ecran sous toiture hpv/ventilé
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 8 sur 8

ecran sous toiture hpv/ventilé



  1. #1
    yoga

    ecran sous toiture hpv/ventilé


    ------

    bonsoir,qq de calé sur la rt 2012 pourrait il m eclairer ?
    J aimerai savoir pourquoi les normes impose la pose d un pare vapeur avec un ecran hpv et non avec un ecran ventilé?pourtant un hpv laisse passer la vapeur d eau!!?
    Si je ventile un ecran hpv puis je alors me dispenser d un pare vapeur?
    merçi

    -----

  2. #2
    lucienpel

    Re : ecran sous toiture hpv/ventilé

    Bonjour
    écran HPV et pare vapeur sont 2 produits différents, destinés à traiter des problématiques différentes
    Pare vapeur : (placé coté chaud) il doit empêcher la migration de vapeur d'eau au travers de l'isolant.
    La vapeur d'eau doit être gérée par la VMC . En général son Sd doit être supérieur ou égal à 18 m
    Ecran HPV (appelé aussi écran pare pluie ou pare neige) ,schématiquement placé entre le dessus de l'isolation
    et la sous face de la couverture il est destiné à protéger l'isolation (et l'habitation) en cas de fuites de
    toiture, pénétration de neige poudreuse, .... son Sd étant très faible, si pour une raison ou une autre un peu
    de vapeur d'eau arrivais jusqu’à lui elle ne serait pas bloquée et serait évacuée par la lame d'air ventilée
    existante en sous toiture.
    Si l'écran de sous toiture n'était pas de type HPV il faudrait créer une lame d'air ventilée (entrée d'air en partie basse
    et en partie haute) en sous face d'écran. ........
    Cdt

  3. #3
    yoga

    Re : ecran sous toiture hpv/ventilé

    je sais que je peux ventiler un ecran hpv...dans ce cas je n ai pas besoin de mette une membrane pv?parce que vu le prix je crois que je vais etre juste...

  4. #4
    yoga

    Re : ecran sous toiture hpv/ventilé

    dsl j ai une autre question:quel est l interet du revetement kraft?

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    lucienpel

    Re : ecran sous toiture hpv/ventilé

    Bonjour
    d'abord qu'entendez vous par : ventiler un écran HPV ? ventilez au dessus, en dessous, ..;?
    Ensuite en toiture comble aménagé un PV est nécessaire.
    < j ai une autre question:quel est l interet du revetement kraft? >
    Avant on considérai le kraft comme pare vapeur (il était souvent collé au bitume ce
    qui est de moins en moins vrai); Maintenant on considère que le revêtement kraft ne permet
    pas d'avoir un PV continu (déchirures, ...).
    Il continu de participer à la tenue mécanique et au confort de pose.
    Cdt

  7. #6
    yoga

    Re : ecran sous toiture hpv/ventilé

    ok merçi pout ta reponse :le pv est toujours preferable quelle que soit l ecran en fait!?
    ce qui m embete un peu c est que je n' avais pas budgetiser la membrane pv et que cela m as l air un peu casse tete a poser;je pensais qu il n'etait pas necessaire avec un ecran ventilé...
    je vais reflechir peut etre le faire a l ancienne;apres tout avant il n existait pas ce pare vapeur!?
    merçi...

  8. #7
    yoga

    Re : ecran sous toiture hpv/ventilé

    oui dsl ventiler un ecran hpv comme si c etait un ecran ventilé en fait....
    c est faisable...

  9. #8
    lucienpel

    Re : ecran sous toiture hpv/ventilé

    Bonjour
    <e pv est toujours preferable quelle que soit l ecran en fait!? >
    pas préférable : nécessaire
    Cdt

Discussions similaires

  1. Echange écran sous-toiture par écran isolant thermo-réfléchissant ? Prix ?
    Par Poup's dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 0
    Dernier message: 28/09/2014, 17h15
  2. Pb de condensation sous l'écran de sous toiture dans mes combles perdues
    Par marcoff dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 27/06/2014, 21h09
  3. Ecran sous toiture
    Par Fred156 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 23/01/2013, 10h08
  4. Refaire une toiture....volige, écran sous toiture ??
    Par invite2432501b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 03/01/2012, 12h06
  5. ecran sous toiture
    Par invite479d151d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 0
    Dernier message: 25/09/2009, 13h40
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...