, qu'en est t'il ?
    Je suis néophite sur l'usage de forum (que je lis régulièrement).
    Mon install : une SP Dual (S4 Turbo) plus unité granulés chargement manuel, ballon tampon de 2000 L posée en 2017.
    Les utilisations (esc et chauffage) sont régulées indépendamment de la chaudière.

    Elle a depuis fonctionné en mode bûche, mais (cause handicap) je viens de passer en mode granulés et c'est catastrophe, d'où ma question, y as t-il encore quelques actifs sur ce sujet ?

  11. #6161
    lantenay01

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Bonjour,

    Les principaux acteurs de cette discussion sont partis, ne reste plus grand monde....
    Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends.

  12. #6162
    rol29

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Une vrai fusée votre réponse, merci.
    J'ai cherché "SP Dual" sur le moteur de recherche du site, mais rien...
    J'utilise peut t'être mal le moteur de recherche ?

  13. #6163
    lantenay01

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Consultez vos messages privés
    Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends.

  14. #6164
    Mercury63

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Bonjour à tous,

    Hier entretien de ma PE1 par la société habituelle. RAS tout bien

    Là le WOS fait un peu plus de bruit que d'habitude un peu comme une vieille porte qui grince.

    Je vais démonter demain mais par anticipation quelqu'un a déjà eu le cas svp?

    Merci

  15. #6165
    dbe

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Bonjour,
    Je viens de faire l'acquisition pour mon père d'une chaudière P2 à granulé en remplacement de sa chaudière à bois déchiqueté dont l'approvisionnement était devenu difficile.
    Je l'ai installé en la branchant sur le ballon tampon qui était déjà présent et je n'ai rien changé au fonctionnement du chauffage existant géré par un circulateur et un thermostat indépendant, la chaudière sert juste pour charger le tampon avec une sonde en bas. J'ai aussi installé un circulateur de bouclage en vitesse 1 pour m'assurer d'une température de retour suffisamment élevée pour préserver le foyer.
    Je me débrouille assez bien dans les paramétrage et j'ai appelé Froling pour avoir le lien de la dropbox avec tout les documents techniques, j'ai réussi à la faire fonctionné pendant 2-3 jours sans vrai problème.
    Mais vendredi, mon père n'avait pas mis assez de pellets dans le réservoir manuel et la chaudière s'est mise en erreur. Depuis je n'arrive pas à la faire repartir, après avoir eu un certain nombre d'erreur résolues (connexion de sonde, vis d'alimentation vide, j'ai l'erreur 049 nettoyez le bruleur que je n'arrive pas à effacer. En fait je lis le descriptif et je ne trouve pas comment acquitter l'erreur, et a chaque fois j'ouvre les portes et j'attends 20 min à chaque fois et le défaut revient, il doit y avoir quelque chose que je ne fais pas comme il faut mais je ne trouve pas...
    je demande donc aux propriétaires de P2 qui ont surement eu déjà ce défaut comment procéder.
    Par avance merci de votre retour

  16. #6166
    an1844

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Citation Envoyé par rol29 Voir le message
    Bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d'année.
    Une simple question, cette discussion sur les chaudières Froeling me semble devenue inactive, qu'en est t'il ?
    Je suis néophite sur l'usage de forum (que je lis régulièrement).
    Mon install : une SP Dual (S4 Turbo) plus unité granulés chargement manuel, ballon tampon de 2000 L posée en 2017.
    Les utilisations (esc et chauffage) sont régulées indépendamment de la chaudière.

    Elle a depuis fonctionné en mode bûche, mais (cause handicap) je viens de passer en mode granulés et c'est catastrophe, d'où ma question, y as t-il encore quelques actifs sur ce sujet ?
    Bonjour,

    j'ai une SP DUAL complète, avec les 2 modules bûches et pellets, chargement manuel.
    Mon ECS et chauffage, sont régulés par la chaudière.
    Ballon tampon H3, 2000 l.
    Poser vos questions, j'essaierai d'y répondre.
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste

  17. #6167
    herve78500

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Bonsoir dbe,
    Voyons ce que dit la documentation sur la P2 à propos de l'erreur 49 :
    Nettoyer le foyer ou contrôler W 49 Ce signal d’un suivi automatique du capteur
    N.B. : ne peut être éliminé qu’après contrôle et nettoyage foyer
    Acquitter défaut, puis ouvrir porte ext. puis porte foyer, éliminer braises, scories et pellets du foyer.
    Contrôler circuit fumées ds P2 jusqu’à sortie cheminée, vider cendrier

    Pour les défauts qui entraînent un arrêt chaudière, il faut d'abord acquitter le défaut (touche "Eingabe" soit Enter), puis si demandé, nettoyer le foyer, la régulation contrôle per l'ouverture de la porte foyer pendant quelques secondes que cette opération a probablement été faite.
    Pour certaines pannes la régulation impose un soufflage de la chambre de combustion pendant 20 mn pour s'assurer que les gaz imbrûlés seront éliminés (risque d'explosion) avant un redémarrage.
    Après les 20 mn imposées, je ne me souviens plus si la régulation propose d'appuyer sur "Eingabe" ou sur le bouton vert "I".

  18. #6168
    Bannock

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Citation Envoyé par an1844 Voir le message
    Bonjour,

    j'ai une SP DUAL complète, avec les 2 modules bûches et pellets, chargement manuel.
    Mon ECS et chauffage, sont régulés par la chaudière.
    Ballon tampon H3, 2000 l.
    Poser vos questions, j'essaierai d'y répondre.
    Idem, Sp Dual installée depuis 02/2017, j'utilise buches et pellets pour mon BT de 1500L et l'ECS à l'année, entretien annuel par Froling.
    Décrivez votre problème et on essayera de le solutionner...

  19. #6169
    Bannock

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Citation Envoyé par rol29 Voir le message
    Bonjour à tous et bonnes fêtes de fin d'année.
    Une simple question, cette discussion sur les chaudières Froeling me semble devenue inactive, qu'en est t'il ?
    Je suis néophite sur l'usage de forum (que je lis régulièrement).
    Mon install : une SP Dual (S4 Turbo) plus unité granulés chargement manuel, ballon tampon de 2000 L posée en 2017.
    Les utilisations (esc et chauffage) sont régulées indépendamment de la chaudière.

    Elle a depuis fonctionné en mode bûche, mais (cause handicap) je viens de passer en mode granulés et c'est catastrophe, d'où ma question, y as t-il encore quelques actifs sur ce sujet ?
    dem, Sp Dual installée depuis 02/2017, j'utilise buches et pellets pour mon BT de 1500L et l'ECS à l'année, entretien annuel par Froling.
    Décrivez votre problème et on essayera de le solutionner...

  20. #6170
    rol29

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Bonjour à tous.
    Merci Bannock, an1844 et lantenay01.Un premier problème est résolu : le clapet d'air primaire de l'unité granulés restaient bloqué.
    De nombreux petits coups de marteau sur la plaque d'entrée de la commande de grille l'ont ouvert, la machine a pu tenter de démarrer (allumeur air chaud en fonctionnement), mais nouveau problème : la vis sans fin refuse de tourner (le moto-réducteur essaie).
    Le silo journalier est plein (sniff), des conseils pour déposer ou démonter voire simplement débloquer ?

    Joyeux Noël...

  21. #6171
    an1844

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Bonjour rol29,

    Probablement qu'un élément "dur" bloque ta vis sans fin.

    J'ai déjà eut cela.... un trousseau de clés ... grŕrrr

    Vider complètement le silo, c'est long, fastidieux, mais indispensable.
    Puis "Après pas mal de précautions j'ai réussi à enlever la goupille-clips (axe tordu), mais impossible de faire tourner la visse d'alimentation pellets.
    Donc démontage du moteur (très simple), puis démontage du palier inférieur (aucun problème), j'ai fais glisser la visse d'alimentation pellets, pour la sortir complètement (aucune rayure visible, aucune marque, aucun dégât, pas de blocage), nettoyage, remontage (aucune mauvaise surprise).
    En fait j'ai passé plus de temps à enlever la goupille, que pour faire tout le reste......"

    Voir avec lantenay01, pour connaître le bon paramètre a modifier (0 ou 1) pour faire fonctionner "manuellement" la vis, il connaît mieux que moi.
    Dernière modification par an1844 ; 24/12/2024 à 06h32.
    "Je dis ça, je dis rien" de mon Plombier/Chauffagiste

  22. #6172
    mahu

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Bonjour je me souviens plus a quelle température doit être le ballon tampon ? Puis j'ai un pb d'allumage au départ ça fonctionne puis lors du cycle d'après pb d'allumage merci pour vos avis bien cordialement Mathieu

  23. #6173
    herve78500

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    A Mahu,
    Ce serait sympa de rappeler de quelle modèle de chaudière il s'agit. Selon tes anciens messages je crois comprendre qu'il s'agit d'une TMC35 qui est une chaudière bois déchiqueté ou granulés. Ce modèle de chaudière n'est plus commercialisé par Froling.
    Dans une installation avec ballon tampon correctement isolé, il est utile de choisir une consigne élevée pour la température de sortie chaudière. En effet tout degré Celsius supplémentaire correspond à un stockage d'énergie thermique supplémentaire dans le ballon tampon. La limite est principalement dûe à ce que peut fournir la chaudière sans accroître les risques (par exemple une perte soudaine de la tension d'alimentation).
    Chez moi, j'ai choisi 75°C comme consigne de température en sortie chaudière. Au démarrage, la température en sortie peut monter jusqu'à 80°C. Si j'ai un désamorçage de la pompe de chargement BT, c'est à dire celle qui fait circuler l'eau à travers la chaudière, alors la chaudière ne peut plus évacuer la chaleur des bois déchiquetés ou pellets qu'elle produit et elle monte en température. Avec 75°C en sortie, cela me laisse une marge beaucoup
    plus grande avant de déclencher l'arrêt de la chaudière ...

  24. #6174
    mahu

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Merci Hervé
    Cet après midi je suis allé chez mes parents pour relancer la chaudière qui s'est arrêtée. Le problème est que elle ne repart pas en appuyant sur la touche verte I . Il faut appuyé 5 sec et la commence le mode Chauffage Supplémentaire alors que le mode est Intersaison. Connaissez-vous ce premier mode? Va t il basculer sur Intersaison ?

    Merci pour votre aide

  25. #6175
    mahu

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Par ailleurs, l'année dernière Froling a changé l'allumeur. Comment ce démonte il? Car je n'ai pas réussi ça semble serti à un moment donné
    Merci par avance

  26. #6176
    herve78500

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    A Mahu,
    Sur la TMC comme sur ma P2 et comme sur la P4, l'allumeur est un souffleur d'air chaud Leister Triac S Econmy 1600 W ou similaire. Normalement il s'insère dans un raccord 3/4" - 1/2" et il doit être fixé par une petite vis perpendiculaire à l'axe dans le tube acier qui introduit l'air chaud dans la chambre de combustion. Comme il a été remplacé l'an dernier, il ne me paraît pas possible que les charbons de l'allumeur soient déjà usés.

    Sur ma P2, je n'ai jamais rencontré ce cas où l'on doit appuyer pendant 5 s sur l'interrupteur vert "I". Mais en consultant la notice Lambdatronic P3100 j'ai vu qu'il fallait effectuer cette manoeuvre pour entrer dans le mode "party", c'est à dire lorsqu'on a une réception chez soi et qu'on veut maintenir la marche chaudière pendant 4 heures, indépendamment des périodes horaires d'exclusion de la marche chaudière. Exemple, on reçoit des amis à 20 h et normalement la chaudière est interdite de marche de 22 h à 6 h du matin.
    Lorsqu'il existe un ballon tampon, en mode intersaison, la chaudière, bien qu'elle soit en service (après appui sur le bouton "I"), ne redémarre que lorsqu'il apparaitra une demande de remplissage du ballon tampon, c'est à dire avoir atteint le seuil min. de température en bas de ballon tampon.

  27. #6177
    mahu

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    A Hervé 78500

    Bonjour merci

    Je me doutais du mode chauffage Supplémentaire. Le problème est que j'ai l'impression que les touches 1 et 0 ne fonctionnent pas.
    je pense qu'elle ne démarre pas quand le seuil est au min. N'étant pas sur place c'est toujours difficile pour moi de suivre la chaudière tout le long du processus. Chaque année j'ai l'impression de découvrir de nouveaux termes. Que signifie arrêt arrêt? La chaudière s'arrête elle pour de bon ? Il faut que je revérifie les réglages

  28. #6178
    mahu

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Citation Envoyé par herve78500 Voir le message
    A Mahu,
    Merci pour le schéma, c'est un peu plus clair. Un point m'étonne, sur le circuit de retour, pour la rehausse de la température avant entrée chaudière, il n'y a que que 2 vannes manuelles pour gérer le mélange, alors qu'il aurait été préférable d'avoir une vanne thermostatique qui maintient le mélange à 60°C dès que c'est possible.
    Sur le départ vers les radiateurs, il y a bien une vanne 3 vois motorisée qui mitige l'eau de sorte à ce que l'eau mitigée soit à la température de consigne.
    Je ne vois pas l'intérêt d'avoir mis l'horloge programmable Siemens RVP200, alors que la chaudière peut se charger de la mesure de T extérieure, du calcul de la consigne au moyen de la droite de chauffage et de la commande de la vanne 3 voies pour obtenir la température de départ voulue et mesurée à l'aval du circulateur.
    Je pense qu'il vaut mieux ne pas faire de mélange sur une régulation. Si c'est le RVP200 qui commande le chauffage, autant que ce soit lui qui gère le circulateur de chauffage, car la chaudière qui par exemple, n'a pas la mesure de T extérieure va sûrement faire des bêtises, du genre "ne pas mettre en marche le circulateur.
    OK pour les 45% min. pour la pompe.
    Pour changer les consignes, en mode service il faut aller dans le menu config, en tapant 2 fois "Enter" ou plutôt "eingabe" si le clavier est resté en allemand.
    On a alors tous les chapitres de la configuration comme tu les as postés. Pour entrer dans un chapitre tel que "chargement ballon tampon" on tape "Enter" et on peut alors faire défiler les paramètres un à un. Sur la ligne d'un paramètre, si on tape "Enter" on a la possibilité de le modifier avec les flèches vers le haut ou vers le bas. Puis on tape "Enter" pour valider la modification. Pour revenir au menu principal on tape autant de fois que nécessaire la touche "Back" ou en allemand "zurück".
    Hervé

    Si je reprends ton message de il y a 4 ans je crains que même si le circulateur soit depuis branché sur le RVP200 la chaudière soit contrariée et considère qu'elle a la gestion du chauffage. Comme faudrait il paramétrer la machine pour ce type de schéma hydraulique en séparation de gestion?

  29. #6179
    herve78500

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Citation Envoyé par mahu Voir le message
    Je me doutais du mode chauffage Supplémentaire. Le problème est que j'ai l'impression que les touches 1 et 0 ne fonctionnent pas.
    je pense qu'elle ne démarre pas quand le seuil est au min. N'étant pas sur place c'est toujours difficile pour moi de suivre la chaudière tout le long du processus. Chaque année j'ai l'impression de découvrir de nouveaux termes. Que signifie arrêt arrêt? La chaudière s'arrête elle pour de bon ? Il faut que je revérifie les réglages
    Je ne pense pas que ces touches vertes et rouge de marche-arrêt ne fonctionnent pas ; lorsque la chaudière est "en service" mon afficheur indique "fonct. saisons" alors que lorsqu'elle est "hors service" mon afficheur indique "déclench.". De plus la diode verte proche des touches en question change de fréquence d'allumage.

    Pour provoquer un démarrage de la chaudière alors que le ballon tampon contient encore de l'eau chaude dans la partie supérieure, le plus simple est de sortir la sonde de température du haut de ballon. Elle se refroidit rapidement à l'air ambiant et lorsqu'elle passe sous le seuil, cela déclenche la mise en marche de la chaudière.

    Je ne connais pas le terme "arrêt arrêt". Peut être voulais-tu écrire arrêt 1, arrêt 2. En effet la chaudière s'arrête en 2 phases, normalement la première de 10 mn et la seconde de 20 mn. Pendant la première phase, l'aération est maintenue mais l'alimentation en granulés est arrêtée La pompe qui pousse l'eau dans la chaudière fonctionne à 100% en intermittence pour maintenir T sortie proche de la consigne. Pendant la seconde phase tout est arrêté, mais dans mon cas (récupération de la chaleur résiduelle) la vanne 3 voies de rehausse de température s'ouvre à fond (pour avoir uniquement l'eau de retour des radiateurs) et la pompe qui pousse l'eau dans la chaudière fonctionne nettement plus rarement pendant une durée brève et à 5%. Ceci permet très progressivement d'envoyer vers les radiateurs de l'eau chaude qui subsiste encore dans la chaudière.

  30. #6180
    herve78500

    Re : Partages d'informations sur chaudières Fröling

    Rappel de mon installation : maison de 180 m2 en Ile de France, 2 niveaux, isolation moyenne, 1 réseau de 14 radiateurs (17,5 kW), chaudière P2 Froling de 15 kW, installée en juin 2011, ECS par préparateur 300 L mis en place en février 2024, Ballon Tampon de 800 L, régulation climatique, sonde d’ambiance, rehausse régulée à 60°C des retours chauffage, consommation moyenne de granulés 3,5 à 4,2 T/an, silo d'une capacité de 5 T env. Transfert des granulés par aspiration.

    Saison de chauffe 2024-2025, démarrage du chauffage le 27/09/2024
    Situation au 02 janvier 2025, 98 jours de chauffe
    730 heures de marche chaudière depuis le 27/09/24 soit 7,45 heures/jour
    89 démarrages depuis le 27/09/24 soit 0,91 démarrage/jour
    316,4 heures de fonctionnement de la vis d'alimentation (débit 5,81 kg/h)
    Consommation cumulée depuis le 27/09/24 1845 kg, soit une moyenne de 18,8 kg/j de granulés
    Du 27/09 au 02/01, en moyenne 1144,9 DJU19 (météo France) et 999,2 mesurés (station météo)
    Consommation électrique depuis le 27/09/24 : 274,1 kWh, soit 2,80 kWh/jour

    On voit qu'en début de saison il n'y a qu'un démarrage tous les 2 jours, puis à partir du 1 novembre on passe à 2 démarrages/jour
    Chaque semaine, la consommation en granulés est bien corrélée au DJU19 mesuré

    La consommation électrique et la consommation en granulés sont bien corrélées. Le décalage de la droite pour 0,0 de DJU s'explique par le fait que l'installation de chauffage consomme environ 1 kWh/j soit 7 kWh/semaine en l'absence de chauffage.

    L'énergie de chauffage peut être estimée à partir de la consommation en granulés en prenant comme hypothèse le PCI de 5kWh/kg de granulés et un rendement de 90%. Le graphique ci-dessus montre que l'énergie de chauffage est bien corrélée de façon linéaire avec le DJU19 mesuré. Il y a un petit décalage à l'origine alors que selon la théorie la droite de corrélation devrait passer par zéro.
    Images attachées Images attachées

Page 206 sur 206 PremièrePremière 206

Discussions similaires

  1. Partage d'informations sur les chaudières VETO
    Par invite4a9f435d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 26/01/2019, 14h56
  2. recherche d'informations sur conseiller en génétique
    Par invite0945d048 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 0
    Dernier message: 21/11/2007, 18h02
  3. récolte d'informations sur la masse effective
    Par inviteeaeab49a dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 16/01/2006, 20h11
  4. Recherche d'informations sur les imprimantes
    Par lordgodgiven dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 0
    Dernier message: 06/10/2004, 18h40
  5. recherche d'informations sur l'action des virus sur PC
    Par invite8c59fd6f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 2
    Dernier message: 02/12/2003, 20h50
Dans l'univers Maison de Futura, découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...