Bonjour fidèle Gougougou,
Chauffage seul, 8 radias anciens en fonte, thermostatés à 17° dans les chambres, 19° dans le salon, non thermostatés dans l'entrée où se trouve la sonde d'ambiance, au sous-sol et dans la SDB.
Maison isolée par l'extérieur depuis 15 ans. Voilà pour le décor.
J'avais modifié la courbe à la mi-décembre lorsqu'il a commencé à faire froid avec ces paramètres
Paramètres de la mi décembre
ACCO 1
TEMA 18
TEMI -5
DTMA 10
TCMA 75
DTMI 15
TCMI 55
EAZ1 1
DEA1 12
CAZ1 1
SAZ1 1
TAZ1 19
ECO1 03
HGZ1 16
AAZ1 0
C1PE 0
Avec ce déraillement de la chaudière (et le redoux), j'ai remodifié hier la courbe hier matin avec
DTMA 15
DTMI 20
ACCO 0
Mais rien à faire, même symptômes toute la journée d'hier... jusqu'à ce matin. Elle s'est réveillée et a cyclé plusieurs fois normalement en enchainant les chauffes rapidement (ACCO à 0).
ACCO remis à 1, je vais voir ce qui va se passer.
Et j'y pense maintenant. La chaudière a fait des trucs bizarres les derniers jours de froid en fin de semaine dernière. L'ACCO provoquait une remonté à TCMA max de 75°, normal avec un DTMA de 10, puis affichait ACCO quasiment dès l'arrêt de la combustion, vers les 73/74 °. C'était normal ça ? Peut-être de paramètres un peu extrêmes qui lui font perdre la raison.
Pour la photo, si elle refait le coup, oui. Mais tout semblait normal.
A ce propos, sais tu si les deux points séparant les heures des minutes sont une indication de quelque chose ? Des fois ils clignotent, redeviennent fixes sans que j'y trouve une raison logique.
En tous les cas, merci à toi.
Amicalement,
OOOOooo
-----