merci bedouin,
je complete :
- Lieu geographique + Altitude
Haute-Normandie, 50 m d'altitude
- Type de ventilation SF, DF, Hygro A ou B, ou Répartie ou naturelle, sans.
SF mais juste cuisine et salle de bain
- presence ou pas d'un puit canadien.
sans
- Orientation bioclimatique(S)
sud ouest
- poele oui/non nbre de stères (meme si en agrément)
non
- type de maison et fondations (ex: mob sur VS) et superficie
RDC + combles aménagés parpaing beton année 1930 avec cave, surface habitable de 100 m2
- type de vitrage et quantité en gros bcp vitrage/moyen/peu
6 grandes fenêtres, 3 neuves en double vitrage et 3 vieille simple vitrage
- isolation murs type+epaisseur
3 murs isolés placo + 10 polystyrene, un pignon non isolé
- isolation toit type+ep.
30 cm laine de verre
- isolation sol type_ep.
sans mais moitié de la cave à 18°(à cause de la chaudière)
- mode de chauffage
chaudière bois avec bruleur à pellet , chaudière à production d'eau chaude sanitaire
- chauffage eau sanitaire
chaudière bois avec bruleur à pellet , chaudière à production d'eau chaude sanitaire
- consommation totale en qté d'énergie utilisée (ex: 3 T Granules, 2000l fuel)
3.3 T de granulés bois depuis début octobre 2006
- nbre de personnes
3
- conso ECS nb personnes x 900 kwh.
1350 kWh (3 personnes sur 6 mois)
- conso chauffage seul
16500-1350=15150 kWh
- Equivalent en Kwh total et par m2.
152 kWh/m2