salut à tous,
bon Rodrigue pour ton alim 24V-10A, il faut choisir le transfo en fonction de l'ensemble redressement-filtrage et régulation comme suit:
redressement en pont: chute de tension 1,5V
ondulation dans C: on prend deltaUc=5V
régulateur+ballast: 3V
Soit pour C= I/(deltaUc*2*f)= 0,02F= 20000µF
Choix transfo: Vs+Vreg+1/2deltaUc+Vpont=31V
Tension efficace du transfo: Veff=31/1.414=21,92V
On prend donc un transfo de 22Veff/10A
Pour la protection contre les surcharges ou court-circuits:
1/Il faut placer ton régulateur sur le même dissipateur que les transistors de puissance afin de bénéficier de la protection thermique du régulateur.
2/Il faut ajouter un système à transistor qui détecte la surconsommation.
Il faut utiliser la chute de tension sur une des résistances d'équilibrage d'un des transistot ballast.
De là on décide de bloquer le transistor de commande du ballast et seul le regulateur sera sollicité et se mettra en protection.
Ou alors la méthode brutale:
Même détection de tension aux bornes d'une des résistances d'un transi ballast.
On commande par une petite électronique un thyristor qui vient court-circuiter l'entrée de régulation et de là déclencher une protection par fusible.
A+