MALT des écrans de câbles HTA
Discussion fermée
Affichage des résultats 1 à 3 sur 3

MALT des écrans de câbles HTA



  1. #1
    invite31886d62

    MALT des écrans de câbles HTA


    ------

    Bonjour,

    Dans le cadre d'une affaire en cours, je dois raccorder en câble mon disjoncteur 20kV au jeu de barre cuivre du poste HTA.

    Il s'agit d'un revamping de poste ouvert, une nouvelle cellule à coupure dans le SF6 au pas de 500mm a été insérée dans la cellule ouverte au pas de 1000mm.

    Il faut maintenant effectuer le raccordement au jeu de barre existant.

    Tension: 20kV
    Longueur de la liaison <2m

    Concernant la mise à la terre des écrans des câbles, faut-il prévoir:
    - comme pour les liaisons plus longues, une mise en court-circuit des 3 phases d'un coté et une mise en court-circuit et à la terre de l'autre?
    - Ou bien une mise en court-circuit et à la terre d'un seul coté (coté cellule)
    - Ou bien encore, vu la faible longueur, est-il possible de ne pas mettre les écrans à la terre et en court circuit?

    Pour information:
    - Câble NFC 33-226, 12/20kV, 1x240mm² Alu par phase (section calculée à l'In et à l'Icc)
    - Extrémités EUIC (simplifiées, intérieures, courtes)
    - Cosses bi-métalliques, boulonnerie laiton, serrée au couple avec clef dynamométrique
    - Les longueurs et rayon de courbure ont été vu
    - Les distances entre phases aux points de raccordement sont validées
    - L'angle entre les cosses amont et aval de chaque liaison est vérifié

    Mon seul souci est celui de la MALT des écrans!

    En vous remerciant par avance

    A votre bon coeur

    -----

  2. #2
    f6bes

    Re : MALT des écrans de câbles HTA

    Bjr à toi,

    Que dit la NORME NFC ....pour le cablage des cellules HTA?
    C'est elle LA référence et pas ......un forum.
    A+

  3. #3
    invite31886d62

    Re : MALT des écrans de câbles HTA

    Tu as raison, mais j'ai entendu de la part de certains de mes clients que l'on pouvait déroger à la norme (qui demande une mise à la terre et en court-circuit d'un coté et une mies en court circuit de l'autre) dans le cas de liaisons de faible longueur.

    Par conséquent j'espérai que quelqu'un serait au courant et pourrait m'indiquer si d'où vient cette dérogation et si elle est applicable dans mon cas.

    Merci de ta répons

    Cordialement

Discussions similaires

  1. Cables d'enceintes, cables de modulation?
    Par inviteb80db384 dans le forum Électronique
    Réponses: 10
    Dernier message: 04/07/2008, 09h33
  2. Alimentation HTA HF
    Par invitebeac23ba dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/06/2008, 15h30
  3. Hta
    Par reith dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 0
    Dernier message: 17/04/2007, 22h48
Découvrez nos comparatifs produits sur l'informatique et les technologies.