Bonsoir BobLeBricoleur74,

Je pense simplement que tu es équipé d'un climatiseur froid seul qui t'indique : l'unité extérieure est protégée en Haute Pression la température de l'unité intérieure étant inférieure ou égale à 18 °C. pour t'assurer qu'il ne s'agit pas d'une PAC (pompe à chaleur autrement nommé réversible) fais une demande à l'aide de la télécommande qui doit comporter les symboles suivant : flocon = été, soleil = hiver et une goutte d'eau = déshumidification, passe sur soleil, demande une température de plus de 22 °C., le volet de l'UI (unité intérieure) doit s'ouvrir, le ventilateur ne tourne pas, le compresseur de l'UE 'unité extérieure) doit se mettre en route, le plus gros tube qui relie les 2 unités va chauffer, après quelques instants le ventilateur de l'UI démarrera.

Si ce processus ne se met pas en route, tu as un climatiseur froid seul.