Elle est présentement en chantier. Il va falloir attendre un peu ou utiliser autre chose.
Comme pour un mur. Il suffit d'adapter le DJU. L'idéal est de distinguer la périphérie du mur d'enceinte (soumise à des variations de T°C similaires à l'air extérieur), et le plancher lui-même. La température sous plancher est modélisable par une sinusoïde dont la valeur moyenne, l'amplitude, et le déphasage sont fonction de la profondeur. Cf les travaux de Pulligny et B.Herzog à ce sujet. Il reste alors à tronquer la sinusoïde aux seuls jours de chauffe pour calculer les DJU, puis le calcul de déperditions annuelles classique. Une approximation rapide est de multiplier la valeur moyenne du sinus par les jours de chauffe.Comment fais tu pour calculer les échanges thermique avec le sol pour une maison sans vide sanitaire et sans local dessous (de la terre ou de la caillasse dessous quoi !) ??![]()
Pas grand chose. Il y a la diffusion de vapeur d'eau, la condensation, les mouvements capillaires, les infiltrations, le drainage par gravité, la pluie, l'arrosage des plantes et le lavage de la bagnole, l'existence éventuelle de drains, etc, etc...Et que dire de l' humidité éventuelle du sol ?
A moins qu'on me donne un petit modèle mathématique sympa, je jette l'éponge concernant la modélisation de tout ce bazar! Comme dit un pote, l'homme sage connait ses limites.
Cf les sites web de B.Herzog et Pulligny pour une approche simplifiée mais déjà suffisamment représentative. Dans la cour des grands, il y a le logiciel GAEA.Quelle temperature prendre pour le sol, et y a t'il un déphasage par rapport au saison vu la profondeur ?