Problème fumée poêle franco belge " Normandie vision "
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 5 sur 5

Problème fumée poêle franco belge " Normandie vision "



  1. #1
    Trexo

    Problème fumée poêle franco belge " Normandie vision "


    ------

    Salut à tous
    J'ai acheté une grange dans les Pyrénées complètement rénovée
    Elle ne possède pas de VMC
    Elle possède un poêle franco-belge "Normandie vision"
    Je viens de ramoner
    Il marche très bien mais lorsque j'ouvre la porte ou même lorsque je veux laisser la porte ouverte impossible !!
    la fumée rentre dans la grange
    Je vous ai fait un schéma de l'installation pourriez-vous me dire ce qui cloche
    Je vous remercie d'avance
    Au Plaisir de vous lire
    Cordialement

    -----

  2. #2
    SK69202

    Re : Problème fumée poêle franco belge " Normandie vision "

    une grange dans les Pyrénées complètement rénovée
    Transformée en habitation, la rénovation n'aurait concerné que le confort des chèvres.

    La fumée prendra toujours le chemin le plus facile.
    L'ouverture de la porte modifie la circulation des gaz dans le foyer, le tirage du conduit aspire sans doute préférentiellement l'air de la pièce au lieu des fumées en raison de la géométrie du foyer, elles sortent donc par là où il ne faut pas.
    Ouvrir la porte d'un foyer fermé, c'est détruire le rendement de combustion et sans doute refroidir les pièces par où l'air extérieur entre dans la maison, ce n'est pas une bonne idée.

    Ça ouvre aussi les perspectives de projection d'escarbilles en fonction du bois, certaines essences étant réputées pour ça (châtaignier).
    Dans les villages gaulois, ils ne sont jamais tous d'accord. Jules César

  3. #3
    Trexo

    Re : Problème fumée poêle franco belge " Normandie vision "


  4. #4
    wizz

    Re : Problème fumée poêle franco belge " Normandie vision "

    tirage insuffisant vs. vent dominant

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    marchand de poil

    Re : Problème fumée poêle franco belge " Normandie vision "

    Bonsoir,

    T en sortie de poêle + coude à 90 + T (= re coude à 90) et surtout conduit débouche en bas de pente => ne dépasse pas le faitage de 40 cm => mauvais tirage

    Si en plus le conduit extérieur est en simple parois , Aie Aie Aie, bistrage assuré et risque de feu de conduit, de CO ...

    J'ai bien peur que tout le conduit soit à refaire !

    Des photos du conduit en intérieur et en extérieur SVP ??

    H Marchand

Discussions similaires

  1. Poêle Franco Belge Normandie
    Par Fred_D dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 2
    Dernier message: 07/02/2016, 09h39
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 15/08/2014, 12h22
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 08/03/2011, 12h39
  4. Poele a bois "passat " de chez franco belge
    Par leon5151 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 4
    Dernier message: 14/10/2009, 23h09
  5. [Thermique] Franco Belge Idra 3200- Problème affichage "CO" que faire ?? :S
    Par invitec7ad8478 dans le forum Dépannage
    Réponses: 1
    Dernier message: 08/02/2009, 11h23
Découvrez nos comparatifs produits sur l'univers de la maison : climatiseur mobile, aspirateur robot, poêle à granulés, alarme...