Pompe centrifuge - cavitation
Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 6 sur 6

Pompe centrifuge - cavitation



  1. #1
    itimaison

    Pompe centrifuge - cavitation


    ------

    Bonjour,

    J'aurai besoin d'un éclaircissement sur la cavitation.
    Ma courbe réseau dépasse la caractéristique de la pompe, donc un débit trop élevé pour la pompe. Ce qui correspond également à un dépassement du npsh requis
    Est-ce bien une cavitation??

    Une solution pour éviter la cavitation est l'ajout d'une pompe en série.
    Est ce une solution pour mon cas de figure??
    Si oui, comment l'interprété dans les formules

    Merci

    -----

  2. #2
    LPFR

    Re : pompe centrifuge - cavitation

    Bonjour.
    La cavitation se produit quand la pression absolue tombe en dessous de la pression de vapeur du liquide. Dans le cas d’une pompe centrifuge (amorcée), la pression à l’entrée tombe à (presque) zéro si le circuit entrée ne peut pas fournir le débit nécessaire.
    Une autre solution est celle de limiter le débit en sortie.
    Au revoir.

  3. #3
    itimaison

    Re : Pompe centrifuge - cavitation

    Une pompe supplémentaire en parallèle peut fournir un débit supérieur.
    Il est plus logique de mettre une pompe en parallèle et non en série??

  4. #4
    albi69

    Re : Pompe centrifuge - cavitation

    Bonjour
    Dans les applications industrielles, on installe toujours une vanne en sortie de pompe pour pouvoir charger le circuit en cas de cavitation.
    la faible montée en pression en sortie de pompe fait baisser le débit jusqu'à supprimer la cavitation. On a alors le débit maxi disponible sur la pompe.
    Si le débit n'est pas suffisant, il vaut mieux changer de pompe ou installer une pompe en parallèle. Une analyse du circuit est indispensable pour avancer dans l'étude du cas.
    Deux pompes en série sont utilisées pour augmenter la pression du système.

  5. A voir en vidéo sur Futura
  6. #5
    itimaison

    Re : Pompe centrifuge - cavitation

    Bonjour,

    Mes pompes sont montées en charge, et la cuve est mise à l'air.
    Si on néglige les pertes de charge des tuyauteries en entrée, mon npsh disponible est de +- 10 mètres (1 bar) ??

    Par contre si les pompes sont alimentées directement par une pression de 5 bars, je suppose que la différence de pression dans la pompe ne doit toujours pas dépasser 1 bar.
    Si ma supposition est confirmée, le npsh requis pour toute les pompes ne doit pas dépasser 1 bar.
    Le but d'alimenter par une pompe en série est de permettre de ne pas atteindre la pression de vapeur saturante (eau à 20 degré = 0,02 bar) à l'entrée de la pompe.

  7. #6
    albi69

    Re : Pompe centrifuge - cavitation

    Sans perte de charge sur le circuit d'aspiration de la pompe, elle ne cavitera pas.
    Si elle cavite, c'est qu'il n'y a pas assez de pression à l'aspiration.
    Mettre une autre pompe à l'aspiration ne changera la situation que si la perte de charge des tuyaux à l'aspiration de cette nouvelle pompe est inférieure à celle de l'ancienne pompe.
    Dans ces conditions, autant remplacer directement les tuyaux à l'aspiration de la pompe qui cavite.
    Ou réduire un peu le débit de la pompe qui cavite.

Discussions similaires

  1. Pompe centrifuge
    Par tchouchedi dans le forum Physique
    Réponses: 0
    Dernier message: 20/01/2016, 21h34
  2. Pompe centrifuge
    Par ahmedensem dans le forum Technologies
    Réponses: 3
    Dernier message: 27/02/2014, 09h21
  3. Pompe Centrifuge
    Par BBooba dans le forum Physique
    Réponses: 1
    Dernier message: 24/11/2011, 22h46
  4. Pompe Centrifuge Auto-amorçante ne pompe plus.
    Par Sky-NoT-DeaD dans le forum Jardinage
    Réponses: 2
    Dernier message: 14/05/2011, 09h54
  5. pompe centrifuge
    Par invited969b95e dans le forum Technologies
    Réponses: 43
    Dernier message: 24/09/2010, 12h06